Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!
[Расчет образования отходов] Очистные сооружения
Модератор: Raccoon
- DeadLine
- Administrator
- Сообщения: 10923
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 350 раз
- Поблагодарили: 569 раз
- Контактная информация:
[Расчет образования отходов] Очистные сооружения
очистных сооружений типа "Водопад" или "Би-Тек"
или любых других сооружений.
Спасибо!
или любых других сооружений.
Спасибо!
Считала:
Ил из очистных сооружений
(IV класс опасности)
Механическая очистка воды в установке БТФ-25 происходит с помощью активного ила, образование которого представлено в следующей формуле:
А = t • Р = t • (((С1-С2) • Qчас)/1000)
где:
t – время работы установки в день (максимальная нагрузка)
Р – расчетный расход уплотненного осадка
С1 – концентрация поступающих на очистку стоков
С2 – концентрация очищенных стоков
А = t • Р = 24 • (((200 - 3) • 1,04)/1000)= 5 кг/день
Режим работы предприятия 252 дня:
5 • 252 = 1,260 т
Ил из очистных сооружений вывозится на иловые карты.
Ил из очистных сооружений
(IV класс опасности)
Механическая очистка воды в установке БТФ-25 происходит с помощью активного ила, образование которого представлено в следующей формуле:
А = t • Р = t • (((С1-С2) • Qчас)/1000)
где:
t – время работы установки в день (максимальная нагрузка)
Р – расчетный расход уплотненного осадка
С1 – концентрация поступающих на очистку стоков
С2 – концентрация очищенных стоков
А = t • Р = 24 • (((200 - 3) • 1,04)/1000)= 5 кг/день
Режим работы предприятия 252 дня:
5 • 252 = 1,260 т
Ил из очистных сооружений вывозится на иловые карты.
Согласно паспорту по установке глубокой биологической очистке сточных вод БТФ-25, стоки проходят 4 зоны которые включают:
- в первой зоне происходит очистка с помощью активного ила;
-во второй зоне очистка происходит с помощью окисления
-третья зона представлена эрлифтом для откачки активного ила в первую зону
-в четвертой зоне стоки поступают на обезвреживание на УФ-установку с применением ультрафиолетового бактерицидного излучения.
Следовательно от данной установке будет отход ила из очистных сооружений, а очищенная вода используется на предприятии, для поливов зеленых насаждений (и отходм не является, ну или по крайней мере мы ее не считаем, чтобы лишний раз предприятию не заморачиваться (конечно же мы проконсультировались по поводу этого в РТН))
- в первой зоне происходит очистка с помощью активного ила;
-во второй зоне очистка происходит с помощью окисления
-третья зона представлена эрлифтом для откачки активного ила в первую зону
-в четвертой зоне стоки поступают на обезвреживание на УФ-установку с применением ультрафиолетового бактерицидного излучения.
Следовательно от данной установке будет отход ила из очистных сооружений, а очищенная вода используется на предприятии, для поливов зеленых насаждений (и отходм не является, ну или по крайней мере мы ее не считаем, чтобы лишний раз предприятию не заморачиваться (конечно же мы проконсультировались по поводу этого в РТН))
- johnbob
- Administrator
- Сообщения: 2171
- Зарегистрирован: 11 июл 2006, 04:52
- Откуда: Владиговносток
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 53 раза
- Контактная информация:
Вот сам и ответил на вопрос что в каждом конкретном случае и технологии считается по своему.Site писал(а):У меня вот такое замечание:
Отходы от очистных сооружений расчитываются в зависимости от концентрации загрязняющих веществ в конкретном стоке и люъема этого стока.
Слушайте а выбросы нормируют от фекалий? в том числе и от животных?
Чисто там - где убирают
-
- Новичок
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 08 фев 2007, 13:09
- Откуда: Астрахань
- Контактная информация:
Установка “Кубост-П”предназначена для очистки сточных вод от мойки автомашин и близки к ним по составу производственных стоков с целью повторного использования.
Разовое заполнение системы оборотного водоснабжения составляет 2,4 м3. Подпитка системы предусматривается из хозпитьевого водопровода. Расход воды на подпитку системы – 1,14 м3/сут.
Содержание загрязняющих веществ в воде до и после предварительной очистки представлено в таблице:
Загр. вещества До очистки Эффек-ть После оч-ки
Взв. в-ва 1000 мг/л 98% 20 мг/л
Нефтепродукты 40 мг/л 97% 5 мг/л
Загр. вещества Норматив.треб-е конц-и ЗВ в очищ.воде(ОНТП-01-91)
Взв. в-ва 40 мг/л
Нефтепродукты 15 мг/л
Количество ЗВ, улавливаемых очистными сооружениями рассчитывается по формуле:
Q=W х (Сi1- Сi2) х 10-3, кг/год
По взвеш.в-вам
Q= 659,736* (1000 - 8 ) х10-3= 0,65т/год
По нефтепродуктам:
Q= 659,736х ( 40-5)х10-3=0,023т/год
Где:
W – количество очищаемых сточных вод (2,4*357*0,7 + 0,24*0,7*357= 659,736), м3/год
Сi1- концентрация i-го ЗВ сточных вод до очистки, мг/л
Сi2- концентрация i-го ЗВ сточных вод после очистки, мг/л
С учетом влажности образующегося осадка, его количество составит:
Мотх=Q/(1-V/100)х10 –3, т/год
По взвеш.в-вам:
Мотх.взв= 0,65/(1-80/100)х10-3= 3,3 т/год
Вывоз осадка осуществляется 1 раз в 1 мес. по 0,28 т за 1 вывоз от каждой установки.
По нефтепродуктам:
Мотх.н= 0,023 /(1-80/100)х10-3= 0,12т/год
V – влажность осадка,%
Разовое заполнение системы оборотного водоснабжения составляет 2,4 м3. Подпитка системы предусматривается из хозпитьевого водопровода. Расход воды на подпитку системы – 1,14 м3/сут.
Содержание загрязняющих веществ в воде до и после предварительной очистки представлено в таблице:
Загр. вещества До очистки Эффек-ть После оч-ки
Взв. в-ва 1000 мг/л 98% 20 мг/л
Нефтепродукты 40 мг/л 97% 5 мг/л
Загр. вещества Норматив.треб-е конц-и ЗВ в очищ.воде(ОНТП-01-91)
Взв. в-ва 40 мг/л
Нефтепродукты 15 мг/л
Количество ЗВ, улавливаемых очистными сооружениями рассчитывается по формуле:
Q=W х (Сi1- Сi2) х 10-3, кг/год
По взвеш.в-вам
Q= 659,736* (1000 - 8 ) х10-3= 0,65т/год
По нефтепродуктам:
Q= 659,736х ( 40-5)х10-3=0,023т/год
Где:
W – количество очищаемых сточных вод (2,4*357*0,7 + 0,24*0,7*357= 659,736), м3/год
Сi1- концентрация i-го ЗВ сточных вод до очистки, мг/л
Сi2- концентрация i-го ЗВ сточных вод после очистки, мг/л
С учетом влажности образующегося осадка, его количество составит:
Мотх=Q/(1-V/100)х10 –3, т/год
По взвеш.в-вам:
Мотх.взв= 0,65/(1-80/100)х10-3= 3,3 т/год
Вывоз осадка осуществляется 1 раз в 1 мес. по 0,28 т за 1 вывоз от каждой установки.
По нефтепродуктам:
Мотх.н= 0,023 /(1-80/100)х10-3= 0,12т/год
V – влажность осадка,%
-
- Бывалый
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 12 дек 2006, 15:45
- Откуда: СПб
- Контактная информация:
Расчет образования отходов от очистных, канализации
Здравствуйте! Срочно надо посчитать отходы с решеток приемной емкости, фильтра защиты от крупных нечистот после 1-й ступени ПА, вторичного отстойника. Кто-нибудь помогите пожалуйста. :oops:
Re: Расчет отходов от очистных сооружений канализации
СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. (см. Госты, СНиП и пр. ). Количество отбросов с решеток см. п. 5.13 и табл.23, для городских, поселковых сточных вод ширина прозоров решеток обычно принимается 16 мм. Что такое "фильтр защиты от крупных нечистот после 1-й ступени ПА"? Такого в канализации нет. Вторичные отстойники - если в качестве сооружений биологической очистки сточных вод применяются биологические фильтры см. п.6.131 или п. 6.135, для аэротенков расчет производится по "сухому веществу". Для более полной информации нужны - состав сооружений механической очистки сточных вод, биологической очистки сточных вод, доочистки сточных вод (вот здесь могут быть фильтры), сооружений обработки осадков сточных вод.
Re: Расчет отходов от очистных сооружений канализации
Смешанные стоки (хозяйственно-бытовые и производственные) наз. городскими. Состав осадков городских сточных вод для различных населенных мест отличается и зависит от инфраструктуры населенного пункта. По составу осадков сточных вод можно посмотреть И.С.Туровский. Обработка осадков сточных вод- Стройиздат, 1988 г. Если есть возможность использования осадков сточных вод в качестве сельскохозяйственных удобрений. то можно посмотреть СанПиН 2.1.7.573-96. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СТОЧНЫХ ВОД И ИХ ОСАДКОВ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ И УДОБРЕНИЯ. Эффективность очистки сточных вод на сооружениях биологической очистки от различных загрязнителей можно посмотреть МДК 3-01.2001. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по расчету количества и качества принимаемых
сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов приложения 3 и 4. Состав сточных вод (загрязнители) и среднегодовые концентрации можно узнать в местном водоканале (форма статотчетности 2ТП "водхоз"), по МДК 3-01.2001 (приложение 3) можно узнать какое количество ингредиентов переходит в осадок (исходя из эффективности очистки сточных вод). Количество осадков сточных вод можно определить по методике см. С.В.Яковлев и др. Канализация- Стройиздат, 1975 г. стр. 281. Ну и далее класс токсичности видимо по ВРЕМЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР ТОКСИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КЛАССА ТОКСИЧНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ № 4286-87
сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов приложения 3 и 4. Состав сточных вод (загрязнители) и среднегодовые концентрации можно узнать в местном водоканале (форма статотчетности 2ТП "водхоз"), по МДК 3-01.2001 (приложение 3) можно узнать какое количество ингредиентов переходит в осадок (исходя из эффективности очистки сточных вод). Количество осадков сточных вод можно определить по методике см. С.В.Яковлев и др. Канализация- Стройиздат, 1975 г. стр. 281. Ну и далее класс токсичности видимо по ВРЕМЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР ТОКСИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КЛАССА ТОКСИЧНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ № 4286-87
Кто сейчас на конференции