Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

[Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Программное обеспечение серии «ЭКО центр».
Широкая линейка бонусных и предлагаемых бесплатно продуктов позволит Вам избежать компромиссов и многократно повысить производительность труда и уровень автоматизации!

Модератор: Raccoon

Аватара пользователя
Nemo
Специалист
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 12:44
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 66 раз

[Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение Nemo » 22 фев 2011, 18:01

Изображение       
Программа позволяет выполнить расчёт выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ с дымовыми газами котлоагрегатов паропроизводительностью до 30 т/ч и водогрейных котлов мощностью до 25 МВт (20 Гкал/ч) при сжигании твердого, жидкого и газообразного топлива.

Удельные показатели используются в соответствии с «Методикой определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 гкал в час. М, 1999».

Отчёт формируется в формате docx с учётом требований ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

Работа с программой может производиться в двух режимах: в автономном режиме и в качестве подгружаемой методики к программе по работе с данными об источниках выделения и выброса предприятия - УПРЗА «ЭКО центр».

https://www.youtube.com/watch?v=AAH-FfdEpcA

Программа Котельная ЭКО центр - Скачать
"Мы все равны перед воздухом, которым дышим!" (ПК "Призма")

Аватара пользователя
bvn
Гуру I кат
Сообщения: 1946
Зарегистрирован: 29 мар 2010, 11:57
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 237 раз
Поблагодарили: 76 раз
Контактная информация:

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение bvn » 21 окт 2016, 09:29

В Параметрах нажмите Создать архив расчетов, сохраните файл с архивом, а на другом компьютере этот файл подгрузите, нажав Извлечь из архива.
Под грузом человек становится сильней.
Проверяю контрагентов в Контур-Фокусе.

swar1
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 15:52
Откуда: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение swar1 » 23 ноя 2017, 08:43

Хочу получить совет сообщества. Необходимо рассчитать выбросы от отопительных газовых котлов малой мощности (настенные, напольные 25-100 кВт). Есть два варианта: 1) Воспользоваться программой этого раздела (метод. 1999 г.). 2)В соответствии с рекомендациями МП СПб 2012 (раздел 1.6 - про установки малой мощности) применить методику по котлам 1985 г. К сожалению, в МП СПб ,раздел 1.6 не оговорен диапазон этой самой "малой" мощности топливоиспользующих установок, котлов. Обе методики разрешены к использованию (с оговорками) в этом году. Какова практика согласования в РПН?

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение DeadLine » 23 ноя 2017, 08:57

swar1, рассчитывал малые котельные по данной программе, плюс также инфракрасные горелки ) экспертизу проходил без вопросов
Изображение

miteor
Завсегдатай
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 15:03
Откуда: Москва
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение miteor » 23 ноя 2017, 11:23

swar1, НИИ "Атмсофера" говорят, что если котлоагрегаты имеются - считайте по методике 1999г как от котлов, если котлоагрегата нет - по методике 85 года

Аватара пользователя
machineman

За оказание помощи 3 ст. За оказание помощи 2 ст.
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 18:47
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 178 раз

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение machineman » 23 ноя 2017, 13:10

swar1 писал(а):
23 ноя 2017, 08:43
1) Воспользоваться программой этого раздела (метод. 1999 г.).
Можно. Только это действительно проходит пока только в градэкспертизах. Причина проста: методика 99 г. запрашивает массу параметров котла и горелки, которых часто нет, поэтому на стадии ОВОС определенное приближение по расчетам проходит.
swar1 писал(а):
23 ноя 2017, 08:43
2)В соответствии с рекомендациями МП СПб 2012 (раздел 1.6 - про установки малой мощности) применить методику по котлам 1985 г. К сожалению, в МП СПб ,раздел 1.6 не оговорен диапазон этой самой "малой" мощности топливоиспользующих установок, котлов. Обе методики разрешены к использованию (с оговорками) в этом году. Какова практика согласования в РПН?
А вот если пойдете в РПН ПДВ согласовывать, то тут камешки подводные возникнут:
1. Понадобится паспорт котла и его режимная карта. Есть для установки такое? Хорошо если есть, тогда вэлком опять методика 99 г. с кучей параметров, которые надо именно обосновывать (из доков на котел и горелку).
2. Если ничего нет подобного, или котел не котел, а некая газовая горелка (у меня была горелка типа труба со множеством сопел), мощности малой, вот тогда методика 85 года. Она довольно проста в расчетах, но расчет по ней обязательно должен бенз-а-пирен содержать (в конце там всякие приложения), и, более того, РПН настойчиво "попросил" данный расчет обосновать замерами (по БП в первую очередь).
Вот так. Вот и выбирайте какой вариант подходит...
Long live Rock'n'roll!

Masha
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 ноя 2017, 04:17
Откуда: Saransk

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение Masha » 29 ноя 2017, 04:31

Скажите, а сейчас эту программу можно использовать для расчета?

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение DeadLine » 29 ноя 2017, 07:13

можно, а в чем сомнения?
Изображение

Аватара пользователя
ecologist
Специалист
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 29 янв 2008, 16:53
Откуда: Туапсе
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 43 раза

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение ecologist » 29 ноя 2017, 09:26

Было бы прекрасно добавить графу количество котлов, а то считать выбросы от многоквартирных домов с индивидуальным отоплением очень муторно...

Аватара пользователя
machineman

За оказание помощи 3 ст. За оказание помощи 2 ст.
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 18:47
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 178 раз

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение machineman » 01 дек 2017, 11:27

Очередной вопрос к уважаемым разработчикам (или пользователям, может кто уже сталкивался): котел на газе, вводится режим работы по режимной карте. Соответственно, есть такой параметр "температура горячего воздуха", она бывает отличной от 30 градусов С (в качестве примера поставил 20). Так вот, почему прога НЕ УЧИТЫВАЕТ данный параметр и, как следствие, слегка завышает выбросы по оксидам азота? Пробовал несколько расчетов и значений - все равно коэффициент =1... Неприятный пустячок... У Интеграла все учитывается...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Long live Rock'n'roll!

swar1
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 15:52
Откуда: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение swar1 » 01 дек 2017, 17:59

machineman : Параметры,разрешить редактирование,справочники, топливо,"+" на выбранном топливе,топки, редактируйте t гор. воздуха.

Аватара пользователя
machineman

За оказание помощи 3 ст. За оказание помощи 2 ст.
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 18:47
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 178 раз

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение machineman » 01 дек 2017, 19:36

swar1, сделал как Вы предложили, но ничего не происходит: по-прежнему вне зависимости от введенной температуры коэффициент = 1. Т.е., даже при изменениях в справочнике расчет получается завышенным.
Да и почему вдруг надо редактировать топливо? Почему так сложно? Изменять параметр в форме нельзя? Ау, разработчики! В техподдержку уже отписал...
Long live Rock'n'roll!

Ответить

Вернуться в «Программное обеспечение "Эко центр" Воронеж»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

Экология и безопасность в техномире : Отказ от ответственности