Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

Расположение жилых домов в зоне влияния газовой котельной

Электроэнергетика, ТЭЦ, котельные

Модератор: Raccoon

Ответить
natasha k
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 сен 2010, 14:04
Откуда: Воронеж

Расположение жилых домов в зоне влияния газовой котельной

Сообщение natasha k » 03 сен 2010, 14:34

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие существуют нормы по расположению жилых домов рядом с котельной работающей на газе? Речь идет о покупке квартиры в 17 этажном доме, построенного в соседнем дворе, где расположена центральная котельная. Высота трубы котельной примерно с 20 ти этажный дом. Насколько вредно такое соседство?
Спасибо.

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: Выбросы от газовой котельной

Сообщение DeadLine » 07 сен 2010, 12:49

4.2. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива
1. Тепловые электростанции (ТЭС) эквивалентной электрической мощностью 600 мВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, относятся к предприятиям первого класса и должны иметь СЗЗ не менее 1 000 м, работающие на газовом и газомазутном топливе, относятся к предприятиям второго класса и должны иметь СЗЗ не менее 500 м.

2. ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, относятся ко второму классу с СЗЗ не менее 500 м, работающие на газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный), относятся к предприятиям третьего класса с СЗЗ не менее 300 м.

3. Минимальная СЗЗ от золоотвала ТЭС должна составлять не менее 300 м (третий класс) с осуществлением древесно-кустарниковых посадок по его периметру.

4. При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 кГал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10—40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов. СЗЗ при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения.

При наличии в зоне максимального загрязнения от котельных жилых домов повышенной этажности высота дымовой трубы должна быть как минимум 1,5 м выше конька крыши самого высокого жилого дома.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Изображение

Аватара пользователя
Олег
Специалист
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 13 мар 2007, 22:21
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: Выбросы от газовой котельной

Сообщение Олег » 11 сен 2010, 00:03

Site писал(а):4. При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 кГал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10—40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов. СЗЗ при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения.
Откуда такая трактовка.
Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанав-ливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загряз-нений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных иссле-дований и измерений. Про 50 метров здесь ничего не говорится.

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: Выбросы от газовой котельной

Сообщение DeadLine » 11 сен 2010, 06:46

в действующем санпине по сзз
Изображение

Проектировщик Т.
Специалист
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 16 фев 2010, 11:19
Откуда: Российская Федерация
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 45 раз

Re: Выбросы от газовой котельной

Сообщение Проектировщик Т. » 11 сен 2010, 10:58

Site писал(а):в действующем санпине по сзз
Site, Вы ошибаетесь. В действующем СанПиНе по СЗЗ нет такого пункта. Данный пункт - это редакция 2003 года.

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: Выбросы от газовой котельной

Сообщение DeadLine » 11 сен 2010, 12:59

так так... походу мой консультант давно не обновлялся... спасибо, приму к сведению
Изображение

ODV
Прохожий
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 15 мар 2010, 16:24
Откуда: Тамбов
Поблагодарили: 1 раз

Re: Выбросы от газовой котельной

Сообщение ODV » 13 сен 2010, 07:21

А что есть СанПин новее 2003 выложите пожалуйста очень интересно посмотреть.

Аватара пользователя
Андрео
Прохожий
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 19 янв 2010, 08:31
Откуда: Владимир
Поблагодарили: 8 раз

Re: Выбросы от газовой котельной

Сообщение Андрео » 13 сен 2010, 07:34

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 со всеми изменениями.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ODV
Прохожий
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 15 мар 2010, 16:24
Откуда: Тамбов
Поблагодарили: 1 раз

Re: Выбросы от газовой котельной

Сообщение ODV » 13 сен 2010, 09:26

Огромнейшее спасибо!!! hello

Ответить

Вернуться в «Электроэнергетика и теплоэнергетика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Экология и безопасность в техномире : Отказ от ответственности