Сообщение ЛёхаСолнышкин » 29 авг 2012, 10:00

тогда я сам ничего не понимаю..)))
Arbeit Macht Frei

u_sofia
Профи
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 104 раза
Контактная информация:

Re: Проект ЗСО

Сообщение u_sofia » 29 авг 2012, 10:14

Я уже разобралась, чтобы отнести водозабор к сосредоточенному должно выполняться условие l/Хо > 3-5 (т.е. от 3 до 5) где l - половина длины водозаборного ряда.

u_sofia
Профи
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 104 раза
Контактная информация:

Re: Проект ЗСО

Сообщение u_sofia » 13 сен 2012, 07:08

Как установить первый пояс имея подземный и поверхностный водозабор в одном месте?

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: Проект ЗСО

Сообщение DeadLine » 13 сен 2012, 07:20

Подземный водозабор
2.2.1.1. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.


Поверхностный водозабор
2.3.1.1. Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Примечание: на водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша.


Берем самые жесткие требования, а они у поверхностного водозабора, т.к. граница подземного уже входит в границы поверхностного.

*Санитарные правила и нормы - СанПиН 2.1.4.1110-02 - Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
Изображение

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: Проект ЗСО

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 13 сен 2012, 10:30

Устанавливай как для поверхностного источника водоснабжения.
водозаборный колодец я бы считал частью водозаборных сооружений.
береговой водоприемник и водосборный колодец я бы считал как единую водозаборную площадку.
Arbeit Macht Frei

u_sofia
Профи
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 104 раза
Контактная информация:

Re: Проект ЗСО

Сообщение u_sofia » 13 сен 2012, 10:39

Скорее всего водосборный колодец будет как инфильтрационный на расстоянии от реки 40 м. Тогда получается от водосборного колодца зсо 1 пояса - 50 м и от водоприемника как для поверхностного, но т.к. ЗСО инфильтрационного попадает в ЗСО поверхностного то рассматривается как единая площадка.

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 13 сен 2012, 10:49

u_sofia, сама всё знаешь, а спрашиваешь..)))))
Arbeit Macht Frei

u_sofia
Профи
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 104 раза
Контактная информация:

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Сообщение u_sofia » 13 сен 2012, 11:18

просто я уже успела разобраться. Теперь другой вопрос. Скважина фирмы ООО "Ромашка" расположена на земле частной организации ООО "Р и К". Под первый пояс владелец скважины заключил с ООО "Р и К" договор аренды земля, но на земли ООО "Р и К" попадает и второй пояс ЗСО. Директор ООО "Р и К" напрочь отказался подписывать мероприятия для проекта ЗСО. получается я не могу выполнить п. 1.12 СанПиН. Как быть в такой ситуации? как их можно обойти и согласовать проект?

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 13 сен 2012, 12:00

u_sofia, эм... почти никак. нужно обязать РиК подписать эти мероприятия. может воздействовать через муниципалов?
Arbeit Macht Frei

u_sofia
Профи
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 104 раза
Контактная информация:

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Сообщение u_sofia » 13 сен 2012, 12:23

Т.е. если собственник земли на территории которого находится второй или третий пояс отказывается подписывать мероприятия то все? проект на этом можно остановить? Написать в администрацию района чтобы они их обязали подписать? Была ли у кого нибудь такая практика? поделитесь опытом..

u_sofia
Профи
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 104 раза
Контактная информация:

Re: Проект ЗСО

Сообщение u_sofia » 01 окт 2012, 08:28

Доброго времени суток! подскажите пожалуйста, ни как не могу разобраться какую формулу нужно принять для расчета t 0 - время просачивания загрязненных вод по вертикали до основного эксплуатационного пласта.
Нашла два варианта это Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 3 пояса зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. – М.: (ВНИИ «ВОДГЕО») Госстроя СССР, 1983 и по Минкин В.А. «Исследования и прогнозные расчеты для охраны подземных вод», М., 1972 г какой методикой лучше пользоваться?