Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Электроэнергетика, ТЭЦ, котельные

Модератор: Raccoon

Аватара пользователя
Wespe

За оказание помощи 3 ст. За особый вклад в жизнь форума Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 1ст.
Moderator
Сообщения: 2946
Зарегистрирован: 31 янв 2008, 00:08
Награды: 4
Благодарил (а): 291 раз
Поблагодарили: 365 раз
Контактная информация:

Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Сообщение Wespe » 25 июл 2012, 11:03

Янат12 писал(а):Я тоже так подумала, как и вы, Wespe, и с утра написала письмо производителю АГП-350. Выбила с ГИП паспорт на установку (оказывается паспорт был, просто про него забыли), но к сожалению необходимой информации там нет.

Ну тогда ждать только, что производитель ответит.
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Сообщение А. Сивяков » 25 июл 2012, 12:25

1. Леха, зачем в тему о газопоршневых двигателях впутывать газодизельные двигатели? Разве это одно и тоже?
2. Янат, можете воспользоваться письмом НИИ Атмсферы, которое выложил Wespe. Да и дело с концом.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 25 июл 2012, 13:07

А. Сивяков, укажите отличия газопоршневого и газодизельного двигателей..)
Arbeit Macht Frei

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Сообщение А. Сивяков » 25 июл 2012, 15:05

ЛёхаСолнышкин писал(а):А. Сивяков, укажите отличия газопоршневого и газодизельного двигателей..)

Газопоршневой двигатель - с электрическим (искровым) зажиганием, а газодизельный двигатель - с воспламенением газовоздушной смеси впрыском запального (жидкого) топлива.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 25 июл 2012, 15:19

:) И поэтому газопоршневые двигатели нужно считать по методике для котельных?
Arbeit Macht Frei

Аватара пользователя
Wespe

За оказание помощи 3 ст. За особый вклад в жизнь форума Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 1ст.
Moderator
Сообщения: 2946
Зарегистрирован: 31 янв 2008, 00:08
Награды: 4
Благодарил (а): 291 раз
Поблагодарили: 365 раз
Контактная информация:

Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Сообщение Wespe » 25 июл 2012, 15:34

А. Сивяков писал(а):Газопоршневой двигатель - с электрическим (искровым) зажиганием, а газодизельный двигатель - с воспламенением газовоздушной смеси впрыском запального (жидкого) топлива.

Ну это таскать нюансы и детали, впрочем к некоторых случаях существенные... У ЕЕА это проходит под одним типом - Стационарные двигатели (Двигатели с искровым зажиганием или двигатели с воспламенением от сжатия (2-х и 4-х тактные)). В их документах идут под индексами CI - компрессионное зажигание, SI - искровое зажигание. Надо сказать правда, что в ряде случаев (в зависимости от вида топлива) эмиссии ЗВ у них одинаковые, а в ряде прилично отличаются...
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Сообщение А. Сивяков » 25 июл 2012, 15:41

ЛёхаСолнышкин писал(а)::) И поэтому газопоршневые двигатели нужно считать по методике для котельных?

Янат изначально спрашивала о газопоршневом двигателе.
1. Пускай для неё и для других будет ясно, что газодизельный двигатель - это не газопоршневой двигатель. И не нужно при расчете выбросов газопоршневого двигателя пользоваться рекомендациями к оценке выбросов газодизельного двигателя.
2. Если Янат не найдет никакой информации по эмиссии газов от своего газопоршневого двигателя, то почему бы ей не воспользоваться письмом НИИАтмосферы, которое, в таком случае, рекомендует сделать расчет по "Методическим указаниям по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч, М, 1985? Я думаю, что из двух вариантов: а) "НИИАтмосферы рекомендует" и б) "Леха категорически не согласен" первый выглядит как-то попривлекательнее.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Аватара пользователя
Wespe

За оказание помощи 3 ст. За особый вклад в жизнь форума Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 1ст.
Moderator
Сообщения: 2946
Зарегистрирован: 31 янв 2008, 00:08
Награды: 4
Благодарил (а): 291 раз
Поблагодарили: 365 раз
Контактная информация:

Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Сообщение Wespe » 16 авг 2012, 16:30

"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)

Rina
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 11 сен 2012, 13:38
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 5 раз

Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Сообщение Rina » 13 сен 2012, 09:29

Если делать расчет для ГПУ по методике для котлов производительностью менее 30 т/ч, то какой тип котла учитывать? паровой или водогрейный?
и откуда брать такой параметр как производительность котла? про горелки, коэффициенты на которые в методике учитываются? и наверняка еще что то есть...где все это брать?
ob_stenu ob_stenu ob_stenu

Аватара пользователя
Wespe

За оказание помощи 3 ст. За особый вклад в жизнь форума Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 1ст.
Moderator
Сообщения: 2946
Зарегистрирован: 31 янв 2008, 00:08
Награды: 4
Благодарил (а): 291 раз
Поблагодарили: 365 раз
Контактная информация:

Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Сообщение Wespe » 13 сен 2012, 11:02

Rina писал(а):Если делать расчет для ГПУ по методике для котлов производительностью менее 30 т/ч, то какой тип котла учитывать? паровой или водогрейный?
и откуда брать такой параметр как производительность котла? про горелки, коэффициенты на которые в методике учитываются? и наверняка еще что то есть...где все это брать?
ob_stenu ob_stenu ob_stenu

Да забейте вы на эти котельные методики... Что из технической документации на эту ГПА у Вас есть? Что там написано, в частности, проходит ли там фраза что эмиссия вредных выбросов должна соответствовать какой-нибудь директиве ЕС или чо-та подобное?
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 13 сен 2012, 11:12

Rina писал(а):Если делать расчет для ГПУ по методике для котлов производительностью менее 30 т/ч, то какой тип котла учитывать? паровой или водогрейный?
и откуда брать такой параметр как производительность котла? про горелки, коэффициенты на которые в методике учитываются? и наверняка еще что то есть...где все это брать?
ob_stenu ob_stenu ob_stenu

faceoff водоохладительный...
считайте это как газодизельный процесс. впрочем смотрите сами.
Arbeit Macht Frei

Ответить

Вернуться в «Электроэнергетика и теплоэнергетика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

Экология и безопасность в техномире : Отказ от ответственности