Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

Шумовое воздействие. Общие вопросы по расчету уровня шума

Модератор: Raccoon

Apoli
Новичок
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 18 июл 2008, 13:50
Откуда: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Шумовое воздействие. Общие вопросы по расчету уровня шума

Сообщение Apoli » 29 окт 2008, 13:27

На один трансформатор (отечественный) прислали шумовые характеристики -УЗД и УЗМ в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц, средний уровень звука (La =76,0 дБА) и корректированный уровень звуковой мощности (Lpa= 96 дБА). В расчет , естесственно, закладываем УЗД (М).
На другой трансформатор (импортный) дали данные только средний корректированный уровень звукового давления Lp и шум среды Lp.
Что такое корректированный уровень ЗД, можно ли его перевести и как в просто уровень звукового давления. Может, его и надо закладывать в расчет?
Спасибо. извините, если безграмотно сформулировано с точки зрения акустики.

Теги:

Аватара пользователя
masm0

За особый вклад в жизнь форума
Moderator
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 17 окт 2007, 18:04
Награды: 1
Откуда: г. Санкт-Петербург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 34 раза
Контактная информация:

Сообщение masm0 » 30 окт 2008, 11:15

Выложите, пожалуйста, то что дали по второму трансформатору. Так не понятно. Нужно смотреть.

Для расчетов по СНиП 23-03-2003 нужно использовать УЗМ, а не УЗД.
Если задано УЗД, то должно быть указано на каком расстоянии (r0).

Потом нужно преобразовать формулы (11) и (12) для УЗД.
Получится:
Lp(r) = Lp(r0) + 20*LOG(r/r0)
и
Lp(r) = Lp(r0) + 15*LOG(r/r0).

Еще важно какое у Вас предприятие. Если более 300 м, то достаточно уровней шума (La, дБА), если менее, то нужны октавные уровни.
Их можно получить разложив в спектр уровень шума (La, дБА) по Осипову. Файл прикладываю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Apoli
Новичок
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 18 июл 2008, 13:50
Откуда: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Apoli » 30 окт 2008, 12:53

Спасибо за ответ и файл.
Объект -проектируемое закрытое распредустройство на действующей ТЭЦ.
Трансформаторы устанавливаются на открытой площадке в центре промплощадки станции. Экранируются со всех сторон высокими сооружениями - градирни, главный корп и проч. Кроме того, между границей промплощаки ТЭЦ и жильем проходит МКАД (московская кольцевая), расстояние примерно от устанавливаемых трансформаторов до жилья -900 м.
Мы пытались словесно обосновать, что расчеты бессыслены. МКАД, который от жилья 200-300м перекрывает свом шумом станцию полностью. Но требуют все равно расчеты, при этом, что исходные данные очень странные файл прикрепляю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
masm0

За особый вклад в жизнь форума
Moderator
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 17 окт 2007, 18:04
Награды: 1
Откуда: г. Санкт-Петербург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 34 раза
Контактная информация:

Сообщение masm0 » 30 окт 2008, 13:48

Это УЗ на расстоянии r0=0.3 м. La = 71,1 дБА.
Октавные УЗД на расстоянии r0=0.3 м - (78,2; 76,6; 72,9; 68,7; 64,7; 60,5; 57,1; 54) дБ

Apoli
Новичок
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 18 июл 2008, 13:50
Откуда: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Apoli » 30 окт 2008, 14:21

Большое спасибо! Попробуем разобраться и посчитать.

Ануар
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 10:57
Откуда: Актобе

Шум

Сообщение Ануар » 31 авг 2010, 12:41

Здравствуйте! не могли бы подсказать как посчитать уровень шума от металлообрабатывающих станков и дробильно-сортировочного узла на границе СЗЗ расчетным способом. Буду очень благодарен если кто поможет!!! Спасибо!

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Шум

Сообщение А. Сивяков » 31 авг 2010, 13:37

Методику расчета можно взять из следующих документов:
СНиП II-12-77. Часть 2. Нормы проектирования. Защита от шума.
СНиП 23-03-2003. Защита от шума.

Шумовые характеристики оборудования можно взять отсюда:
Каталог шумовых характеристик технологического оборудования (к СНиП II-12-77).
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Аватара пользователя
Nemo
Специалист
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 12:44
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: Шум

Сообщение Nemo » 01 сен 2010, 13:18

Расчет шума на территории можно выполнить по Методические указания МУК 4.3.2194—07. Наш Роспотребнадзор других расчетов не принимает :)
"Мы все равны перед воздухом, которым дышим!" (ПК "Призма")

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: Шум

Сообщение DeadLine » 07 сен 2010, 12:56

Nemo, можно прикрепить данный документ?
Изображение

Аватара пользователя
bvn
Гуру I кат
Сообщения: 1946
Зарегистрирован: 29 мар 2010, 11:57
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 237 раз
Поблагодарили: 76 раз
Контактная информация:

Re: Шум

Сообщение bvn » 07 сен 2010, 14:16

Site писал(а):Nemo, можно прикрепить данный документ?
Держи
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Под грузом человек становится сильней.
Проверяю контрагентов в Контур-Фокусе.

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: Шум

Сообщение DeadLine » 07 сен 2010, 14:20

спасибо! за мной не заржавеет :-)