Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

Проектирование зон санитарной охраны водозаборов

Модератор: Raccoon

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 24 янв 2013, 11:58

u_sofia, а само предприятие тогда тоже не стоит показывать..) по санпину ведь всё кроме водозаборных сооружений запрещено..))
Arbeit Macht Frei

u_sofia
Профи
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 104 раза
Контактная информация:

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Сообщение u_sofia » 24 янв 2013, 12:03

Расположение на территории предприятия и жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. (п.2.2.1.1.) мое обоснование протоколы и асфальт))

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 24 янв 2013, 12:10

u_sofia, возможно, но не на территории первого пояса..)))))) Так что рекомендую обосновать его сокращение, путём расчёта класса защищенности исходя из скорости вертикальной миграции ну и подтвердить данные расчёты протоколами.
Arbeit Macht Frei

u_sofia
Профи
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 104 раза
Контактная информация:

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Сообщение u_sofia » 24 янв 2013, 12:18

да почему не на территории первого пояса?
2.2.1. Границы первого пояса
2.2.1.1. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора
- при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Про расчет миграции идея хорошая, ей можно дополнить свое обоснование))

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 24 янв 2013, 12:35

Ну в общем то да..)
Arbeit Macht Frei

AssortyLek
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 май 2011, 22:06
Откуда: Ульяновск

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Сообщение AssortyLek » 04 фев 2013, 14:54

Здравствуйте!
Коллеги, подскажите надо разрабатывать проект ЗСО , если добыча подземных вод используется только для ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД?

u_sofia
Профи
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 104 раза
Контактная информация:

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Сообщение u_sofia » 05 фев 2013, 03:43

СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения! СанПиНа для санитарной охраны источников технологического водоснабжения не существует, соответственно и пояса не устанавливаются!

u_sofia
Профи
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 104 раза
Контактная информация:

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Сообщение u_sofia » 11 мар 2013, 14:35

Коллеги, нужен Ваш совет!
СанПин 1110-02 говорит нам о том, что первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
Вопрос, следующий, какие они должны быть конструктивные особенности, что бы не устанавливать 1 пояс? dumay

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 11 мар 2013, 14:37

u_sofia, конструктивные особенности препятствующие загрязнению питьевой воды. Какие не спрашивай, они разные и я их все не знаю..)))
Arbeit Macht Frei

u_sofia
Профи
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 104 раза
Контактная информация:

Re: [ЗСО] Проект

Сообщение u_sofia » 11 мар 2013, 15:30

Все не знаешь, но хотя бы пример подсказать, я что то пока не могу даже примерно себе представить? Как правило, в водонапорной башне бак с чистой водой стоит на высоте (ну для примера 6 метров), какая разница есть там рядом жилые дома или дорога, как интересно загрязнения туда могут попасть? Вообщем если бак на высоте можно это отнести к конструктивным особенностям и не устанавливать ЗСО?

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: [ЗСО] Проект

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 11 мар 2013, 15:40

u_sofia, ну я думаю что нужно это описать и эту зону для водонапорной башни не устанавливать..)
Я писал следующее: "Конструктивные особенности башни Рожневского позволяют предотвратить загрязнение питьевой воды. Исходя из этого первый пояс ЗСО для данной водонапорной башни не устанавливается."
И всё..)
Arbeit Macht Frei

Ответить

Вернуться в «Зоны санитарной охраны»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

Экология и безопасность в техномире : Отказ от ответственности