Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

[Параметры ГВС] Системы естественной вентиляции

Анализ и вопросы возникающие при расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Модератор: Raccoon

Проектировщик Т.
Специалист
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 16 фев 2010, 11:19
Откуда: Российская Федерация
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 45 раз

[Параметры ГВС] Системы естественной вентиляции

Сообщение Проектировщик Т. » 02 авг 2010, 05:29

Подскажите, пожалуйста, по каким формулам рассчитать скорость ГВС на выходе из дымовой трубы котельной при естественной вытяжке. Заказчики инструментальные замеры делать не хотят.

Аватара пользователя
BESTиЯ
Специалист
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 28 апр 2010, 12:07
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Параметры ГВС систем естественной вентиляции (трубы, вентшахты)

Сообщение BESTиЯ » 02 авг 2010, 06:00

Скорость ГВС можно вычесть через Объем ГВС и диаметр дымовой трубы.
Vгвс (м3/с)/d(м2) = Wгвс (м/с)
Не будешь делиться, так и останешься - одноклеточным.

Аватара пользователя
Yarmakc
Прохожий
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 12 апр 2010, 12:25
Откуда: Ярославль
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Параметры ГВС

Сообщение Yarmakc » 02 авг 2010, 07:28

Можно воспользоваться формулой (42) методики определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах...

Проектировщик Т.
Специалист
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 16 фев 2010, 11:19
Откуда: Российская Федерация
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 45 раз

Re: Параметры ГВС

Сообщение Проектировщик Т. » 02 авг 2010, 09:23

Не могу воспользоваться советом ВЕSТиЯ, поскольку объём ГВС не известен. За совет Yarmakc спасибо! А как быть, если топливом являются дрова? Данных по дровам в этой методике нет. Я слышала, что есть какие-то формулы расчёта объёма ГВС в зависимости от разности температур дымовых газов и окружающей среды. Никто не знает?

Аватара пользователя
bvn
Гуру I кат
Сообщения: 1946
Зарегистрирован: 29 мар 2010, 11:57
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 237 раз
Поблагодарили: 76 раз
Контактная информация:

Re: Параметры ГВС

Сообщение bvn » 02 авг 2010, 09:37

Проектировщик Т. писал(а):Не могу воспользоваться советом ВЕSТиЯ, поскольку объём ГВС не известен. За совет Yarmakc спасибо! А как быть, если топливом являются дрова? Данных по дровам в этой методике нет. Я слышала, что есть какие-то формулы расчёта объёма ГВС в зависимости от разности температур дымовых газов и окружающей среды. Никто не знает?
Для дров брать по бурым углям
Под грузом человек становится сильней.
Проверяю контрагентов в Контур-Фокусе.

Проектировщик Т.
Специалист
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 16 фев 2010, 11:19
Откуда: Российская Федерация
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 45 раз

Re: Параметры ГВС

Сообщение Проектировщик Т. » 02 авг 2010, 09:50

bvn, спасибо. И всё-таки, узнать-бы про расчёт объёма ГВС по разности температур. Согласно вышеупомянутой формуле (42) объём ГВС не зависти от внешней температуры. Житейский пример: топим летом баню и если в помещении холоднее, чем на улице, растопить печь очень сложно. Это называется "опрокидывание вентиляции" - весь дым идёт в помещение. Летом скорость дымовых газов из трубы при естественной вытяжке гораздо меньше, чем зимой (это мне в лаборатории по инструментальным замерам сказали).

Аватара пользователя
bvn
Гуру I кат
Сообщения: 1946
Зарегистрирован: 29 мар 2010, 11:57
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 237 раз
Поблагодарили: 76 раз
Контактная информация:

Re: Параметры ГВС

Сообщение bvn » 02 авг 2010, 10:01

Проектировщик Т. писал(а):bvn, спасибо. И всё-таки, узнать-бы про расчёт объёма ГВС по разности температур. Согласно вышеупомянутой формуле (42) объём ГВС не зависти от внешней температуры. Житейский пример: топим летом баню и если в помещении холоднее, чем на улице, растопить печь очень сложно. Это называется "опрокидывание вентиляции" - весь дым идёт в помещение. Летом скорость дымовых газов из трубы при естественной вытяжке гораздо меньше, чем зимой (это мне в лаборатории по инструментальным замерам сказали).
может тогда они подскажут как считать... :)
Под грузом человек становится сильней.
Проверяю контрагентов в Контур-Фокусе.

Проектировщик Т.
Специалист
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 16 фев 2010, 11:19
Откуда: Российская Федерация
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 45 раз

Re: Параметры ГВС

Сообщение Проектировщик Т. » 02 авг 2010, 10:08

Они практики, а не теоретики.

Аватара пользователя
bvn
Гуру I кат
Сообщения: 1946
Зарегистрирован: 29 мар 2010, 11:57
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 237 раз
Поблагодарили: 76 раз
Контактная информация:

Re: Параметры ГВС

Сообщение bvn » 02 авг 2010, 10:20

bvn писал(а):
Проектировщик Т. писал(а):bvn, спасибо. И всё-таки, узнать-бы про расчёт объёма ГВС по разности температур. Согласно вышеупомянутой формуле (42) объём ГВС не зависти от внешней температуры. Житейский пример: топим летом баню и если в помещении холоднее, чем на улице, растопить печь очень сложно. Это называется "опрокидывание вентиляции" - весь дым идёт в помещение. Летом скорость дымовых газов из трубы при естественной вытяжке гораздо меньше, чем зимой (это мне в лаборатории по инструментальным замерам сказали).
По- моему расчет по ОНД-86 учитывает разницу температур...
Под грузом человек становится сильней.
Проверяю контрагентов в Контур-Фокусе.

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Параметры ГВС

Сообщение А. Сивяков » 02 авг 2010, 10:30

Проектировщик Т. писал(а):И всё-таки, узнать-бы про расчёт объёма ГВС по разности температур
А зачем? Считаете объем ГВС при температуре дымовых газов. Температура наружного воздуха учитывается при расчете рассеивания.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Проектировщик Т.
Специалист
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 16 фев 2010, 11:19
Откуда: Российская Федерация
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 45 раз

Re: Параметры ГВС

Сообщение Проектировщик Т. » 02 авг 2010, 10:35

ОНД-86 учитывает тмпературу окр. среды при рассеивании, а не при рассчёте скорости выхода ГВС из источника выброса. На практике чем выше температура окр. среды, тем меньше скорость выхода ГВС. А по формуле (42) получается, что и при +30 и при -30 градусах скорость одинакова.