Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!
ИЗА котельной на сжиженном углеводородном газе
Модератор: Raccoon
ИЗА котельной на сжиженном углеводородном газе
Всем привет!
Я занимаюсь разработкой ООС для котельной на сжиженном углеводородном газе, и у меня возникли вопросы:
1. Какие ИЗА по котельной, кроме дымовых труб нужно учитывать. Я имею ввиду, нужно ли считать выбросы от резервуаров хранения, сбросных свечей, испарителей и т.д. Но загвоздка состоит еще и в том, что если считать все эти источники, то по какой методике? Их три как минимум:
1) Методика по определению выбросов вредн. в-в на предприятиях Госкомнефтепродукта РСФСР. Астрахань, 1988
2) Методика по расчету удельн. показателей загр. в-в в выбросах (сбросах) в атмосферу (водоемы) на объектах газового хозяйства, 1996
3) Методика определения технологич. потерь сжиженных углеводородных газов на газонаполнительных пунктах и автозаправочных станциях, 2004
В них различаются как сами источники выделения (где-то их больше, где-то меньше), так и результаты расчета по ним.
2. СЗЗ по котельной строить только от дымовых труб или и от этих ИЗА тоже, и в каком размере тогда принять СЗЗ?
Я в замешательстве...
Помогите, пожалуйста, советом!
Я занимаюсь разработкой ООС для котельной на сжиженном углеводородном газе, и у меня возникли вопросы:
1. Какие ИЗА по котельной, кроме дымовых труб нужно учитывать. Я имею ввиду, нужно ли считать выбросы от резервуаров хранения, сбросных свечей, испарителей и т.д. Но загвоздка состоит еще и в том, что если считать все эти источники, то по какой методике? Их три как минимум:
1) Методика по определению выбросов вредн. в-в на предприятиях Госкомнефтепродукта РСФСР. Астрахань, 1988
2) Методика по расчету удельн. показателей загр. в-в в выбросах (сбросах) в атмосферу (водоемы) на объектах газового хозяйства, 1996
3) Методика определения технологич. потерь сжиженных углеводородных газов на газонаполнительных пунктах и автозаправочных станциях, 2004
В них различаются как сами источники выделения (где-то их больше, где-то меньше), так и результаты расчета по ним.
2. СЗЗ по котельной строить только от дымовых труб или и от этих ИЗА тоже, и в каком размере тогда принять СЗЗ?
Я в замешательстве...
Помогите, пожалуйста, советом!
- ecologist
- Специалист
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 29 янв 2008, 16:53
- Откуда: Туапсе
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 43 раза
Re: ИЗА от котельной на сжиженном углеводородном газе
По поводу свечей и резервуаров рекомендую посмотреть ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСЧЕТУ И НОРМИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ АГНКС
СТО Газпром 2-1.19-059-2006
СТО Газпром 2-1.19-059-2006
Re: ИЗА от котельной на сжиженном углеводородном газе
В этой методике сжатый ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, а у нас - СЖИЖЕННЫЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ГАЗ! Так что это немножко не то...
-
А. Сивяков
- Верховный гуру
- Сообщения: 3637
- Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
- Награды: 2
- Откуда: Пермь
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 220 раз
Re: ИЗА от котельной на сжиженном углеводородном газе
Я считал по астраханской методике. Конечно считал выбросы от всех регламентных работ (продувка клапанов), потери через неплотности (насосы, уплотнения), выбросы паровой фазы и шлангов при сливе топлива и пр.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.
Иоанн Кронштадский
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.
Иоанн Кронштадский
- ecologist
- Специалист
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 29 янв 2008, 16:53
- Откуда: Туапсе
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 43 раза
Re: ИЗА от котельной на сжиженном углеводородном газе
Газ он и есть газ - вставляй данные из своего сертификата и считай на здоровье
- Hunter
- Профи
- Сообщения: 619
- Зарегистрирован: 04 июн 2007, 15:55
- Откуда: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 23 раза
Re: ИЗА от котельной на сжиженном углеводородном газе
1. Приходилось считать подобное также по астраханской методике 1988г. Два источника: один сама котельная, второй - слив СУГ в резервуар из автоцистерны.
2. По поводу СЗЗ: согласно САНПИН2.2.1/2.1.1.1200-03, раздел 7.1.10, примечания п.2, СЗЗ для подобных котельных не устанавливается.
2. По поводу СЗЗ: согласно САНПИН2.2.1/2.1.1.1200-03, раздел 7.1.10, примечания п.2, СЗЗ для подобных котельных не устанавливается.
Ищущий да обрящет...
Re: ИЗА от котельной на сжиженном углеводородном газе
У меня по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 котельная попадает под примечание п.1. Но вопрос в том, общую СЗЗ строить только от дымовых труб или от др. источников тоже? и строить от самих источников или от границы промплощадки?Hunter писал(а):1. Приходилось считать подобное также по астраханской методике 1988г. Два источника: один сама котельная, второй - слив СУГ в резервуар из автоцистерны.
2. По поводу СЗЗ: согласно САНПИН2.2.1/2.1.1.1200-03, раздел 7.1.10, примечания п.2, СЗЗ для подобных котельных не устанавливается.
Подскажите, плиз!
- Hunter
- Профи
- Сообщения: 619
- Зарегистрирован: 04 июн 2007, 15:55
- Откуда: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 23 раза
Re: ИЗА от котельной на сжиженном углеводородном газе
ecocity
Поскольку превалирующие выбросы ЗВ происходят от котельной и согласно п .3.4, СанПиНа, граница СЗЗ устанавливается от источников нагретых выбросов.
Поскольку превалирующие выбросы ЗВ происходят от котельной и согласно п .3.4, СанПиНа, граница СЗЗ устанавливается от источников нагретых выбросов.
Ищущий да обрящет...
-
А. Сивяков
- Верховный гуру
- Сообщения: 3637
- Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
- Награды: 2
- Откуда: Пермь
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 220 раз
Re: ИЗА от котельной на сжиженном углеводородном газе
Я от котельных ориентировочную СЗЗ откладываю от границы землеотвода (часто это земля под зданием), поскольку формально кроме трубы еще источники выбросов есть. Так спокойнее с санитарами потом общаться.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.
Иоанн Кронштадский
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.
Иоанн Кронштадский
- Hunter
- Профи
- Сообщения: 619
- Зарегистрирован: 04 июн 2007, 15:55
- Откуда: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 23 раза
Re: ИЗА от котельной на сжиженном углеводородном газе
Если котельная стоит достаточно отдаленно от жилья , то в принципе можно и от границы (хоты в санпине на мой взгляд, достаточно четко описаны критерии установления границы СЗЗ котельных), но, если в городской черте - то большой вопрос - стоит ли потом ломать копья с целью уменьшения границы этой самой СЗЗ?