Страница 9 из 19

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Добавлено: 22 янв 2013, 12:52
u_sofia
Требуется мнение опытных коллег! hello
Водозаборный колодец расположен внутри производственного здания (хлебобулочные изделия) и используется в основном для целей производства (технологических), однако вода также идет на бытовые нужды (душевые кабины) и предприятие обязали делать проект ЗСО. Глубина колодца 8 метров, питание колодца происходит из грунтовых вод, следовательно воды незащищенные, но колодец находится внутри здания и пол там везде бетонированный, а территория вокруг здания асфальтированная на расстоянии 20 метров, могу ли я отнести воды к защищенным?

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Добавлено: 23 янв 2013, 13:12
ЛёхаСолнышкин
u_sofia, можно отмазаться только тем что колодец источник нецентрализованного водоснабжения и организовать только первую зону. Обосновать нахождение колодца в здании можно тем что это пищевое производство где у всех санкнижки и чистота с порядком, так же приложить справку о состоянии канализационных сетей. так же приложить расчёт вертикальной миграции с учетом ваших бетонных полов.
В общем поле для творчества бескрайнее..)))))))))))

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Добавлено: 24 янв 2013, 04:29
u_sofia
в колодце установлен насос и разводящая сеть по всем цехам в здании, в предписании его определили как централизованный источник. А какая может быть миграция через бетонные полы и асфальтовое покрытие на территории? Мне кажется нулевая?
На сколько я понимаю, первый пояс я все равно должна принять 50 метров, т.к. согласно СанПиНа, для грунтовых вод меньше я не могу принять, а твердое покрытие территории всего лишь как дополнительная защита от загрязнения на территории предприятия? Омрачается все тем, что в 30 метрах от колодца расположены септики, канализационной сети в поселке вообще нет, у всех только выгребы и септики..

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Добавлено: 24 янв 2013, 09:58
ЛёхаСолнышкин
u_sofia эм... ну если есть разводящая сеть тогда централизованный..( тут уж ничего не попишешь.... придётся организовывать все три пояса.
класс защищенности можно рассчитать исходя из скорости вертикальной миграции. Расчёт есть в пособии по проектированию подземных водозаборов.
А какая миграция будет через бетон и асфальт не знаю... Искать нужно.
Мдэ... а то что септики в 30 метрах это не хорошо... А анализы воды какие?

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Добавлено: 24 янв 2013, 10:23
u_sofia
Я думаю расчет миграции не нужен, зачем? Бетон и асфальт надежно защищают от проникновения загрязнений в почву и далее в подземные воды. Пояса я посчитала, они не большие, я на них и не останавливалась. Для меня важное только одно, что колодец внутри здания и в границы 1-го пояса (50 метров) попадает территория предприятия, что как бы по СанПиНу не допускается. Показатели качества воды хорошие, те элементы по которым есть превышения (мутность и железо) можно отнести к природному составу грунтовых вод. Вопрос тут был даже в том, вообще если скважина (колодец и т.д.) питающиеся из незащищенных подземных вод находятся на территории которая вся покрыта ( хотя бы в диаметре 30 метров) твердым покрытием (бетон, асфальт), можно ли эти воды на этом участке обозвать защищенными и установить пояс 30 метров, а не 50?

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Добавлено: 24 янв 2013, 10:40
ЛёхаСолнышкин
u_sofia, расчёт вертикальной миграции нужен чтобы сокращение первого пояса обосновать.

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Добавлено: 24 янв 2013, 10:59
u_sofia
Сокращение 1-го пояса для не защищенных грунтовых вод не предусмотрено СанПиНом у нас санитары такое никогда не пропустят, хоть как ты им расчетами доказывай.

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Добавлено: 24 янв 2013, 11:02
ЛёхаСолнышкин
u_sofia
класс защищенности можно рассчитать исходя из скорости вертикальной миграции
Ну и обосновать протоколами хим и бак анализа.

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Добавлено: 24 янв 2013, 11:43
u_sofia
не совсем согласна, по СанПиН грунтовые воды уже относятся к незащищенным и боюсь мои расчеты не помогут.

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Добавлено: 24 янв 2013, 11:46
ЛёхаСолнышкин
ну тогда ситуация безвыходная..))) нужно закопать колодец. :)

Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)

Добавлено: 24 янв 2013, 11:55
u_sofia
я думаю ситуация не совсем безвыходная, если не показывать септики?