Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!
Допустимые значения скорости выхода ГВС
Модератор: Raccoon
- Пожар
- Прохожий
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 19 сен 2007, 10:48
- Откуда: Омск
- Благодарил (а): 32 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Допустимые значения скорости выхода ГВС
Доброе время суток всем! Почему то в циклоне получается скорость 47 м/с. Это расчетное значение на основании паспортных данных: диаметр-0,6 м, производительность вентилятора - 48000 м3/час. Мне кажется, что это много, поджскажите как проверить?!!!
-
masm0
- Moderator
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 17 окт 2007, 18:04
- Награды: 1
- Откуда: г. Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 43 раза
- Поблагодарили: 34 раза
- Контактная информация:
Нормальная скорость В ГАЗОХОДАХ - 15 м/с. Большие скорости дают неоправданное потребление энергии вентилятором (так как потери напора зависят от квадрата скорости газа), меньшие скорости приводят к оседанию пыли в газоходе. В ЦИКЛОНЕ скорость должна быть еще меньше, так как его диаметр больше диаметра ГАЗОХОДА.
Возможно здесь ошибка при проектировании, а возможно и нет. Чтобы узнать скорость в циклоне и в подводящих патрубках необходимо сначала провести тепловой и гидравлический расчет всего газохода. Если у Вас вентилятор далеко от циклона, то за счет потерь напора скорость газа в циклоне может быть значительно меньше.
Возможно здесь ошибка при проектировании, а возможно и нет. Чтобы узнать скорость в циклоне и в подводящих патрубках необходимо сначала провести тепловой и гидравлический расчет всего газохода. Если у Вас вентилятор далеко от циклона, то за счет потерь напора скорость газа в циклоне может быть значительно меньше.
- Пожар
- Прохожий
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 19 сен 2007, 10:48
- Откуда: Омск
- Благодарил (а): 32 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Скорость получается из расчета на УПРЗе. Объем ГВС взят из паспорта и не очень разнится с Методичкой по АБЗ (речь идет о Тельтомате). Но в методичке диаметр равен 1 м, а в паспорте 0,6 м и в действительности тоже. Я прямо в шоке, не знаю что делать. Как Ростехнадзор среагирует на эту скорость: Посоветуйте, я первый раз делаю инвентаризацию. Замеры были, но я им не доверяю, хотя бы потому что диаметр трубы в замерах стоит 1 м!
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей