Мне необходимо запроектировать площадку временного накопления и хранения производственных отходов и отработанных буровых жидкостей (нефтяное месторождение.
Основные параметры строительства:
1. объем шлама 12000т/год
2. класс опасности отходов - 3
3. Общая площадь площадки строительства 25000м2
4. Уровень грунтовых вод высокий 0,2м от поверхности земли
5. Геология:
- песок мелкий влажный средней толщиной 1,5м
- суглинок мягкопластичный
Основные вопросы и решения, требующие проработки:
1. Не могу запроектировать кольцевой канал - не знаю площадь водозбора.
Принял глубину канавы 1м,
заложение откосов 1:1.75,
ширина по дну - 1м
укрепление - бетонные плиты
2. При высоком УГВ необходимо откачивать воду из кольцевого канала
- это рационально?
3. Необходимо запроектировать пластовый дренаж (по п. 3.46 пособия к СНиП 2.01.28)
4. Какой глубиной карт для хранения шлама лучше руководствоваться
5. Необходимо ли делить шлам на слабо- средне- и сильнозагрязненный, чтобы для каждого применить разную по технологии утилизаци.
6. Совмещение кольцевого обвалования с дорогой - какие есть минусы?
Буду признателен за любую информацию!
Мне необходимо запроектировать площадку временного накопления и хранения производственных отходов и отработанных буровых жидкостей (нефтяное месторождение.
Основные параметры строительства:
1. объем шлама 12000т/год
2. класс опасности отходов - 3
3. Общая площадь площадки строительства 25000м2
4. Уровень грунтовых вод высокий 0,2м от поверхности земли
5. Геология:
- песок мелкий влажный средней толщиной 1,5м
- суглинок мягкопластичный
Основные вопросы и решения, требующие проработки:
1. Не могу запроектировать кольцевой канал - не знаю площадь водозбора.
Принял глубину канавы 1м,
заложение откосов 1:1.75,
ширина по дну - 1м
укрепление - бетонные плиты
2. При высоком УГВ необходимо откачивать воду из кольцевого канала
- это рационально?
3. Необходимо запроектировать пластовый дренаж (по п. 3.46 пособия к СНиП 2.01.28)
4. Какой глубиной карт для хранения шлама лучше руководствоваться
5. Необходимо ли делить шлам на слабо- средне- и сильнозагрязненный, чтобы для каждого применить разную по технологии утилизаци.
6. Совмещение кольцевого обвалования с дорогой - какие есть минусы?
Буду признателен за любую информацию!
- sokas
- Профи
- Сообщения: 749
- Зарегистрирован: 07 май 2008, 17:39
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 109 раз
Re: Утилизация и захоронение отходов бурения
DSJ, возникает вопрос: данная площадка размещаетмя на каком производственном объекте?
не нравится мне ваши условия по уровню грунтовых вод...
не нравится мне ваши условия по уровню грунтовых вод...
- DeadLine
- Administrator
- Сообщения: 10923
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 350 раз
- Поблагодарили: 569 раз
- Контактная информация:
Re: Утилизация и захоронение отходов бурения
согласен с sokas, Отметка дна амбара должна быть не меньше 0,3 м от уровня грунтовых вод.
- sokas
- Профи
- Сообщения: 749
- Зарегистрирован: 07 май 2008, 17:39
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 109 раз
Re: Утилизация и захоронение отходов бурения
этот вопрос легко решается: насыпное основание и в теле насыпи устраивается амбар со всеми нормативными отметками относительно УГВ (это для кустов скважин)
смущает другое, если это площадка типа полигона (по описанию принимаемых технологических решений воде как он и есть), то инженерно-геологические условия не подходят
смущает другое, если это площадка типа полигона (по описанию принимаемых технологических решений воде как он и есть), то инженерно-геологические условия не подходят
Re: Утилизация и захоронение отходов бурения
Площадка будет распологаться рядом с ранее отведенной территорией под куст сважины, то есть будет граничить с ней.DSJ, возникает вопрос: данная площадка размещаетмя на каком производственном объекте?
не нравится мне ваши условия по уровню грунтовых вод...
- sokas
- Профи
- Сообщения: 749
- Зарегистрирован: 07 май 2008, 17:39
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 109 раз
Re: Утилизация и захоронение отходов бурения
DSJ, значит это все-таки для нужд бурения куста, или для нескольких? если для нескольких, то это уже считай полигон
Re: Утилизация и захоронение отходов бурения
На этой площадке хранения будет происходить и утилизация шлама.
Уровень ГВ я в данный момент понижаю пластовым дренажем с откачкой воды насосом и сбросом по рельефу.(Уклон рельефа в одну сторону 20 промилле). Сегодня попробую доработать "План организации рельефа"(Схему планировочной организации земельного участка по 87пост).
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
sokas
Шлам: 200тх6скв=1200 т/год
Буровой раствор: 2тх6скв=12тх0,7=8,4т/год (3,6т - повторное использование)
Но устно мне передали что разработать нужно площадку (уже полигон) на объем в 5-10 раз больший. Это связано, как объяснили, с прохождением экспертизы.
Уровень ГВ я в данный момент понижаю пластовым дренажем с откачкой воды насосом и сбросом по рельефу.(Уклон рельефа в одну сторону 20 промилле). Сегодня попробую доработать "План организации рельефа"(Схему планировочной организации земельного участка по 87пост).
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
sokas
На самом деле в задании следующие цифры:DSJ, значит это все-таки для нужд бурения куста, или для нескольких? если для нескольких, то это уже считай полигон
Шлам: 200тх6скв=1200 т/год
Буровой раствор: 2тх6скв=12тх0,7=8,4т/год (3,6т - повторное использование)
Но устно мне передали что разработать нужно площадку (уже полигон) на объем в 5-10 раз больший. Это связано, как объяснили, с прохождением экспертизы.
Re: Утилизация и захоронение отходов бурения
один из способов на форуме:
Перечень и объемы работ по ликвидации и рекультивации шламовых амбаров в оответствии с положениями, изложенными в Регламенте на организацию работ по ликвидации и рекультивации шламовых амбаров при строительстве скважин в системе Главтюменнефтегаза...
Но перед этим, надо ли его разделять по степени загрязненности?
Работы по ликвидации шламовых амбаров включают:
- естественное и принудительное разделение твердой и жидкой фаз содержимого амбара;
- откачку осветленной жидкой фазы;
- обезвреживание отработанных буровых растворов и шлама отвердением (в том числе от-ходов оставшихся в амбаре после откачки);
- засыпку амбара.
Только вот на данный момент непонятно, куда девать твердую фазу. Сжечь нельзя, вывезти нет смысла. Т.е. напрашивается вывод:
амбар или карта (не вижу пока разницы) должны быть расчитаны на строго определенный объем шлама, по достижении которого они подлежат ликвидации и рекультивации.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
sokas
Температура воздуха, С, наиболее холодных суток обеспеченностью: 0,98 –51
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
3.46. При размещении полигона на подтопляемой территории в случае устройства под экранами пластового дренажа требование СНиП 2.01.28-85 п. 2.2 в части 2-метрового разрыва уровня грунтовых вод с дном карты исключается ввиду надежности защиты.(пособие к СНиП 2.01.28-85). что я и делаю.
Перечень и объемы работ по ликвидации и рекультивации шламовых амбаров в оответствии с положениями, изложенными в Регламенте на организацию работ по ликвидации и рекультивации шламовых амбаров при строительстве скважин в системе Главтюменнефтегаза...
Но перед этим, надо ли его разделять по степени загрязненности?
Работы по ликвидации шламовых амбаров включают:
- естественное и принудительное разделение твердой и жидкой фаз содержимого амбара;
- откачку осветленной жидкой фазы;
- обезвреживание отработанных буровых растворов и шлама отвердением (в том числе от-ходов оставшихся в амбаре после откачки);
- засыпку амбара.
Только вот на данный момент непонятно, куда девать твердую фазу. Сжечь нельзя, вывезти нет смысла. Т.е. напрашивается вывод:
амбар или карта (не вижу пока разницы) должны быть расчитаны на строго определенный объем шлама, по достижении которого они подлежат ликвидации и рекультивации.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
sokas
Республика Коми, Печорский районDSJ, район проектирования, если не секрет?
Температура воздуха, С, наиболее холодных суток обеспеченностью: 0,98 –51
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Это по ВРД, а по СНиП 2.01.28-85 п.2.2. -2мсогласен с sokas, Отметка дна амбара должна быть не меньше 0,3 м от уровня грунтовых вод.
3.46. При размещении полигона на подтопляемой территории в случае устройства под экранами пластового дренажа требование СНиП 2.01.28-85 п. 2.2 в части 2-метрового разрыва уровня грунтовых вод с дном карты исключается ввиду надежности защиты.(пособие к СНиП 2.01.28-85). что я и делаю.