Расчет выбросов ЗВ от ГРП при проведении ремонтных работ

Топливная, нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, газовая промышленности

Модератор: Raccoon

ktv40
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 май 2010, 09:45
Откуда: Мытищи

Расчет выбросов ЗВ от ГРП при проведении ремонтных работ

Сообщение ktv40 » 07 сен 2010, 10:29

Подскажите пожалуйста, по какой методики можно рассчитать выбросы ГРП при проведении профилактических и ремонтных работ.

Аватара пользователя
Мастер рекламы
Контактная информация:

Полезная информация

Непрочитанное сообщение EcoAdv »


Аватара пользователя
Admin
Administrator
Сообщения: 11490
Зарегистрирован: 03 май 2006, 04:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 345 раз
Поблагодарили: 568 раз

Re: Выбросы ГРП при проведении ремонтных работ

Сообщение Admin » 07 сен 2010, 10:40

давайте сначала определимся с источниками выброса
какая техника и какие агрегаты будут принимать участие в данных работах?
Изображение

ktv40
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 май 2010, 09:45
Откуда: Мытищи

Re: Выбросы ГРП при проведении ремонтных работ

Сообщение ktv40 » 07 сен 2010, 11:19

Оборудование ГРП: ГРУ с картриджным фильтром для очистки газа модели ИТГАЗ-MBN; комбинированный регулятор для снижения давления газа MBN; сбросной клапан для сброса избыточного газа в атмосферу; продувочные газопроводы для продувки и сброса газа в атмосферу. Для отопления помещений устанавливаются газовые конвекторы марки TERMO 2.5 (как я понимаю это бытовые отопители и выбросы от них не учитываются). Итак источниками выбросов являются продувочные и сбросные свечи от газопровода и фильтра ГРП.

Аватара пользователя
Admin
Administrator
Сообщения: 11490
Зарегистрирован: 03 май 2006, 04:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 345 раз
Поблагодарили: 568 раз

Re: Выбросы ГРП при проведении ремонтных работ

Сообщение Admin » 07 сен 2010, 11:38

ktv40, вот и славно! источники выбросов известны, открываем страницу с методиками по расчеты выбросов в разделе Методики 2010 года
Изображение

Аватара пользователя
Олег
Профи
Сообщения: 531
Зарегистрирован: 13 мар 2007, 20:21
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 15 раз

Re: Выбросы ГРП при проведении ремонтных работ

Сообщение Олег » 10 сен 2010, 22:18

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. – М.: Госстрой России, 2003. Посмотрите этот документ там есть расчет по пропускной способности ПСК.

Аватара пользователя
Nemo
Специалист
Сообщения: 364
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 10:44
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: Расчет выбросов ЗВ от ГРП при проведении ремонтных работ

Сообщение Nemo » 18 янв 2012, 09:58

Коллеги! Помогите разобраться. Необходимо рассчитать выбросы от ГРПН-300-01, ГРПБ и ГРПШ-10 (валовые и максимальные). Работы правда не ремонтные, а учебно-тренировочные (обучают ремонту). Никогда с газовым хозяйством еще не сталкивался, вот и возникли трудности.
"Мы все равны перед воздухом, которым дышим!" (ПК "Призма")

Аватара пользователя
ЮВ

За особый вклад в жизнь форума Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 1ст.
Moderator
Сообщения: 2299
Зарегистрирован: 05 дек 2010, 07:39
Награды: 4
Откуда: Москва
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 398 раз

Re: Расчет выбросов ЗВ от ГРП при проведении ремонтных работ

Сообщение ЮВ » 18 янв 2012, 10:48

Nemo писал(а):Коллеги! Помогите разобраться. Необходимо рассчитать выбросы от ГРПН-300-01, ГРПБ и ГРПШ-10 (валовые и максимальные). Работы правда не ремонтные, а учебно-тренировочные (обучают ремонту). Никогда с газовым хозяйством еще не сталкивался, вот и возникли трудности.
Открываем ссылку и работаем с позицией №19