Я считаю по Приложению Е ГОСТа часть1.Алексей Левин писал(а):1. В вашем случае строительную технику следует рассматривать как постоянный источник шума и при отсутствии шумовых характеристик по октавам использовать уровень звукового давления Lобщ, дБА и затем рассчитывать звуковую мощность по октавам (например по Осипов "Звукопоглощение и звукоизоляция", 2004). Не забудьте, что характеристикой вашего источника, скорее всего, будет уровень звукового давления на определенном расстоянии, дБА и Вам нужно будет сначала перевести эту величину в уровень звуковой мощности, которая и используется в расчетах затухания звука (например, п. 16.3 того же Осипова).
2. При расчете уровня звукового давления в расчетной точке используйте ГОСТ 31295.2-2005 "Общий метод расчета". На него ссылка действующего СП 51.13330.2011 "Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003" п. 7.5.
В ГОСТе все ясно описано. Будут вопросы - задавайте.
3. Общие уровни звука от строительной техники есть здесь https://ecokom.ru/forum/viewtopic.php?f=94&t=814#p29160
У вас скорее всего в 30 м будет превышение норм, поэтому уточните одновременность работы техники и учитывайте ограждение территории строительства (напомню, что шумозащитным экраном может считаться только экран с поверхностной плотностью не менее 10 кг/кв.м - п. 7.4 ГОСТ 31295.2-2005 и таблица 4.1 Методических рекомендации Минтранс, 2003).
Вопрос - сколько по вашему дает снижение металлический забор?