Re: Шум от вентиляторов

Сообщение А. Сивяков » 07 дек 2009, 20:42

Попытка номер 2
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Шум от вентиляторов

Сообщение А. Сивяков » 07 дек 2009, 20:48

Site. Если Вам не трудно, подскажите, как подкорректировать свою анкету.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: Шум от вентиляторов

Сообщение DeadLine » 08 дек 2009, 05:36

в центРе пользователя ссылка слева под шапкой форума
Изображение

Аватара пользователя
Oksanka
Новичок
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 08 авг 2007, 10:26
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Re: Шум от вентиляторов

Сообщение Oksanka » 16 дек 2009, 11:47

вот счас столкнулась с Чиллерами. нашла шумовые характеристики. но уровни такие высокие :? 98дба. при том что штука эта стоит на здании ТЦ и обращена, как это обычно у нас делается, в сторону жилого дома. скажите, кто сталкивался - может есть какие-то мероприятия по шумоглушению?
Летаю на метле

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Шум от вентиляторов

Сообщение А. Сивяков » 22 дек 2009, 21:54

Посмотрите СНиП II-12-77, ч. II, Нормы проектирования. Защита от шума. Также посмотрите приложенный файл.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Аватара пользователя
agioom
Профи
Сообщения: 584
Зарегистрирован: 11 ноя 2007, 12:16
Откуда: Омск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация:

Re: Шум от вентиляторов

Сообщение agioom » 28 май 2010, 04:33

Здравствуйте, все! Вопрос вот какого характера. Есть подземный гараж, из него соотв-но приточка идет. Стоит вентилятор в фур.камере(помещение небольшое в котором располагается вентилятор) и шахта длиной метров 5, заканчивается все это дело решеткой с выходом на стену дома. Выше выхода метра на 3 уже окно жилой квартиры. Внутри фур.камера кирпичная с минераловатной отделкой. Говорить о том, что вентилятор будет постоянно на полную мощность работать не приходится, стоят везде датчики СО и он максимально нагнетать будет редко.
Вопрос: как это все расчитать???? Какой формулой учесть эту минераловатную отделку, ведь глушение будет происходить в том числе и ею. Как вариант, хотелось бы примерчик увидеть расчета подобной системы. Можна на [email protected]
Никогда не спорьте с дураком! В споре он опускает Вас до своего уровня и выигрывает на своей территории.

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Шум от вентиляторов

Сообщение А. Сивяков » 28 май 2010, 06:23

Для начала посчитайте уровень шума от вентилятора на срезе входного патрубка с учетом снижения в канале. Потом, всё-таки, определитесь сколько времени вентилятор будет работать в дневное время (7-23 час) и ночное и посчитайте эквивалентный кровень шума. Потом проведите акустический расчет в точке у окна квартиры. Если будет превышение, то добавить в расчет снижение уровня шума от минваты.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Аватара пользователя
agioom
Профи
Сообщения: 584
Зарегистрирован: 11 ноя 2007, 12:16
Откуда: Омск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация:

Re: Шум от вентиляторов

Сообщение agioom » 28 май 2010, 06:53

А. Сивяков, я не могу понять по какой формуле считать именно вату? В какой формуле этот коэффициент заложен? При расчете партубка просто идет снижение за счет длины и диамерта трубы+наличие решетки, но не могу понять где вата учитывается. Работать будут и днем и ночью, все зависеть будет от СО. Потому расчет делаю на ночь при стандартной работе вентилятора.
Никогда не спорьте с дураком! В споре он опускает Вас до своего уровня и выигрывает на своей территории.

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Шум от вентиляторов

Сообщение А. Сивяков » 28 май 2010, 07:28

Начнем с конца. И днем и ночью вентилятор работает периодически. От времени работы зависит его эквивалентный уровень шума. Это также важно, как и максимальный уровень шума. Ночью вентилятор не будет работать все 8 часов, с 23 до 7 утра. Скажем, совокупно 1-2 часа. Эту величину и закладываем в расчет.
Звукопоглощение при изоляции каналов лично я не считал, не возникало необходимости, и так проходило. Посмотрите известные: СНиП 11-12-77 и СНиП 23-03-2003, справочники, наверняка там это есть.
Возможно, кто-нибудь на форуме имеет этот конкретный опыт, подскажет.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Аватара пользователя
Hunter
Профи
Сообщения: 619
Зарегистрирован: 04 июн 2007, 15:55
Откуда: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 23 раза

Re: Шум от вентиляторов

Сообщение Hunter » 28 май 2010, 07:36

agioom В вашем случае минеральная вата в фур.камере - это скорее всего не шумогаситель, а теплоизоляция, поэтому на уровень шума в устье трубы влияния практически никакго не окажет. Поэтому для начала просто рассчитайте уровень шума на срезе решетки и далее в расчетной точке окна жилого дома и сравните с ПДУ.
Ищущий да обрящет...

Аватара пользователя
agioom
Профи
Сообщения: 584
Зарегистрирован: 11 ноя 2007, 12:16
Откуда: Омск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация:

Re: Шум от вентиляторов

Сообщение agioom » 28 май 2010, 16:54

А. Сивяков, Hunter - большое спасибо.