Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

Шумовое воздействие. Общие вопросы по расчету уровня шума

Модератор: Raccoon

levsha
Завсегдатай
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:45
Откуда: Казань
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 36 раз

Re: Общие вопросы по теме шумового воздействия

Сообщение levsha » 24 ноя 2011, 15:34

Алексей Левин писал(а):1. В вашем случае строительную технику следует рассматривать как постоянный источник шума и при отсутствии шумовых характеристик по октавам использовать уровень звукового давления Lобщ, дБА и затем рассчитывать звуковую мощность по октавам (например по Осипов "Звукопоглощение и звукоизоляция", 2004). Не забудьте, что характеристикой вашего источника, скорее всего, будет уровень звукового давления на определенном расстоянии, дБА и Вам нужно будет сначала перевести эту величину в уровень звуковой мощности, которая и используется в расчетах затухания звука (например, п. 16.3 того же Осипова).
2. При расчете уровня звукового давления в расчетной точке используйте ГОСТ 31295.2-2005 "Общий метод расчета". На него ссылка действующего СП 51.13330.2011 "Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003" п. 7.5.
В ГОСТе все ясно описано. Будут вопросы - задавайте.
3. Общие уровни звука от строительной техники есть здесь https://ecokom.ru/forum/viewtopic.php?f=94&t=814#p29160
У вас скорее всего в 30 м будет превышение норм, поэтому уточните одновременность работы техники и учитывайте ограждение территории строительства (напомню, что шумозащитным экраном может считаться только экран с поверхностной плотностью не менее 10 кг/кв.м - п. 7.4 ГОСТ 31295.2-2005 и таблица 4.1 Методических рекомендации Минтранс, 2003).
Я считаю по Приложению Е ГОСТа часть1.
Вопрос - сколько по вашему дает снижение металлический забор?

Теги:

Алексей Левин
Специалист
Сообщения: 295
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 111 раз

Re: Общие вопросы по теме шумового воздействия

Сообщение Алексей Левин » 24 ноя 2011, 15:38

1. В Вашем случае не обращайте внимание на это примечание, оно необходимо, если данные по источнику шума даны по октавам в дБА, это бывает редко
2. Эквивалентный точечный источник в Вашем случае не уместен, техника отличается по шумовым характеристикам. Примите наихудший вариант работы техники из всех типов работ, его и рассчитывайте. Привыкайте к условностям в экологических расчетах!
3. Акустический центр равен геометрическому. Расстояние от расчетной точки до источника определяется по генплану, на который Вы наносите наиболее вероятное (или наихудшее) месторасположение источника.
4. Файл в djvu, посмотрите в сети программу для открытия.

Jackie
Бывалый
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:40
Откуда: г.Минеральные Воды, работаю в г.Пятигорск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: Общие вопросы по теме шумового воздействия

Сообщение Jackie » 24 ноя 2011, 15:41

levsha, Вы про ГОСТ 31295.2- 2005 говорите? Я там только приложение А и В увидел)

levsha
Завсегдатай
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:45
Откуда: Казань
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 36 раз

Re: Общие вопросы по теме шумового воздействия

Сообщение levsha » 24 ноя 2011, 15:49

ГОСТ 31295.1- 2005

Алексей Левин
Специалист
Сообщения: 295
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 111 раз

Re: Общие вопросы по теме шумового воздействия

Сообщение Алексей Левин » 24 ноя 2011, 15:54

levsha писал(а): Я считаю по Приложению Е ГОСТа часть1.
Вопрос - сколько по вашему дает снижение металлический забор?
1. А почему по ч. 1? Есть же четкое указание СП на ГОСТ ч.2. Кроме того в 1 части рассмотрены механизмы звукопоглощения только атмосферой. Другие механизмы поглощения учитывает ч.2.
2. Металлический забор не будет считаться экраном, его поверхностная плотность менее 10 кг/кв.м

Jackie
Бывалый
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:40
Откуда: г.Минеральные Воды, работаю в г.Пятигорск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: Общие вопросы по теме шумового воздействия

Сообщение Jackie » 25 ноя 2011, 15:16

Из какого действующего норматива Lобщ?

Алексей Левин
Специалист
Сообщения: 295
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 111 раз

Re: Общие вопросы по теме шумового воздействия

Сообщение Алексей Левин » 28 ноя 2011, 10:00

Jackie писал(а):Из какого действующего норматива Lобщ?
Не корректно выразился, под Lобщ имеется ввиду уровень звука LA в дБА. :)

Jackie
Бывалый
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:40
Откуда: г.Минеральные Воды, работаю в г.Пятигорск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: Общие вопросы по теме шумового воздействия

Сообщение Jackie » 29 ноя 2011, 07:48

Вопрос остался актуален! Если я принимаю группу источников акустического воздействия, как один, то мне суммировать их "дицибелы" или брать по максимально "громкому"?

levsha
Завсегдатай
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:45
Откуда: Казань
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 36 раз

Re: Общие вопросы по теме шумового воздействия

Сообщение levsha » 29 ноя 2011, 07:54

СНИП 2003 (неактуализ.) п 7.6.

Jackie
Бывалый
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:40
Откуда: г.Минеральные Воды, работаю в г.Пятигорск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: Общие вопросы по теме шумового воздействия

Сообщение Jackie » 05 дек 2011, 10:55

Пришло такое замечание!
В нарушении СНиП 23-03-2003 не представлены эквивалентные и максимальные уровни шума на границе жилой застройки на период строительства объекта. Отсутствуют картограммы звукового давления с указанием расчетных точек на границе жилой застройке. Не указано расположение расчетных точек. При расчете учесть примечание 2 к табл. 1 СНиП 23-03-2003.
Какие будут предложения? По какому СНиП считать? Какой алгоритм? И как эту картограмму делать? ob_stenu

Аватара пользователя
ЮВ

За особый вклад в жизнь форума Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 1ст.
Moderator
Сообщения: 2268
Зарегистрирован: 05 дек 2010, 09:39
Награды: 4
Откуда: Москва
Благодарил (а): 122 раза
Поблагодарили: 404 раза
Контактная информация:

Re: Общие вопросы по теме шумового воздействия

Сообщение ЮВ » 05 дек 2011, 11:35

Jackie писал(а):Пришло такое замечание!
В нарушении СНиП 23-03-2003 не представлены эквивалентные и максимальные уровни шума на границе жилой застройки на период строительства объекта. Отсутствуют картограммы звукового давления с указанием расчетных точек на границе жилой застройке. Не указано расположение расчетных точек. При расчете учесть примечание 2 к табл. 1 СНиП 23-03-2003.
Какие будут предложения? По какому СНиП считать? Какой алгоритм? И как эту картограмму делать? ob_stenu
по актуализированному СНиП 23-03-2003
картограмма делается аналогично картам рассеивания