Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

Расчет выбросов ЗВ от объектов очистных сооружений

Остальные отрасли промышленности не попавшие в обозначенные категории

Модератор: Raccoon

Аватара пользователя
machineman

За оказание помощи 3 ст. За оказание помощи 2 ст.
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 18:47
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 178 раз

Re: Расчет выбросов ЗВ от объектов очистных сооружений

Сообщение machineman » 02 ноя 2012, 09:58

Абсолютно нет! Итак, Волна, стандартная установка для АЗС, объем емкости приемной (она же и нефтеловушка по совместительству) от 7 до 35 кубов. Внешне это металлический ящик зарытый в землю, площадь не более 5 кв.м., закрытый. Внутри собственно отстойник с нефтеловушкой, круглые блоки с сипроновыми фильтрами, далее напорные блоки тонкой доочистки (это если последние генерации, первоначальные установки блоки доочистки внешние имели, но суть расчетов от этого не меняется). Принимаем 4 кв.м как площадь нефтеловушки, она у нас закрытая. Прилагаю мой типовой расчет во вложении.
Данными расчетами описывал практически любую установку (Волна, Экос, Векса, ВодГео......), у экспертизы как в ООСе, так и в ПДВ никогда вопросов не возникало. При расчете рассеивания описываем как неорганизованный источник с известными параметрами, высота 2м.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Long live Rock'n'roll!

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: Расчет выбросов ЗВ от объектов очистных сооружений

Сообщение DeadLine » 02 ноя 2012, 10:29

это касательно нефтеловушек, а если хоз-бытовые сточные?
Изображение

Аватара пользователя
machineman

За оказание помощи 3 ст. За оказание помощи 2 ст.
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 18:47
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 178 раз

Re: Расчет выбросов ЗВ от объектов очистных сооружений

Сообщение machineman » 02 ноя 2012, 15:04

Экоком писал(а):это касательно нефтеловушек, а если хоз-бытовые сточные?

Во вложении расчет для хоз-быта, аналогично. Смотрите и будет Вам счастье и благосклонность экспертов! Хотя в пособии 2012 я что-то краем уха видел относительно станций аэрации конкретное...Сейчас не припомню точно. Но такой расчет проходит.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Long live Rock'n'roll!

geanin
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 12:06
Благодарил (а): 1 раз

Re: Расчет выбросов ЗВ от объектов очистных сооружений

Сообщение geanin » 27 ноя 2012, 12:49

А кто-нибудь считал по Питерскому Методическому пособию 2012г, по приложению 7. Как я понимаю из п.1.6 п.5 этого же пособия, Временная методика (Радар) исключена из Перечня методик, использумых для расчета, нормирования и контроля...СПб, 2011. Я вот сижу разбираюсь, по-моему теперь только по этой методике считать нужно. Если кто-то что-нибудь знает или уже считал, поделитесь, а то объект очень срочный, требуют быстрее.

Shadow
Завсегдатай
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 23 янв 2011, 20:31
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Расчет выбросов ЗВ от объектов очистных сооружений

Сообщение Shadow » 01 фев 2013, 12:37

Подскажите, пожалуйста, когда происходят выбросы от нефтеловушки: круглый год или только в теплое время года? У нас в расчетах в томе ПДВ фигурируют такие показатели, как дневная/ночная температура воздуха в летний период, кол-во паров у/в, испаряющихся с 1 кв. м. поверхности нефтеловушки в летний период при дневной/ночной температуре воздуха.
Чтобы избегать ошибок, надо набираться опыта; чтобы набираться опыта, надо делать ошибки. (Лоренс Питер)

Аватара пользователя
ЮВ

За особый вклад в жизнь форума Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 1ст.
Moderator
Сообщения: 2268
Зарегистрирован: 05 дек 2010, 09:39
Награды: 4
Откуда: Москва
Благодарил (а): 122 раза
Поблагодарили: 404 раза
Контактная информация:

Re: Расчет выбросов ЗВ от объектов очистных сооружений

Сообщение ЮВ » 01 фев 2013, 12:48

Shadow писал(а):Подскажите, пожалуйста, когда происходят выбросы от нефтеловушки: круглый год или только в теплое время года? У нас в расчетах в томе ПДВ фигурируют такие показатели, как дневная/ночная температура воздуха в летний период, кол-во паров у/в, испаряющихся с 1 кв. м. поверхности нефтеловушки в летний период при дневной/ночной температуре воздуха.


https://www.center-ut.ru/files/methods/p ... 0ubyli.pdf

Аватара пользователя
Nemo
Специалист
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 12:44
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: Расчет выбросов ЗВ от объектов очистных сооружений

Сообщение Nemo » 10 мар 2014, 22:39

Доброго времени суток! Подскажите может кто сталкивался: необходимо ли считать выбросы от верхней камеры дюкера и делать на нее ПДВ? А если нужно то по какой методике можно рассчитать?
"Мы все равны перед воздухом, которым дышим!" (ПК "Призма")

KIPDURON
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 16:47
Откуда: Москва

Расчёт от ЛОС

Сообщение KIPDURON » 11 окт 2014, 16:49

Добрый день. Дайте совет. Проектируем путепровод. предусматривается два локальных очистных сооружения. ЛОСы подземные. На поверхности только люки. Эксперт просит посчитать выбросы от ЛОС. Какой методикой можно воспользоваться?

Элина2509
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 май 2015, 14:10
Откуда: Уфа

Re: Расчет выбросов ЗВ от объектов очистных сооружений

Сообщение Элина2509 » 17 май 2015, 15:03

Помогите пожалуйста найти методику или рассчитать систему очистки ливневых стоков Векса 2м ob_stenu
В ее устройство входят:1.песколовка
2.тонкослойный отстойник
3.коалесцентный сепаратор
4. сорбционный фильтр
Входные данные прикреплены cops
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
ecologist
Специалист
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 29 янв 2008, 16:53
Откуда: Туапсе
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 43 раза

Re: Расчет выбросов ЗВ от объектов очистных сооружений

Сообщение ecologist » 17 май 2015, 21:57

Попробуйте п.2.3 РД 17-89

niardaia
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 ноя 2017, 16:39
Откуда: Москва

Re: Расчет выбросов ЗВ от объектов очистных сооружений

Сообщение niardaia » 24 ноя 2017, 16:48

Добрый день. Есть ли у кого нибудь "Методические рекомендации по расчёту выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод". СПб., 2015

Ответить

Вернуться в «Другие отрасли промышленности»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Экология и безопасность в техномире : Отказ от ответственности