Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!
Шумовое воздействие. Общие вопросы по расчету уровня шума
Модератор: Raccoon
- D-503
- Профи
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 30 май 2008, 06:15
- Благодарил (а): 119 раз
- Поблагодарили: 33 раза
Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие
Вопрос такой: что означает l в формуле 16.21 ("Звукоизоляция и звукопоглащение" Осипова)? Та что со штрихом - это ясно. А без него - линейный размер источника может быть?
Теги:
-
- Бывалый
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:40
- Откуда: г.Минеральные Воды, работаю в г.Пятигорск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие
Что такое L A доп.терр в "Методических рекомендациях по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требуемой акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения" и как его найти?
-
- Специалист
- Сообщения: 295
- Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
- Откуда: Иваново
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие
Предельно допустимый уровень звукового давления, согласно СН 2.2.4-2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах и территории жилой застройки
-
- Новичок
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 21 апр 2012, 10:14
- Откуда: москва
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 13 раз
Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие
Все,хана)запуталась)))Всем трям, нужна помощь)))
у меня есть стройплощадка (строят мост),рядом жилая застройка (30м)...нужно посчитать шум от работающей техники в период строительства....3 дня читала литературу, пыталась изучить Шум Эко центра...запуталась только еще больше))))
дано:техника (ее шумовые хар-ки найти конечно проблемно,но аналоги можно найти)Экв и макс.(в ДБа)
я по форм.16.16 (Осипов)нахожу Lр? какое значение ставить в L? (макс или эквив?)
далее по спектру Осипова я раскладываю на октавы...
в итоге получаю пооктавные значения. А дальше что?)))) Как мне найти НУЖНЫЙ уровень шума в РТ(расч.точке)???))) или я в формулах потерялась? Если можно, применительно к моему примеру подскажите что я должна делать, спс.
у меня есть стройплощадка (строят мост),рядом жилая застройка (30м)...нужно посчитать шум от работающей техники в период строительства....3 дня читала литературу, пыталась изучить Шум Эко центра...запуталась только еще больше))))
дано:техника (ее шумовые хар-ки найти конечно проблемно,но аналоги можно найти)Экв и макс.(в ДБа)
я по форм.16.16 (Осипов)нахожу Lр? какое значение ставить в L? (макс или эквив?)
далее по спектру Осипова я раскладываю на октавы...
в итоге получаю пооктавные значения. А дальше что?)))) Как мне найти НУЖНЫЙ уровень шума в РТ(расч.точке)???))) или я в формулах потерялась? Если можно, применительно к моему примеру подскажите что я должна делать, спс.
- nightroad
- Прохожий
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 29 июн 2011, 07:28
- Откуда: Красноярск
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие
gekataheel писал(а):Все,хана)запуталась)))Всем трям, нужна помощь)))
у меня есть стройплощадка (строят мост),рядом жилая застройка (30м)...нужно посчитать шум от работающей техники в период строительства....3 дня читала литературу, пыталась изучить Шум Эко центра...запуталась только еще больше))))
дано:техника (ее шумовые хар-ки найти конечно проблемно,но аналоги можно найти)Экв и макс.(в ДБа)
я по форм.16.16 (Осипов)нахожу Lр? какое значение ставить в L? (макс или эквив?)
далее по спектру Осипова я раскладываю на октавы...
в итоге получаю пооктавные значения. А дальше что?)))) Как мне найти НУЖНЫЙ уровень шума в РТ(расч.точке)???))) или я в формулах потерялась? Если можно, применительно к моему примеру подскажите что я должна делать, спс.
Вам нужно для начала изучить СНиП 23-03-2003 и МУК 4.3.2194-07 - там все изложено.
-
- Новичок
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 21 апр 2012, 10:14
- Откуда: москва
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 13 раз
Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие
Если б поняла не стала бы спрашивать) Запуталась только еще больше в Lw,Lp,La....в общем очень нужно пошаговое объяснение...или пример аналогичный, думаю тут есть экологи проектировщики и в проектах считали шум в период СМР от ДСМ.
-
- Специалист
- Сообщения: 295
- Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
- Откуда: Иваново
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие
Если по непостоянному источнику шума известны следующие данные: эквивалентный уровень звука (ЭУЗ,дБА) на определенном расстоянии и максимальный уровень звука (МУЗ, дБА) на определенном расстоянии, то
для начала разделите расчеты:
№1 расчет октавных эквивалентных уровней звукового давления и эквивалентного уровня звука
№2 расчет максимального уровня звука.
Расчет №1
1. по формуле 16.16 (Осипов. Звукоизоляция и звукопоглощение) рассчитываем эквивалентный уровень звуковой мощности источника (подставляем ЭУЗ)
2. по таблице 16.5 (Осипов. Звукоизоляция и звукопоглощение) определяем октавные эквивалентные уровни звуковой мощности источника (получите 9 чисел, для частоты 31.5 примите как для 63)
3. теперь рассчитывайте по формуле 3 ГОСТ 31295.2-2005 уровень звукового давления в расчетной точке для каждой октавной полосы (получите 9 чисел - их сравниваете с нормируемыми из таблицы 1 СП 51.13330.2011)
4. можете, но не обязательно, обратно рассчитать эквивалентный уровень звука в расчетной точке из октавных - по таблице 3 (Осипов. Защита от шума) - получите одно число которое сравните с нормируемым из таблицы 1 СП 51.13330.2011)
Расчет №2
1. по формуле 16.16 (Осипов. Звукоизоляция и звукопоглощение) рассчитываем максимальный уровень звуковой мощности источника (подставляем МУЗ)
2. теперь рассчитывайте по формуле 3 ГОСТ 31295.2-2005 максимальный уровень звука в расчетной точке (получите 1 число - его сравниваете с нормируемым из таблицы 1 СП 51.13330.2011)
Расчет по п.3 расчета №1 и п.2 расчета №2 зависит от условий распространения звука. Ниже приведен пример расчета при условии, что между источником шума и расчетной точкой отсутствует затухание из-за экранирования и прочих эффектов (формула 4 ГОСТ 31295.2-2005); ненаправленный источник находится на земле и излучает в полупространство (пространственный угол излучения (омега) 2Пи, т.е. 6.28)
Расчет по п. 3, 4, 5, 6 ведется отдельно для каждой октавы и максимального уровня звука.
1. рассчитываем Dc - поправка, учитывающая направленность источника, по формуле 10*lg(4Пи/омега). В нашем случае Dc=3
2. определяем затухание из-за геометрической дивергенции Adiv по формуле 7 ГОСТ 31295.2-2005
3. определяем коэффициент затухания звука в атмосфере (альфа) по формуле 5 ГОСТ 31295.1-2005. При температуре 20 С, давлении 101.33 кПа и влажности 70 % результаты будут такие: 0.02, 0.09, 0.33, 1.12, 2.79, 4.98, 9.04, 23.09, 77.63
4. по формуле 8 ГОСТ 31295.2-2005 определяем затухание звука атмосферой
5. с помощью формул таблицы 3 и формулы 9 ГОСТ 31295.2-2005 определяем снижение поверхностью земли Agr
6. по формуле 3 ГОСТ 31295.2-2005 определяем уровень звукового давления в расчетной точке
При нескольких источниках шума полученные октавные уровни звукового давления (максимальные уровни звука) суммируются по формуле 19 СНиП 23-03-2003.
для начала разделите расчеты:
№1 расчет октавных эквивалентных уровней звукового давления и эквивалентного уровня звука
№2 расчет максимального уровня звука.
Расчет №1
1. по формуле 16.16 (Осипов. Звукоизоляция и звукопоглощение) рассчитываем эквивалентный уровень звуковой мощности источника (подставляем ЭУЗ)
2. по таблице 16.5 (Осипов. Звукоизоляция и звукопоглощение) определяем октавные эквивалентные уровни звуковой мощности источника (получите 9 чисел, для частоты 31.5 примите как для 63)
3. теперь рассчитывайте по формуле 3 ГОСТ 31295.2-2005 уровень звукового давления в расчетной точке для каждой октавной полосы (получите 9 чисел - их сравниваете с нормируемыми из таблицы 1 СП 51.13330.2011)
4. можете, но не обязательно, обратно рассчитать эквивалентный уровень звука в расчетной точке из октавных - по таблице 3 (Осипов. Защита от шума) - получите одно число которое сравните с нормируемым из таблицы 1 СП 51.13330.2011)
Расчет №2
1. по формуле 16.16 (Осипов. Звукоизоляция и звукопоглощение) рассчитываем максимальный уровень звуковой мощности источника (подставляем МУЗ)
2. теперь рассчитывайте по формуле 3 ГОСТ 31295.2-2005 максимальный уровень звука в расчетной точке (получите 1 число - его сравниваете с нормируемым из таблицы 1 СП 51.13330.2011)
Расчет по п.3 расчета №1 и п.2 расчета №2 зависит от условий распространения звука. Ниже приведен пример расчета при условии, что между источником шума и расчетной точкой отсутствует затухание из-за экранирования и прочих эффектов (формула 4 ГОСТ 31295.2-2005); ненаправленный источник находится на земле и излучает в полупространство (пространственный угол излучения (омега) 2Пи, т.е. 6.28)
Расчет по п. 3, 4, 5, 6 ведется отдельно для каждой октавы и максимального уровня звука.
1. рассчитываем Dc - поправка, учитывающая направленность источника, по формуле 10*lg(4Пи/омега). В нашем случае Dc=3
2. определяем затухание из-за геометрической дивергенции Adiv по формуле 7 ГОСТ 31295.2-2005
3. определяем коэффициент затухания звука в атмосфере (альфа) по формуле 5 ГОСТ 31295.1-2005. При температуре 20 С, давлении 101.33 кПа и влажности 70 % результаты будут такие: 0.02, 0.09, 0.33, 1.12, 2.79, 4.98, 9.04, 23.09, 77.63
4. по формуле 8 ГОСТ 31295.2-2005 определяем затухание звука атмосферой
5. с помощью формул таблицы 3 и формулы 9 ГОСТ 31295.2-2005 определяем снижение поверхностью земли Agr
6. по формуле 3 ГОСТ 31295.2-2005 определяем уровень звукового давления в расчетной точке
При нескольких источниках шума полученные октавные уровни звукового давления (максимальные уровни звука) суммируются по формуле 19 СНиП 23-03-2003.
-
- Специалист
- Сообщения: 295
- Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
- Откуда: Иваново
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Re: [Общие вопросы] Шумовое воздействие
Схема расчета уровня звуковой мощности источника по различным исходным данным
Схема поможет разобраться в применении различных исходных данных по источнику шума для расчета УЗД в расчетной точке по ГОСТ 31295.2-2005
Постоянные источники
Непостоянные источники
Схема поможет разобраться в применении различных исходных данных по источнику шума для расчета УЗД в расчетной точке по ГОСТ 31295.2-2005
Постоянные источники
Непостоянные источники
Re: [Шумовое воздействие] Общие вопросы
Здравствуйте. Помогите разобраться в следующем вопросе: надо ли считать уровень шума в жилой застройке от проектируемых объектов (детская железная дорога с депо и вокзалом), если расстояние от вокзала до ближайшего дома 160 м, от жд путей 200 м,а от депо более 600м. Или считать надо в любом случае и на границе СЗЗ и в жилье. Вопрос возник потому, что в заказанных нами инженерно-экологических изысканиях в принципе не освещен вопрос физического воздействия проектируемых объектов, а по телефону они мне это объяснили это, тем что жилье достаточно далеко находится. Если это именно так, то плиз напишите мне на какой именно документ сослаться мне при разработке ООС. А если меня ввели в заблуждение, то подскажите это просто недоработка разработчиков ИЭИ и в свой отчет они были обязаны включить освещение данных вопросов и наверно и замеры шума произвести (фона) или это не прерогатива или я что-то непонимаю? Заранее спасибо за ответ.
-
- Специалист
- Сообщения: 295
- Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
- Откуда: Иваново
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Re: [Шумовое воздействие] Общие вопросы
Необходимы шумовые характеристики детской железной дороги и ситуационный план. После этого можно делать выводы о необходимости расчета на границе ЖЗ и СЗЗ и освещении этого вопроса в ИЭИ.
Re: [Шумовое воздействие] Общие вопросы
подскажите мне лучше конкретный документ(желательно с указанием конкретных пунктов), в котором описывается необходимость отражения данного вопроса в ИЭИ. заранее спасибо