Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

Проектирование санитарной зоны для хлораторной и склад хлора

Разработка проекта организации санитарно-защитных зон, мероприятия по организации санитарно-защитных зон.

Модератор: Raccoon

Ответить
ВИК

Проектирование санитарной зоны для хлораторной и склад хлора

Сообщение ВИК » 17 янв 2009, 07:45

У кого есть "рыба" - санитарно-защитные зоны хлораторных и складов хлора (очистные сооружения канализ. и вод.)?

Аватара пользователя
Ludenus
Новичок
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:35
Откуда: Москва
Поблагодарили: 3 раза

Re: Проектирование санитарной зоны для хлораторной и склад хлора

Сообщение Ludenus » 25 окт 2017, 00:24

Рыбы нет, Уважаемая.

Есть соображения.
1. Оценить площади выброса и температуру воды, когда она уже хлорированная.
2. Корректно определить источник выброса -- площадной, температура, высота.
3. Рассеять по ОНД или Минприроды.
4. Сравнить результаты расчета ;)

Вот, как-то так.

With Respect,
Ludenus

Аватара пользователя
Ludenus
Новичок
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:35
Откуда: Москва
Поблагодарили: 3 раза

Re: Проектирование санитарной зоны для хлораторной и склад хлора

Сообщение Ludenus » 25 окт 2017, 00:26

Коллеги!

Это все в теории. На практике -- будем посмотреть, что будет делать экспертиза ;)

With Respect,
Ludenus

Аватара пользователя
Ludenus
Новичок
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:35
Откуда: Москва
Поблагодарили: 3 раза

Re: Проектирование санитарной зоны для хлораторной и склад хлора

Сообщение Ludenus » 25 окт 2017, 00:27

В том же законе -- нам не ЗАПРЕЩЕНО использовать новый алгоритм. Попробуйте, что скажет экспертиза?

With Respect,
Ludenus

Аватара пользователя
Ludenus
Новичок
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:35
Откуда: Москва
Поблагодарили: 3 раза

Re: Проектирование санитарной зоны для хлораторной и склад хлора

Сообщение Ludenus » 25 окт 2017, 00:30

Доктор едет-едет... Скоро прибудет ключик от новой УПРЗА из Воронежа. Вот и сравним. УАХА-ха-ха!

With Respect,
Ludenus

Аватара пользователя
Ludenus
Новичок
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:35
Откуда: Москва
Поблагодарили: 3 раза

Re: Проектирование санитарной зоны для хлораторной и склад хлора

Сообщение Ludenus » 25 окт 2017, 00:32

А то -- кругом "уши Берлянда". Это без застройки. А с застройкой -- такие костыли -- мама дорогая... Прочитайте ОНД-86 и все исправления к ней.

With Respect,
Ludenus

Аватара пользователя
Ludenus
Новичок
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:35
Откуда: Москва
Поблагодарили: 3 раза

Re: Проектирование санитарной зоны для хлораторной и склад хлора

Сообщение Ludenus » 25 окт 2017, 00:38

"Уши Берлянда" -- это такой артефакт, который получается в результате работы алгоритма по сетке и и элементарного арифметического усреднения при построении изолиний.
Ну, ребята, у вас есть препятствия. У вас есть точки с реальными значениями (расчетными). Вы что-нибудь слышали о разбиениях Вороного? Или вы настолько тупые, что кодируете ГОСТ и Приказ?

With Respect,
Ludenus

Аватара пользователя
Ludenus
Новичок
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:35
Откуда: Москва
Поблагодарили: 3 раза

Re: Проектирование санитарной зоны для хлораторной и склад хлора

Сообщение Ludenus » 25 окт 2017, 00:49

Было бы идеально принимать изолинии высот или точки по высотам в геоподоснове.
Тогда бы и вопросов не возникло. Кстати, у вас правильно решено пересечение препятствияй -- препятствия игнорируются, объеденяются, есть только вертикальные и горизонтальные пути дифракции.
Если бы еще сделали отражения от горизонтальных поверхностей -- было бы неплохо. Это бывает важно -- в арках, например, в арке есть заезд в подземную парковку, источник шума? Да. Будет ипать жителей? НЕТ!

With Respect,
Ludenus

Аватара пользователя
Ludenus
Новичок
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:35
Откуда: Москва
Поблагодарили: 3 раза

Re: Проектирование санитарной зоны для хлораторной и склад хлора

Сообщение Ludenus » 25 окт 2017, 00:52

О чем я Вам и говорю. Изучите CNOSSOS-EU, и станет все понятно.

With Respect,
Ludenus

Аватара пользователя
Ludenus
Новичок
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:35
Откуда: Москва
Поблагодарили: 3 раза

Re: Проектирование санитарной зоны для хлораторной и склад хлора

Сообщение Ludenus » 25 окт 2017, 01:13

Да... СтОило слегка расслабится -- и сразу не туда! ;) Про CNOSSOS -- это шумовые модели.
А про атмосферные модели -- нам уже давно объяснили: либо ОНД-86, либо никто не примет ваши выкладки. Ну ладно.
Теперь Минприроды, либо ОНД-86 ;)

With Respect,
Ludenus