Страница 1 из 1

[Параметры ГВС] Расчет рассеивания ЗВ от ДЭС

Добавлено: 13 фев 2009, 14:43
Polina
Всем добрый день, у меня вот какой вопрос, необходимо выполнить расчет рассеивания от дизельных электростанций мощностью 250 и 400кВТ.
Для выполнения расчета мне необходимы следующие исходные данные:
- температура ГВС;
- средний расход ГВС;
- скорость выхода ГВС.
Производитель-поставщик, ответа мне не дали. Помогите, пожалуйста, подскажите какие взять исходные данные.

Добавлено: 15 фев 2009, 22:12
Hunter
А чем подтвердите-то сию температуру?
Она, вообще-то, имеет свойство меняться в зависимости от конструкции дымовой трубы. Например, если труба металлическая, то температура в оголовке трубы значительно меньше, чем на входе.
А вообще - в паспорте на котел практически всегда есть температура уходящих газов. Ну и еще - есть такая книжица - Гусев Ю.Л. Основы проектирования котельных. Из-во литературы по строительству, М, 1973г. - в ней все энто дело очень подробно описано

Добавлено: 16 фев 2009, 08:31
Polina
Огромное спасибо, мне бы для начала просто понять порядок цифр, т.к раньше с этим не сталкивалась, и поэтому температура от 100 и выше просто пугает:), теперь хоть буду знать на какие цифры ориентироваться

Добавлено: 17 фев 2009, 14:56
Vesna
Polina
Ориентировочные данные есть в "Методике расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" (СПб, 2001), в приложении.

Добавлено: 17 фев 2009, 22:10
Polina
Vesna
спасибо