Недостатки, выявляемые в процессе проведения в ФАУ «Главгосэкспертиза России» государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, которые явились основными причинами подготовки отрицательных заключений
     
1. Отсутствие исходно-разрешительных документов, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
а) по разделу «Схема планировочной организации земельного участка»:
- отсутствие утвержденного и зарегистрированного в установленном порядке градостроительного плана земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, проекта межевания и планировки территории (по объектам транспортного комплекса);
- отсутствие утверждённых в установленном порядке документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются (по объектам автомобильного транспорта, информатизации и связи);
- отсутствие ситуационного плана размещения объекта капитального строительства в границах земельного участка, предоставленного для размещения этого объекта;
б) по разделу «Мероприятия по охране окружающей среды»
- отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации по объектам, определенным Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- предоставление недостоверных сведений о наличии (отсутствии) в зоне земельного отвода и в зоне влияния объекта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и (или) местного значения (Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»);
- отсутствие разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых (статья 25 Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»);
- отсутствие согласования предусмотренных проектной документацией мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в случае их наличия в районе предполагаемых строительных работ (статья 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; пункт 40 Положения об охране и использовании памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 16.09.1982 № 865);
- отсутствие согласования с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти размещения объектов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания (статья 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 384);
- отсутствие результатов оценки воздействия на водную и другие среды при строительстве объекта (пункты 25, 40 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87);
- отсутствие подтверждающих расчетов и документов, необходимых для получения результатов оценки воздействия на окружающую среду и обоснования мероприятий по охране окружающей среды (пункты 25, 40 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87);
- отсутствие обоснования решений по очистке сточных вод (особенно для объектов горно-промышленного комплекса) (подпункт «б» пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87);
- отсутствие документально подтвержденных сведений об эффективности проектируемых очистных сооружений, а также о концентрациях загрязняющих веществ в объединенном стоке после очистки на проектируемых очистных сооружениях со ссылками на нормативные документы, данные объектов аналогов (пункт 6.2 СанПиН 2.1.5.980-00; пункты 3.23, 6.6 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; пункт 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87);
- некорректные расчеты приземных концентраций и несоответствие результатов этих расчетов результатам, приведенным в проекте обоснования санитарно-защитной зоны;
- несоответствие мероприятий по охране окружающей среды и численных показателей, характеризующих эти мероприятия, описанным в заключении государственной экологической экспертизы решениям и показателям, представленным в проектной документации;
в) по разделу «Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих»:
- отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора о соответствии проекта расчетной и (или) установленной санитарно-защитной зоны промышленных объектов и производств санитарным правилам, а также экспертного заключения, на основании которого оно выдано (пункты 2.1, 2.10–2.11, 4.1–4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);
- отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения на проект зон санитарной охраны проектируемого водозабора (часть 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункты 1.10, 1.11 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);
- отсутствие результатов оценки физического воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации и строительства (реконструкции) (подпункт «а» пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87);
– отсутствие согласования органов Роспотребнадзора в отношении санитарных разрывов вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов (для аэропортов, аэродромов), линий железнодорожного транспорта, автомагистралей (пункты 2.6, 4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);
- отсутствие согласования органов Роспотребнадзора в отношении нового строительства при его осуществлении в границах II и III поясов зоны санитарной охраны существующих источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (пункт 3.2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);
- по объектам жилого и общественного назначения – отсутствие описания проектных решений и мероприятий по мусороудалению, централизованной пылеуборке, защите от проникновения грызунов (пункты 2.1.3, 2.1.4, 2.2.3, 2.2.6, 2.2.7 СП 4690-88 «Санитарные правила содержания территории населённых мест», пункты 7.68, 7.72 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», пункты 3.1, 3.2 СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»);
г) по подразделу «Технологические решения»:
- по объектам энергетического комплекса – отсутствие технических проектов на разрабатываемые аппараты: колонны ректификационные, реакторы, сосуды, работающие под давлением, печи нагревательные и реакционные, теплообменные аппараты; отсутствие разрешения Ростехнадзора на применение ППБУ при строительстве скважин;
- по объектам производственного назначения – отсутствие согласования размещения сооружений высотой более 50 м (дымовые трубы и т.д.) в районах аэродромов и на других территориях с учетом обеспечения безопасности полетов воздушных судов (постановление Прави¬тельства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, пункт 3 Приложения 2 к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); отсутствие разрешения на использование природного газа в виде топлива для проектируемых потребителей завода, оформленное в установленном порядке (пункт 21(а) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87);
- по объектам информатизации и связи – отсутствие технических условий на присоединение к существующим инженерным сетям;
- по объектам транспортного комплекса – отсутствие технических условий и исходных данных организаций, чьи интересы затрагиваются при строительстве объектов автомобильных и железных дорог.

2. Отсутствие материалов по отдельным видам инженерных изысканий либо их представление не в полном объеме:
а) по результатам инженерных изысканий «Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций»:
- отсутствие результатов технического обследования фундаментов сооружений, результатов обследования грунтов основания фундаментов с определением их физико-механических свойств и результатов инструментального обследования несущих конструкций покрытия зданий (пункт 5.1.2 ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования»);
- отсутствие результатов обследования технического состояния зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния при возведении новых зданий и сооружений (раздел 6.4 ГОСТ Р 53778-2010);
б) по результатам инженерно-геодезических изысканий:
- отсутствие топографической съёмки участков взлетно-посадочных полос и зон подлёта (аэродромы);
- недостаточная обеспеченность территории проектируемого строительства инженерно-топографическими планами (пункт 5.13 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания»);
- отсутствие материалов согласования планов сетей подземных сооружений с эксплуатирующими организациями (пункт 5.13 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания»);
- отсутствие сведений об исходной геодезической основе (пункт 5.13 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания»);
в) по результатам инженерно-геологических изысканий:
- отсутствие карты фактического материала с пройденными выработками и контурами проектируемых сооружений с экспликацией (пункт 6.8 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания»);
- отсутствие расчетов устойчивости склонов и прогнозов развития склоновых процессов (пункт 6.17 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания»);
- отсутствие прогноза подтопления территории строительства (пункт 2.17 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»);
- отсутствие результатов обследования грунтов основания фундаментов существующих и реконструируемых зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния нового строительства (пункт 5.12, раздел 9 СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»);
- в задании на проектирование не указана карта ОСР-97, принятая заказчиком для проектирования конкретных объектов (пункт 1.3 СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования»);
- отсутствие результатов сейсмического микрорайонирования для сейсмических районов (пункт 6.22 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания»);
- недостаточно полно приведена комплексная оценка опасности развития карстово-суффозионных процессов и рекомендации по противокарстовым мероприятиям (пункт 6.16 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания»);
- недостаточная глубина скважин для обоснования свайных фундаментов проектируемых сооружений (пункт 7.8 СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»);
г) по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий:
- отсутствие сведений о расчетных климатических нагрузках для района строительства (пункты 5.1, 5.2, 6.4 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»);
- отсутствие расчетов нормативного ветрового давления и снеговой нагрузки для района строительства в соответствии с пунктом 6.4 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» по данным ближайшей репрезентативной метеостанции (для горных и малоизученных районов);
- отсутствие результатов обследования лавиноопасности и селеопасности территории при проектировании строительства сооружений в горной местности (пункт 7.10 СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»);
- отсутствие результатов анализа вероятности затопления площадок проектируемых сооружений (пункт 7.10 СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»).
д) по результатам инженерно-экологических изысканий:
- отсутствие результатов инженерно-экологических изысканий, выполненных в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания»;
- отсутствие сведений о плодородии почв на площадке строительства (пункт 8.4 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания»);
- отчетная документация включает неполный состав разделов и сведений, предусмотренных пунктом 8.18 СНиП 11-02-96;
- отсутствие результатов археологических исследований (разведки) участка размещения проектируемого объекта, выполненных силами профильной организации, сотрудники которой имеют открытый лист (пункт 8.16 СНиП 11-02-96, пункт 1 статьи 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»);
- несоответствие состава выполненных инженерно-экологических изысканий техническому заданию на выполнение работ (пункт 8.4 СНиП 11-02-96).
- отсутствие сведений о животном и растительном мире в соответствии с пунктом 8.16 СНиП 11-02-96;
- отсутствие сведений о рыбохозяйственной категории водных объектов, расположенных в зоне возможного влияния объекта при строительстве, эксплуатации и аварийных ситуациях, предоставленной на основании данных уполномоченных органов власти (пункт 4 статьи 17 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»);
- отсутствие результатов исследований поверхностных вод по всем обязательным показателям приложения 1 к СанПиН 2.1.5.980-00 и донных отложений по показателям РД 52.24.609-99; пункт 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009);
- отсутствие результатов исследований подземных вод в соответствии с перечнем, указанном в приложениях 2 и 3 СП 2.1.5.1059-01, а также пункте 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 (пункт 8.4 СНиП 11-02-96);
- несоответствие перечня проанализированных показателей в почве требованиям пункта 2 ГОСТ 17.4.2.01-81, приложения 3 к СанПиН 2.1.7.1287-03, пункта 7 ГОСТ 17.4.3.01-83. При выборе анализируемых показателей следует учитывать характер современного использования участка и последующее функциональное назначение участка, на котором проводится геоэкологическое опробование (пункт 4.4 СанПиН 2.1.7.1287-03);
- отсутствие сведений о мощности плодородного и потенциально-плодородного слоев почв, с учетом показателей, указанных в ГОСТ 17.5.3.06-85, а также отсутствие результатов исследования почв на определение пригодности нарушенного слоя почв для землевания по ГОСТ 17.5.1.03-86.
- отсутствие сведений уполномоченного органа власти о наличии и местоположении в районе размещения проектируемых объектов зон санитарной охраны источников водопользования (пункт 8.17 СНиП 11-02-96);
- несоответствие состава графического приложения (картографический материал) (пункт 8.21 СНиП 11-02-96);
- несоответствие масштаба картографических материалов требованиям пункта 8.22 СНиП 11-02-96;
- отсутствие сведений о наличии (отсутствии) на землях намечаемого строительства особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, подтвержденных уполномоченными органами исполнительной власти, органов местного самоуправления (статья 33 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»);
- отсутствие сведений о радоноопасности территории размещения проектируемых объектов (пункт 5.3 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), раздел 6 МУ 2.6.1.2398-08 от 02.07.2008, пункт 8.4.14 СП 47.13330.2012);
- отсутствие заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки (статья 25 Закона Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1);
- нарушение требований пункта 3.6 МУ 2.6.1.2398-08 в части выполнения радиационных исследований территории (радиационный контроль земельных участков под строительство проводят испытательные лаборатории, аккредитованные в установленном порядке в данной области измерений);
– отсутствие документов, выданных уполномоченным органом и подтверждающих наличие (отсутствие) скотомогильников, мест захоронения трупов сибиреязвенных животных и биотермических ям на участке строительства капитальных и линейных объектов (пункт 7.3 СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы», пункт 16.2 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»).

3. Несоответствие проектной документации установленным требованиям:
а) По разделу «Схема планировочной организации земельного участка»:
- несоответствие параметров объектов капитального строительства утверждаемой части проекта планировки территории (по объектам береговой инфраструктуры портов);
б) По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
- уровень ответственности проектируемых и реконструируемых зданий и сооружений не соответствует требованиям части 8 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» с учетом статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- отсутствие либо несоответствие расчетных материалов, обосновывающих конструктивные решения по конструкциям подземной и надземной частей зданий и сооружений, нормативным требованиям (часть 1 статьи 16 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»);
- несоответствие решений по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, а также решений по инженерной защите территории результатам инженерных изысканий, в том числе результатам технического обследования строительных конструкций (часть 1 статьи 15 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»);
- отсутствие расчетов на аварийную ситуацию для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности (часть 6 статьи 16 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»);
- отсутствие либо несоответствие решений по проектированию в сейсмических районах, районах со сложными инженерно-геологическими условиями (карст, просадочность, подрабатываемые территории и др.) нормативным требованиям (статья 18 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»);
- несоответствие состава зданий и сооружений, представленных в разделе «Конструктивные и объемно-планировочные решения» составу зданий и сооружений, представленному в других разделах документации;
в) По разделу «Проект организации строительства и проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»:
- отсутствуют обоснования объёмов и методов ведения строительных работ, дальности перевозок стройматериалов и их стоимости;
г) По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»:
- отсутствие решений по снятию потенциально-плодородного слоя почвы (пункты 1.1, 1.6, 2.1 ГОСТ 17.4.3.02-85) и раздельному хранению плодородного и потенциально-плодородного слоев почвы. Мощность снятия указанных слоев не обосновывается результатами инженерно-экологических изысканий;
- отсутствие обоснования требованиями нормативных документов, данными мониторинга, а также результатами инженерно-экологических изысканий химического состава всех типов сточных вод до и после очистки после каждого типа очистных сооружений (пункт 6.2 СанПиН 2.1.5.980-00, пункты 3.23, 6.6 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», пункт 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87).
- проектными решениями не обеспечена очистка сточных вод до установленных нормативов, концентрации загрязняющих веществ на выходе из очистных сооружений не подтверждены документально (пункт 4.1.1 СанПиН 2.1.5.980-00);
д) По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные разделом, не учитывают специфику проектируемого объекта, не соответствуют решениям, содержащимся в других разделах проектной документации;
- отсутствие обоснования проектных решений (статьи 8, 17 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») в части:
• огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций, в том числе применения огнезащитных составов (пункты 5 и 6 статьи 52, статьи 57, 58, 87, 134, 136, 137 Федерального закона от 22 июля 2007 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
• ограничения образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара (разделение здания или сооружения на пожарные отсеки, противопожарные преграды, ограничение разлива и растекания жидкостей при пожаре, огнепреграждающие устройства) (статьи 59, 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
• нераспространения пожара на соседние здания и сооружения (противопожарный разрыв или расстояние от проектируемого здания или сооружения до ближайшего здания, сооружения или наружной установки) (статьи 66, 69-71, 73, 74, 100 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
• обеспечения эвакуации людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара (расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, число, расположение и габариты эвакуационных выходов) (статьи 53, 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
• функционирования предусматриваемых технических систем (средств) противопожарной защиты (противодымная защита, автоматические установки пожаротушения, пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре, внутренний противопожарный водопровод) (статьи 54, 56, 61, 83-86, 91, 103, 104, 111-116, 138 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
• организации деятельности подразделений пожарной охраны (размещение подразделений пожарной охраны, проезды и подъезды для пожарной техники, средства подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений, противопожарное водоснабжение/наружное пожаротушение) (статьи 62, 68, 76, 77, 97-99, 140 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
е) По разделу «Мероприятия гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
- отсутствие проектных решений в части:
• защиты персонала (наибольшей работающей смены) организации в защитных сооружениях гражданской обороны (раздел 2 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны», пункт 6.1.4 «б»,«в» ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по ГО, мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»);
• организации своевременного оповещения и информирования персонала объекта и населения об опасностях (пункт 3 статьи 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»; пункт 6.1.4 «а» ГОСТ Р 55201-2012);
• предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, в том числе мониторинга строительных конструкций и оснований зданий и сооружений, инженерных систем (ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования», ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», пункт 6.1.4 «д» ГОСТ Р 55201-2012).
Изображение

Haunter
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 июл 2016, 11:46
Откуда: СПб
Поблагодарили: 1 раз

Re: Основные причины подготовки отрицательных заключений ГГЭ

Сообщение Haunter » 07 окт 2016, 11:23

Пруф на сайте ГГЭ
Ссылка на письмо: https://docviewer.yandex.ru/?url=https% ... footnote_1

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: Основные причины подготовки отрицательных заключений ГГЭ

Сообщение DeadLine » 17 июл 2018, 08:57

Перечень исходно-разрешительных документов, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе техническими и градостроительными регламентами) и которые следует представлять в составе документов, направляемых на государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и его филиалы (помимо документов, указанных в подпункте «б» пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87)
SummaryTableOfApprovals_june_2014.doc
Скачать c сайта ГГЭ
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.