12. В настоящее время отсутствует методика расчета выбросов вредных веществ от бензиновых электростанций. В связи с этим, до выхода соответствующей методики рекомендуется выполнять расчет выбросов от бензиновой электростанции мощностью 8-10 кВт по «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом)» (М., 1998), принимая за выброс от такой э/станции - 0,25 от величины выброса легкового карбюраторного автомобиля с объемом двигателя до 1,2 л при движении по территории со скоростью 5 км/час.
Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!
Расчет выбросов ЗВ от энерготехнологических установок
Модератор: Raccoon
- DeadLine
- Administrator
- Сообщения: 10923
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 350 раз
- Поблагодарили: 569 раз
- Контактная информация:
Re: Энергоцентр
- СветВладиславна
- Гуру II кат
- Сообщения: 1200
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 08:54
- Откуда: Россия
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 96 раз
Re: Энергоцентр
И снова про когенерационные..... Энергетики откликнитесь !!!
Для энергоснабжения ставят 3 когенерационные установки, т.к. по какому-то там закону энергетики (так мне гл. инженер проекта сказал) , необходимо иметь 2 независимых источника электроснабжения.... Следовательно, 2 когенерационные установки рабочие, 1 в резерве, тут все понятно !!! А дальше....утверждает, что эти 2 рабочие будут работать одновременно и что по другому никак !!!!!!!!!!!!! Что-то мне вот тут не очень понятно, почему они должны обязательно одновременно, ведь мощности одной когенерационной установки хватает за глаза и за уши даже при 50% нагрузки ....... почему нельзя поочередно??? Ведь поставив 2 установки, закон о 2 независимых источниках мы вроде выполняем (или нет), и если что-то с одной случится вторая врубится. Кто-нибудь пытался в этом разобраться ???
Очень не хачу, две одновременно ..... И потом я почти уверена, что не надо 2 .... внутренне чувство какое-то ....
Для энергоснабжения ставят 3 когенерационные установки, т.к. по какому-то там закону энергетики (так мне гл. инженер проекта сказал) , необходимо иметь 2 независимых источника электроснабжения.... Следовательно, 2 когенерационные установки рабочие, 1 в резерве, тут все понятно !!! А дальше....утверждает, что эти 2 рабочие будут работать одновременно и что по другому никак !!!!!!!!!!!!! Что-то мне вот тут не очень понятно, почему они должны обязательно одновременно, ведь мощности одной когенерационной установки хватает за глаза и за уши даже при 50% нагрузки ....... почему нельзя поочередно??? Ведь поставив 2 установки, закон о 2 независимых источниках мы вроде выполняем (или нет), и если что-то с одной случится вторая врубится. Кто-нибудь пытался в этом разобраться ???
Очень не хачу, две одновременно ..... И потом я почти уверена, что не надо 2 .... внутренне чувство какое-то ....
- СветВладиславна
- Гуру II кат
- Сообщения: 1200
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 08:54
- Откуда: Россия
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 96 раз
Re: Энергоцентр
"От он закон энергетиков" ))
1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
И все равно ТОЛЬКО 2 ОДНОВРЕМЕННО !!!!!!!!
Эх......
1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
И все равно ТОЛЬКО 2 ОДНОВРЕМЕННО !!!!!!!!
Эх......
- СветВладиславна
- Гуру II кат
- Сообщения: 1200
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 08:54
- Откуда: Россия
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 96 раз
- СветВладиславна
- Гуру II кат
- Сообщения: 1200
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 08:54
- Откуда: Россия
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 96 раз
Re: Энергоцентр
Помогите !!! Ни как мне с этим энергоцентром не расправиться ...... Ищу шумоглушитель, для дымовой трубы когенерационной установки.
Может у кого-нибудь есть паспорт или еще-что-нибудь подобное с октавными уровнями снижения шума для трубного глушителя, диаметром 150 мм из высококачественной стали.
Может у кого-нибудь есть паспорт или еще-что-нибудь подобное с октавными уровнями снижения шума для трубного глушителя, диаметром 150 мм из высококачественной стали.
-
А. Сивяков
- Верховный гуру
- Сообщения: 3637
- Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
- Награды: 2
- Откуда: Пермь
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Энергоцентр
Могу дать ссылку на простые глушители (не на выхлопную трубу)
https://www.arktika.ru/item.phtml?parent ... ubpart=140
https://www.arktika.ru/item.phtml?parent ... ubpart=140
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.
Иоанн Кронштадский
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.
Иоанн Кронштадский
- СветВладиславна
- Гуру II кат
- Сообщения: 1200
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 08:54
- Откуда: Россия
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 96 раз
Re: Энергоцентр
Спасибо, даже не думала, что так найти будет сложно ........А. Сивяков писал(а):Могу дать ссылку на простые глушители (не на выхлопную трубу)
https://www.arktika.ru/item.phtml?parent ... ubpart=140
Везде, что-нибудь не подходит ......
Странные эти производители Vissmann (вроде, солидная фирма) .... сами пишут необходимо установить глушитель и даже ничего не предлагают ..... судя по схеме заказчик сам обязан глушак устанавливать ....
-
А. Сивяков
- Верховный гуру
- Сообщения: 3637
- Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
- Награды: 2
- Откуда: Пермь
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Энергоцентр
Ещё вот про глушители для электростанций:
https://generator-trade.ru/dop_oboruduvanie/2/7/211/
https://generator-trade.ru/dop_oboruduvanie/2/7/211/
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.
Иоанн Кронштадский
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.
Иоанн Кронштадский
- СветВладиславна
- Гуру II кат
- Сообщения: 1200
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 08:54
- Откуда: Россия
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 96 раз
Re: Энергоцентр
А. Сивяков, а как Вы думаете, если дана только одна цифра в дБ, значит по всем октавам надо это число и отнимать ???
Но будет ли это корректно ???
Хотя о чем это я ...)))))))))))))))
Прикрепляю ПАСПОРТ на установку )))
И сразу вопрос, если закрыть глаза на оч. многое что там написано... почему может быть такая большая разница, между уровнями шума дымовых газов и скажем от вентилятора и может ли такое вообще быть ???
Но будет ли это корректно ???
Хотя о чем это я ...)))))))))))))))
Прикрепляю ПАСПОРТ на установку )))
И сразу вопрос, если закрыть глаза на оч. многое что там написано... почему может быть такая большая разница, между уровнями шума дымовых газов и скажем от вентилятора и может ли такое вообще быть ???
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
А. Сивяков
- Верховный гуру
- Сообщения: 3637
- Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
- Награды: 2
- Откуда: Пермь
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Энергоцентр
Насколько я понимаю, даны уровни звукового давления в 1 м от кожуха, от выходного патрубка вентилятора, и от среза выхлопной трубы.
В строке сумма цифры непонятны. Корректированный уровень будет 66, 66, 93 (слева направо).
Глушитель по разному снижает октавы. Поэтому одинаковую цифру отнимать не надо.
Эту цифру можно отнять от эквивалентного уровня.
В строке сумма цифры непонятны. Корректированный уровень будет 66, 66, 93 (слева направо).
Глушитель по разному снижает октавы. Поэтому одинаковую цифру отнимать не надо.
Эту цифру можно отнять от эквивалентного уровня.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.
Иоанн Кронштадский
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.
Иоанн Кронштадский
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость