Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

Шумовое воздействие. Общие вопросы по расчету уровня шума

Модератор: Raccoon

Алексей Левин
Специалист
Сообщения: 295
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 111 раз

Re: Санитарный разрыв дороги

Сообщение Алексей Левин » 30 янв 2012, 07:35

Jackie писал(а):По какой методичке считать эквивалентный и максимальный уровень шума при движении транспортных потоков по автодороге?
Две основных методики:
1. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 п. 7.5
7.5 Для расчетных точек, расположенных на территории, расчет октавных уровней звукового давления следует выполнять по ГОСТ 31295.2. При этом, если источники шума располагаются в помещении, следует определять октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через наружное ограждение (или несколько ограждений) на территорию.
ГОСТ 31295.2-2005 Общий метод расчета п. 1
Прямо или косвенно метод применим в большинстве ситуаций, связанных с движением автомобильного или железнодорожного транспорта, с промышленными источниками шума
2. Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука... Минтранс_2003

Уточните у проверяющей организации, какую они требуют методику.

Теги:

anya
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:12
Откуда: Москва

Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие

Сообщение anya » 05 мар 2012, 15:35

Здравствуйте! Возник такой вопрос. На предприятии с согласованной СЗЗ добавили 1 источник шума. Этот ИШ расположен в здании и совсем-совсем никак не увеличит СЗЗ(т.е. уровень шума на расстоянии 3 м от здания-20 дБ)ИШ расположен практически в центре предприятия, и очень далеко от жилья. Скажите, есть ли какой-нибудь нормативный документ, разрешающий не пересчитывать все предприятие?

Алексей Левин
Специалист
Сообщения: 295
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 111 раз

Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие

Сообщение Алексей Левин » 06 мар 2012, 07:21

Просто не упоминайте этот источник. Если будут вопросы, объясните, что учет этого источника не целесообразен.
Здесь нужен не документ, а здравый смысл

anya
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:12
Откуда: Москва

Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие

Сообщение anya » 06 мар 2012, 07:57

Не упоминать не получится. Мы сделали объект, согласовали его, а теперь заказчик решил добавить еще одно здание. Мои устные объяснения их не устраивают, надо писать. И написать побольше ссылок на "умные" документы. А такие документы я пока найти не могу((((

Аватара пользователя
nightroad
Прохожий
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 29 июн 2011, 07:28
Откуда: Красноярск
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 9 раз

Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие

Сообщение nightroad » 06 мар 2012, 08:36

Если им нужны документы, сделайте инструментальные замеры на границе СЗЗ по шумовому воздействию. Этого будет достаточно и не придется морочить голову ни себе ни заказчику.

Onже`er
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 08:46
Откуда: Уфа.

Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие

Сообщение Onже`er » 16 мар 2012, 12:37

Прошу помочь с таким моментом. Даны характеристики изоляции воздушного шума в третьоктавных полосах частот до частоты 3150 Гц.
Вопрос. Как найти значения изоляции для частот 4000 и 8000 Гц?

Алексей Левин
Специалист
Сообщения: 295
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 111 раз

Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие

Сообщение Алексей Левин » 16 мар 2012, 13:06

Стройте график расчетной частотной характеристика, если его нет. См. п. 3 СП 23-103-2003. Графически определяете точку В и строите отрезок ВС с наклоном в 6 дБ на октаву. Затем графически определяете изоляцию воздушного шума на требуемой частоте. Вид кривой будет зависеть от типа конструкции

Onже`er
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 08:46
Откуда: Уфа.

Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие

Сообщение Onже`er » 16 мар 2012, 13:33

Ээхх, так и думал, просто посчитать уже превычней чем чертить. Спасибо что подтвердили.

Алексей Левин
Специалист
Сообщения: 295
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 111 раз

Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие

Сообщение Алексей Левин » 16 мар 2012, 13:38

Как считать собираетесь?

Onже`er
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 08:46
Откуда: Уфа.

Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие

Сообщение Onже`er » 19 мар 2012, 08:58

Я как раз и надеялся что сдесь подскажут формулы как считать. А так, попробую функцию завести в эксель.

Алексей Левин
Специалист
Сообщения: 295
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 111 раз

Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие

Сообщение Алексей Левин » 19 мар 2012, 09:25

Даже интересно, поделитесь результатом )
Какую функцию будете заводить?

Ответить

Вернуться в «Шумовое воздействие»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость