Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!
Шумовое воздействие. Общие вопросы по расчету уровня шума
Модератор: Raccoon
-
- Бывалый
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:40
- Откуда: г.Минеральные Воды, работаю в г.Пятигорск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие
А если у меня программы нет, я их никогда вручную не делал!
Теги:
-
ЮВ
- Moderator
- Сообщения: 2268
- Зарегистрирован: 05 дек 2010, 09:39
- Награды: 4
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 122 раза
- Поблагодарили: 404 раза
- Контактная информация:
Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие
а причем здесь программа? вручную, эксель в помощь, расчеты для распространения звука на открытом пространстве включают в себя значение расстояний от источника шума до конкретной расчетной точки. Посчитали, на картинке точку нарисовали, точки соединили, получили изолинии.Jackie писал(а):А если у меня программы нет, я их никогда вручную не делал!
-
- Бывалый
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:40
- Откуда: г.Минеральные Воды, работаю в г.Пятигорск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие
2. При расчете уровня звукового давления в расчетной точке используйте ГОСТ 31295.2-2005 "Общий метод расчета".
Эквивалентный октавный уровень звукового давления с подветренной стороны LfT (DW), Вы про этот говорили Алексей Левин?
где LW - октавный уровень звуковой мощности точечного источника шума относительно опорного значения звуковой мощности, равного 1 пВт, дБ. Что такое 1пВт?
Эквивалентный октавный уровень звукового давления с подветренной стороны LfT (DW), Вы про этот говорили Алексей Левин?
где LW - октавный уровень звуковой мощности точечного источника шума относительно опорного значения звуковой мощности, равного 1 пВт, дБ. Что такое 1пВт?
-
- Специалист
- Сообщения: 295
- Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
- Откуда: Иваново
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие
Да. Рассчитывайте по формуле 3 ГОСТ 31295.2-2005Jackie писал(а):2. При расчете уровня звукового давления в расчетной точке используйте ГОСТ 31295.2-2005 "Общий метод расчета".
Эквивалентный октавный уровень звукового давления с подветренной стороны LfT (DW), Вы про этот говорили Алексей Левин?
где LW - октавный уровень звуковой мощности точечного источника шума относительно опорного значения звуковой мощности, равного 1 пВт, дБ. Что такое 1пВт?
LW - это и есть шумовая характеристика источника, которая берется из справочников или паспортов на оборудование. Обратите внимание, что это звуковая мощность. Часто в справочниках дается звуковое давление на определенном расстоянии (Lp). В этом случае LW рассчитывается по Осипов «Звукоизоляция и звукопоглощение», 2004, п. 16.3 и 16.4. Если Вам известен только уровень звука источника (La, дБА), то, ориентировочно, можно разбить его на октавы, в зависимости от характера шума (Осипов «Звукоизоляция и звукопоглощение», 2004, таблицы 16.5 и 16.6).
"пВт" - пико ватт = 10^-12 Вт.
-
- Бывалый
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:40
- Откуда: г.Минеральные Воды, работаю в г.Пятигорск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие
Я так понял, что из формулы (16.14) Осипова мне надо будет вывести liэкв, а потом подставить, как Lft в формулу (3)ГОСТ 31295.2-2005?
-
- Бывалый
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:40
- Откуда: г.Минеральные Воды, работаю в г.Пятигорск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие
Не пойму, как из этих двух таблиц ориентировочно, можно разбить на октавы? По таблице 16.6 Находим дельтаLA (для автотранспорта берем 11-15) по таблице 16.5, берем среднее дельтаLA = 13 дБ и находим Кдельт октаВных полос и что дальше? Какой формулой пользоваться? Или просто брать имеющиеся эквивалентные и максимальные уровни звука и вычитать (прибавлять) КдельтаLA ? Может я что-то не понял?
-
- Специалист
- Сообщения: 295
- Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
- Откуда: Иваново
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие
Нет, Lft - это уровень звукового давления в расчетной точке от источника шума. Вам эту величину нужно найти. В формулу 3 подставьте Lw. Lw определяется по формуле 16.16-16.17 Осипова. Затем Lw разбивается на октавы по формуле 16.13 Осипов, где Lpа - и есть определенное Lw.Jackie писал(а):Я так понял, что из формулы (16.14) Осипова мне надо будет вывести liэкв, а потом подставить, как Lft в формулу (3)ГОСТ 31295.2-2005?
Например: Есть источник шума (центробежный вентилятор) с уровнем звукового давления на расстоянии 2 м 75 дБА. Есть расчетная точка на расстоянии 50 м. Пространственный угол излучения 2пи.
Расчет:
1. По формуле 16.16 определяем Lp, дБА:
Lp=75+20lg50+10lg(2пи)=117 дБА
2. Разбиваем по октавам по формуле 16.13:
Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lp 121 121 119 115 111 106 100 94 дБ
3. Подставляем полученные значения в формулу 3 ГОСТ. Перед этим определяется Dc и А по формулам ГОСТ в зависимости от пути распространения звука
4. Из полученных октавных значений вычисляем La по формуле 16.14. La, а так же октавные значения сравниваем с нормативными значениями.
-
- Бывалый
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:40
- Откуда: г.Минеральные Воды, работаю в г.Пятигорск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие
Как потом из эквивалентных уровней звукового давления на максимальные выйти? Формула 16 "из актуализированного" не подходит!
И еще для поверхности земли любой формы затухание из-за влияния земли Agr дБA, его что в дБ переводить опять надо по полосам частотным? Ведь А - затухание в октавной полосе частот при распространении звука от точечного источника шума к приемнику, дБ.
И еще для поверхности земли любой формы затухание из-за влияния земли Agr дБA, его что в дБ переводить опять надо по полосам частотным? Ведь А - затухание в октавной полосе частот при распространении звука от точечного источника шума к приемнику, дБ.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 11 фев 2011, 08:35
- Откуда: Самара
- Благодарил (а): 3 раза
Шум от ГРП
Подскажите пожалуйста! Такая ситуация. Наша организация разрабатывала проект по шумоизоляции участка газопровода и сама же потом и проводила эти работы. Газопровод находится на территории действующей ТЭЦ в городе. По ТЗ должно произойти снижение уровня шума от этого участка газопровода на 30-40 ДБ, Технологические решения, расчеты и используемые строительные материалы подтверждают что данное снижение достигнуто. Но тут после завершение работ по шумоизоляции, заказчик говорит что снижение шума недостаточно. Были проведены замеры, в 7,5 м метрах от нашего газопровода, снижение на 15 ДБ (по сравнению с шумом до проведенных нами работ), но у них рядом (метров 20) работает ГРП. Как объяснить заказчику что снижение шума на 30 ДБ и снижение общего шума от всей ТЦ это не одно и тоже!!!!
- V.Belotserkovskiy
- ЭКО центр
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 06 июл 2011, 07:56
- Откуда: Воронеж
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 35 раз
- Контактная информация:
Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие
В ГОСТ 31295.2-2005 разъяснений нет, но можно обратиться к другому нормативному документу: СП 23-104-2002, т.к. его расчётная часть тоже основана на ИСО 9613-2:1996.Jackie писал(а):И еще для поверхности земли любой формы затухание из-за влияния земли Agr дБA, его что в дБ переводить опять надо по полосам частотным? Ведь А - затухание в октавной полосе частот при распространении звука от точечного источника шума к приемнику, дБ.
В п. 3.3.7.8 СП 23-104-2002 устанавливается, что для поверхности со скользящим углом более 30°, необходимо применять те же расчётные формулы, что и для практически плоских поверхностей, только принимать всю поверхность как жёсткую.
Для поверхностей сложной формы принимайте в расчётах коэффициент отражения от поверхности земли равный 0, т.е. G=0.
Важно обратить внимание на расчёт величины dр - это не расстояние между источником и приёмником, и именно проекция расстояния на поверхность земли.
Мы верим в то, что делаем!
-
- Бывалый
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:40
- Откуда: г.Минеральные Воды, работаю в г.Пятигорск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Санитарный разрыв дороги
По какой методичке считать эквивалентный и максимальный уровень шума при движении транспортных потоков по автодороге?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя