Страница 5 из 6

Re: Расчет выбросов ЗВ при стр-ве/капремонте газопроводов

Добавлено: 01 ноя 2013, 10:06
vamp
Что-то никто Вам не ответил.... Вы по какой методике посчитали? Достался мне тоже ПДВ на газопровод, вот сижу просматриваю материалы на эту тему....

Re: Расчет выбросов ЗВ при стр-ве/капремонте газопроводов

Добавлено: 01 ноя 2013, 11:27
ЮВ
vamp писал(а):Что-то никто Вам не ответил.... Вы по какой методике посчитали? Достался мне тоже ПДВ на газопровод, вот сижу просматриваю материалы на эту тему....

никто не ответил, потому что ответ лежит на поверхности, допустим если поискать "стравливание газа"

Re: Расчет выбросов ЗВ при стр-ве/капремонте газопроводов

Добавлено: 01 ноя 2013, 11:30
Punsh
Есть СТО "Газпрома" по выбросам ЗВ от линейной части газопровода, там найдете всю информацию. Как правило выбросы ЗВ по газопроводу при отсутствии газоперекачивающих станций ограничиваются свечами рассеивания и плюс выбросы метанола от емкостей. Номер и название СТО можете поискать на форуме в разделе документации по атмосфере.

Re: Постоянный сброс газа на свечу

Добавлено: 11 мар 2014, 06:41
Буктус
Игорь, доброе утро. Подскажите пожалуйста откуда взята цифра, выделенная желтым цветом в прикрепленном файле.

Re: Расчет выбросов ЗВ при стр-ве/капремонте газопроводов

Добавлено: 11 мар 2014, 07:33
DeadLine
Буктус. это был наш расчетный участок трубопровода.

Re: Расчет выбросов ЗВ при стр-ве/капремонте газопроводов

Добавлено: 11 мар 2014, 08:20
Буктус
Igor.P писал(а):Буктус. это был наш расчетный участок трубопровода.

Это понятно, что расчетный. Непонятно почему цифра разная Vоб для расчета максимально-разовых и годовых выбросов?

Re: Расчет выбросов ЗВ при стр-ве/капремонте газопроводов

Добавлено: 11 мар 2014, 09:28
DeadLine
если честно я уже не помню этот расчет

Re: Расчет выбросов ЗВ при стр-ве/капремонте газопроводов

Добавлено: 11 мар 2014, 12:11
ЮВ
кажется все просто:
1) расчет сделан на типовой участок 1170 м и 1 свечу.
2) расчитан максимально-разовый на этот участок и 1 свечу
3) а далее внимательно читаем текст:
Залповые выбросы осуществляются на свечи продувочные высотой 3,0 м

Валовый выброс газа при продуве всех участков трубопроводов через свечи:


соответственно валовый показан на все участки, например их 7-8.

Re: Расчет выбросов ЗВ при стр-ве/капремонте газопроводов

Добавлено: 18 апр 2018, 16:58
Karlovna
Дорогие товарищи! Помогите, пожалуйста, начинающему экологу!!! Поделитесь профессиональными секретами где найти расчёты по воздействию на атмосферный воздух, источники водопотребления и водоотведения на период строительства газопровода. Хотела сама - сижу в интернете вот уже 3 вечера подряд, но ничего не могу сама понять... тяжело во всё въезжать самой... может подскажите что-то?

Re: Расчет выбросов ЗВ при стр-ве/капремонте газопроводов

Добавлено: 24 апр 2018, 16:17
ЮВ
Karlovna писал(а):
18 апр 2018, 16:58
Дорогие товарищи! Помогите, пожалуйста, начинающему экологу!!! Поделитесь профессиональными секретами где найти расчёты по воздействию на атмосферный воздух, источники водопотребления и водоотведения на период строительства газопровода. Хотела сама - сижу в интернете вот уже 3 вечера подряд, но ничего не могу сама понять... тяжело во всё въезжать самой... может подскажите что-то?
ничего не понятно

Re: Расчет выбросов ЗВ при стр-ве/капремонте газопроводов

Добавлено: 29 апр 2018, 14:23
Karlovna
Было бы понятно - я бы не обращалась с просьбой... Мне нужно сделать расчёт по разделу ОВОС для строящегося газопровода... Вот я и спрашиваю - есть ли какие-нибудь общие методики расчёта?