Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

Проект СЗЗ для трансформаторной подстанции

Разработка проекта организации санитарно-защитных зон, мероприятия по организации санитарно-защитных зон.

Модератор: Raccoon

Smirnov
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 апр 2010, 01:53
Откуда: SPb

Проект СЗЗ для трансформаторной подстанции

Сообщение Smirnov » 22 апр 2010, 02:02

Ура! В садоводство пришло электричество!!!
Сейчас будут делать проект...
Но место для трансформатора обозначили в восьми метрах от моего дома...
Есть ли какие нибудь нормативы по удаленности этой штуковины от человеческого организма и здоровья?
Дают на 15 участков 50 кВт. Уж не знаю какой КТП нужен для такой мощности.
Или просто из жизненного опыта скажите( трещат, шумят, вредно действуют), что бы этого не слышать, на какое расстояние нужно его отдалить?
Большое спасибо!!!

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: На каком расстоянии от дома ставиться трансформатор?

Сообщение DeadLine » 22 апр 2010, 04:41

1. При отправке сообщения нужно правильно выбирать подфорум.
2. Насчет размещения трансформатора, в течении часа напишу ))) посмотрим что там по СанПину
Изображение

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: На каком расстоянии от дома ставиться трансформатор?

Сообщение А. Сивяков » 22 апр 2010, 06:08

Smirnov, особо не волнуйтесь, всё нормально. Корректированный уровень шума такого трансформатора (при полной нагрузке!!!) не будет превышать 59 дБА, в 8 м шум снизится на 14 дБ и будет 45 дБ у вашего дома, сколько и положено для ночного времени. Насчет воздействия электрического поля тоже не беспокойтесь, у меня достаточно информации по таким измерениям от трансформаторов 35 кВ (гораздо более мощных), могу твердо сказать - всё у вас в доме будет в норме. Ну, разумеется, рядом с трансформатором не надо ставить шезлонг или лавочку для отдыха и трёпа.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: На каком расстоянии от дома ставиться трансформатор?

Сообщение DeadLine » 22 апр 2010, 06:25

В СанПиНе ничего не пишут, я согласен с А. Сивяков - хотя по человечески Вас понимаю, лучше б трансформатор стоял подальше от родного дома.
Изображение

Аватара пользователя
Hunter
Профи
Сообщения: 619
Зарегистрирован: 04 июн 2007, 15:55
Откуда: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 23 раза

Re: На каком расстоянии от дома ставиться трансформатор?

Сообщение Hunter » 22 апр 2010, 07:40

Smirnov писал(а):Ура! В садоводство пришло электричество!!!
Сейчас будут делать проект...
Но место для трансформатора обозначили в восьми метрах от моего дома...
Есть ли какие нибудь нормативы по удаленности этой штуковины от человеческого организма и здоровья?
Дают на 15 участков 50 кВт. Уж не знаю какой КТП нужен для такой мощности.
Или просто из жизненного опыта скажите( трещат, шумят, вредно действуют), что бы этого не слышать, на какое расстояние нужно его отдалить?
Большое спасибо!!!
Солгласно СНИП 2.07.01-89* "Планировка и застройка городских и сельских поселений", пункт 7.13, расстояние от трансоформатора до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 метров при выполнении мер по шумозащите.
Ищущий да обрящет...

Smirnov
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 апр 2010, 01:53
Откуда: SPb

Re: На каком расстоянии от дома ставиться трансформатор?

Сообщение Smirnov » 23 апр 2010, 01:08

[/quote]
Последний раз редактировалось Smirnov 23 апр 2010, 01:20, всего редактировалось 1 раз.

Smirnov
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 апр 2010, 01:53
Откуда: SPb

Re: На каком расстоянии от дома ставиться трансформатор?

Сообщение Smirnov » 23 апр 2010, 01:16

А. Сивяков писал(а):Smirnov, особо не волнуйтесь, всё нормально. Корректированный уровень шума такого трансформатора (при полной нагрузке!!!) не будет превышать 59 дБА, в 8 м шум снизится на 14 дБ и будет 45 дБ у вашего дома, сколько и положено для ночного времени. Насчет воздействия электрического поля тоже не беспокойтесь, у меня достаточно информации по таким измерениям от трансформаторов 35 кВ (гораздо более мощных), могу твердо сказать - всё у вас в доме будет в норме. Ну, разумеется, рядом с трансформатором не надо ставить шезлонг или лавочку для отдыха и трёпа.

Вычитал в договоре:
"Подрядчик обязуется произвести строительно- монтажные работы
- Строительство ВЛ-10кВ
- Монтаж ТП-63кВА
- Строительство ВЛ-0,4кВ", а 35кВ- это в два раза меньше чем 63кВА?
Спасибо.

Smirnov
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 апр 2010, 01:53
Откуда: SPb

Re: На каком расстоянии от дома ставиться трансформатор?

Сообщение Smirnov » 23 апр 2010, 01:18

Smirnov писал(а):
Site писал(а):1. При отправке сообщения нужно правильно выбирать подфорум.
Безграмотен, я в этих вопросах))) Уж простите :)

Smirnov
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 апр 2010, 01:53
Откуда: SPb

Re: На каком расстоянии от дома ставиться трансформатор?

Сообщение Smirnov » 23 апр 2010, 01:27

Site писал(а):В СанПиНе ничего не пишут, я согласен с А. Сивяков - хотя по человечески Вас понимаю, лучше б трансформатор стоял подальше от родного дома.
Наблюдения, по памяти, показали, что ТП, обычно где то на отшибе стоят...
Так что буду стараться двигать дальше от себя, пока еще на стадии начала проекта все происходит...

Helga-ecolog
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 июл 2010, 15:07
Откуда: Самара

СЗЗ для трансформаторной подстанции

Сообщение Helga-ecolog » 13 июл 2010, 15:31

...............
Последний раз редактировалось Helga-ecolog 13 июл 2010, 23:06, всего редактировалось 1 раз.

Главспец

Re: Расчет ЭМИ от трансформаторной подстанции.

Сообщение Главспец » 13 июл 2010, 16:36

Ну во первых поздравляю, во вторых побег искать сапоги, чтобы быстрее найти и выслать. а еще у вас молоко убежало! да и причем тут сзз? вы тему внимательно читали?