Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

Расчёт выбросов ЗВ от паровых и водогрейных котлоагрегатов

Электроэнергетика, ТЭЦ, котельные

Модератор: Raccoon

Лия -12
Новичок
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 03 ноя 2011, 08:14
Откуда: Северо-Запад
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Re: Расчёт выбросов ЗВ от паровых и водогрейных котлоагрегатов

Сообщение Лия -12 » 16 апр 2013, 14:54

Kattie_Sparrow писал(а):
Лия -12 писал(а):Уже сижу и изобретаю велосипед)))))) а если честно в расчёт по мазуту вбила слово дизтопливо и сделала расчёт. попросила сисадмина разобраться почему неустановилась программа, но так как времени нет, а отчёт делать надо, выкрутилась сейчас так. Потом перепроверю программой и если обманула государство, то следующим кварталом доплачу. если выёдет, что переплатила - оставлю всё как есть. Я не нашла другого способа решить данную проблему.

Лия, поделитесь, пожалуйста, как расчет делаете? я первый раз собралась это дело считать. Может быть скинете мне пример?

Скинуть могу, но я же написала, что сделала его по мазуту, только заменив там слово "мазут" на дизтопливо" Дайте электронку сброшу по мазуту. этот расчёт у меня есть в Проекте ПДВ, просто на вторую площадку проекта нет пока, а плату делать надо))))

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: Расчёт выбросов ЗВ от паровых и водогрейных котлоагрегатов

Сообщение DeadLine » 08 май 2013, 09:05

Расчет выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котельной.zip

Расчет выбросов при продувке участков внутренних газопроводов котельной.zip

Расчет выбросов углеводородов через вентиляционную систему котельной.zip
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

Ляйля Маратовна
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 09:08
Благодарил (а): 3 раза

Re: Расчёт выбросов ЗВ от паровых и водогрейных котлоагрегатов

Сообщение Ляйля Маратовна » 04 фев 2014, 15:20

Здравствуйте! А что делать,если в результатах расчета выбросов ЗВ от АОГВ безапирен получается с минусовым значением???Так и оставлять...

Аватара пользователя
ЮВ

За особый вклад в жизнь форума Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 1ст.
Moderator
Сообщения: 2268
Зарегистрирован: 05 дек 2010, 09:39
Награды: 4
Откуда: Москва
Благодарил (а): 122 раза
Поблагодарили: 404 раза
Контактная информация:

Re: Расчёт выбросов ЗВ от паровых и водогрейных котлоагрегатов

Сообщение ЮВ » 04 фев 2014, 16:12

Ляйля Маратовна писал(а):Здравствуйте! А что делать,если в результатах расчета выбросов ЗВ от АОГВ безапирен получается с минусовым значением???Так и оставлять...

пересматривать расчет, который выполнен неверно

Аватара пользователя
Wespe

За оказание помощи 3 ст. За особый вклад в жизнь форума Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 1ст.
Moderator
Сообщения: 2946
Зарегистрирован: 31 янв 2008, 00:08
Награды: 4
Благодарил (а): 291 раз
Поблагодарили: 365 раз
Контактная информация:

Re: Расчёт выбросов ЗВ от паровых и водогрейных котлоагрегатов

Сообщение Wespe » 04 фев 2014, 16:38

Ляйля Маратовна писал(а):Здравствуйте! А что делать,если в результатах расчета выбросов ЗВ от АОГВ безапирен получается с минусовым значением???Так и оставлять...

Встречалась такая ситуация, не помнб точно, но какой-то там системный косяк выявился, следуйте мудрым сответам ЮВ и будет Вам счастье в виде положительного бенз/а/пирена...
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)

Аватара пользователя
S.Helen
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 16:18
Благодарил (а): 6 раз

Re: Расчёт выбросов ЗВ от паровых и водогрейных котлоагрегатов

Сообщение S.Helen » 27 мар 2015, 12:23

Подскажите пожалуйста, по какой методике, формуле посчитать максимальный расход топлива (г/с) от парового котлоагрегата?

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: Расчёт выбросов ЗВ от паровых и водогрейных котлоагрегатов

Сообщение DeadLine » 27 мар 2015, 12:26

S.Helen, Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час. М, 1999
viewtopic.php?f=88&t=4081
Изображение

Аватара пользователя
ЮВ

За особый вклад в жизнь форума Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 1ст.
Moderator
Сообщения: 2268
Зарегистрирован: 05 дек 2010, 09:39
Награды: 4
Откуда: Москва
Благодарил (а): 122 раза
Поблагодарили: 404 раза
Контактная информация:

Re: Расчёт выбросов ЗВ от паровых и водогрейных котлоагрегатов

Сообщение ЮВ » 27 мар 2015, 13:34

7 страниц темы... почему ссылку на методику нельзя поставить в 1 пост и все, чтобы больше не отвечать на эти бесконечные тупые вопросы