Сообщение Nemo » 08 июл 2011, 20:59

Коллеги, подскажите! У предприятия имеется лабораторный корпус с большим числом принудительных вытяжек (100 шт.). Выходы этих вытяжек расположены на крыше в виде 4-х квадратов (по 25 шт.в каждом). Как посчитать шум в данном случае: считать каждую вытяжку в отдельности как источник шума? Или можно как-то упростить расчет? Параметры вытяжек можно считать одинаковыми.
"Мы все равны перед воздухом, которым дышим!" (ПК "Призма")

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: Шум от вентиляторов

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 09 июл 2011, 15:18

Если в программе то можно тупо по копировать эти источники....)
Arbeit Macht Frei

Аватара пользователя
Nemo
Специалист
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 12:44
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: Шум от вентиляторов

Сообщение Nemo » 09 июл 2011, 20:07

Слишком много источников получиться, хотелось бы их как-то перевести в объемный. Но как?
"Мы все равны перед воздухом, которым дышим!" (ПК "Призма")

Аватара пользователя
Nemo
Специалист
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 12:44
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: Шум от вентиляторов

Сообщение Nemo » 13 июл 2011, 13:55

Nemo писал(а):Коллеги, подскажите! У предприятия имеется лабораторный корпус с большим числом принудительных вытяжек (100 шт.). Выходы этих вытяжек расположены на крыше в виде 4-х квадратов (по 25 шт.в каждом). Как посчитать шум в данном случае: считать каждую вытяжку в отдельности как источник шума? Или можно как-то упростить расчет? Параметры вытяжек можно считать одинаковыми.
Сам нашел ответ на вопрос. Вот, может еще кому поможет:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
"Мы все равны перед воздухом, которым дышим!" (ПК "Призма")

Аватара пользователя
Nemo
Специалист
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 12:44
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: Шум от вентиляторов

Сообщение Nemo » 15 июл 2011, 08:56

Коллеги, подскажите! Определять октавные УЗМ вентиляторов правильнее по СНиП II-12-77 или "Руководству по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных установок", или сущ еще какой-то вариант? Цифры то получаются разными :?
"Мы все равны перед воздухом, которым дышим!" (ПК "Призма")

Аватара пользователя
СветВладиславна
Гуру II кат
Сообщения: 1200
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 08:54
Откуда: Россия
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 96 раз

Re: Шум от вентиляторов

Сообщение СветВладиславна » 15 июл 2011, 13:23

Nemo писал(а):Коллеги, подскажите! Определять октавные УЗМ вентиляторов правильнее по СНиП II-12-77 или "Руководству по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных установок", или сущ еще какой-то вариант? Цифры то получаются разными :?
А поподробней.... :) Я не поняла, какие такие уровни Вам надо определить .... и где ???

Аватара пользователя
Nemo
Специалист
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 12:44
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: Шум от вентиляторов

Сообщение Nemo » 15 июл 2011, 13:28

Понадобилось определить УЗМ вентилятора (шумовые характеристики) в 8 октавных полосах, в каталоге этих данных нет, рассчитываю. И вот не знаю, по какому документу правильнее это сделать. mega_shok
"Мы все равны перед воздухом, которым дышим!" (ПК "Призма")

Аватара пользователя
СветВладиславна
Гуру II кат
Сообщения: 1200
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 08:54
Откуда: Россия
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 96 раз

Re: Шум от вентиляторов

Сообщение СветВладиславна » 15 июл 2011, 13:33

Nemo писал(а):Понадобилось определить УЗМ вентилятора (шумовые характеристики) в 8 октавных полосах, в каталоге этих данных нет, рассчитываю. И вот не знаю, по какому документу правильнее это сделать. mega_shok
Раскладываете эквивалентный ??? Если да, то программка есть, bvn, ее где-то выкладывал, по справочнику там расчет, не помню названия, если нужно найду.... но фигня это все - реально все равно не разложите....
Или я опять Вас не поняла??? :)

Аватара пользователя
Nemo
Специалист
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 12:44
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: Шум от вентиляторов

Сообщение Nemo » 15 июл 2011, 13:38

Нет, не раскладываю, определяю УЗМ расчетно. Из данных: марка вентилятора, полное давление, создаваемое вентилятором в кгс/м2 и объемный расход воздуха вентилятора в м3/с. Все. И вот не знаю какую литературу выбрать.
"Мы все равны перед воздухом, которым дышим!" (ПК "Призма")

Аватара пользователя
СветВладиславна
Гуру II кат
Сообщения: 1200
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 08:54
Откуда: Россия
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 96 раз

Re: Шум от вентиляторов

Сообщение СветВладиславна » 15 июл 2011, 13:47

Nemo писал(а):Нет, не раскладываю, определяю УЗМ расчетно. Из данных: марка вентилятора, полное давление, создаваемое вентилятором в кгс/м2 и объемный расход воздуха вентилятора в м3/с. Все. И вот не знаю какую литературу выбрать.
Круто !!! Я так не умею.... я даже не знала, что так можно ..... :)