Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!
Проектирование зон санитарной охраны водозаборов
Модератор: Raccoon
-
- Профи
- Сообщения: 644
- Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 104 раза
- Контактная информация:
Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)
Требуется мнение опытных коллег!
Водозаборный колодец расположен внутри производственного здания (хлебобулочные изделия) и используется в основном для целей производства (технологических), однако вода также идет на бытовые нужды (душевые кабины) и предприятие обязали делать проект ЗСО. Глубина колодца 8 метров, питание колодца происходит из грунтовых вод, следовательно воды незащищенные, но колодец находится внутри здания и пол там везде бетонированный, а территория вокруг здания асфальтированная на расстоянии 20 метров, могу ли я отнести воды к защищенным?
Водозаборный колодец расположен внутри производственного здания (хлебобулочные изделия) и используется в основном для целей производства (технологических), однако вода также идет на бытовые нужды (душевые кабины) и предприятие обязали делать проект ЗСО. Глубина колодца 8 метров, питание колодца происходит из грунтовых вод, следовательно воды незащищенные, но колодец находится внутри здания и пол там везде бетонированный, а территория вокруг здания асфальтированная на расстоянии 20 метров, могу ли я отнести воды к защищенным?
-
ЛёхаСолнышкин
- Верховный гуру
- Сообщения: 2875
- Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
- Награды: 1
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 160 раз
- Поблагодарили: 232 раза
- Контактная информация:
Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)
u_sofia, можно отмазаться только тем что колодец источник нецентрализованного водоснабжения и организовать только первую зону. Обосновать нахождение колодца в здании можно тем что это пищевое производство где у всех санкнижки и чистота с порядком, так же приложить справку о состоянии канализационных сетей. так же приложить расчёт вертикальной миграции с учетом ваших бетонных полов.
В общем поле для творчества бескрайнее..)))))))))))
В общем поле для творчества бескрайнее..)))))))))))
Arbeit Macht Frei
-
- Профи
- Сообщения: 644
- Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 104 раза
- Контактная информация:
Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)
в колодце установлен насос и разводящая сеть по всем цехам в здании, в предписании его определили как централизованный источник. А какая может быть миграция через бетонные полы и асфальтовое покрытие на территории? Мне кажется нулевая?
На сколько я понимаю, первый пояс я все равно должна принять 50 метров, т.к. согласно СанПиНа, для грунтовых вод меньше я не могу принять, а твердое покрытие территории всего лишь как дополнительная защита от загрязнения на территории предприятия? Омрачается все тем, что в 30 метрах от колодца расположены септики, канализационной сети в поселке вообще нет, у всех только выгребы и септики..
На сколько я понимаю, первый пояс я все равно должна принять 50 метров, т.к. согласно СанПиНа, для грунтовых вод меньше я не могу принять, а твердое покрытие территории всего лишь как дополнительная защита от загрязнения на территории предприятия? Омрачается все тем, что в 30 метрах от колодца расположены септики, канализационной сети в поселке вообще нет, у всех только выгребы и септики..
-
ЛёхаСолнышкин
- Верховный гуру
- Сообщения: 2875
- Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
- Награды: 1
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 160 раз
- Поблагодарили: 232 раза
- Контактная информация:
Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)
u_sofia эм... ну если есть разводящая сеть тогда централизованный..( тут уж ничего не попишешь.... придётся организовывать все три пояса.
класс защищенности можно рассчитать исходя из скорости вертикальной миграции. Расчёт есть в пособии по проектированию подземных водозаборов.
А какая миграция будет через бетон и асфальт не знаю... Искать нужно.
Мдэ... а то что септики в 30 метрах это не хорошо... А анализы воды какие?
класс защищенности можно рассчитать исходя из скорости вертикальной миграции. Расчёт есть в пособии по проектированию подземных водозаборов.
А какая миграция будет через бетон и асфальт не знаю... Искать нужно.
Мдэ... а то что септики в 30 метрах это не хорошо... А анализы воды какие?
Arbeit Macht Frei
-
- Профи
- Сообщения: 644
- Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 104 раза
- Контактная информация:
Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)
Я думаю расчет миграции не нужен, зачем? Бетон и асфальт надежно защищают от проникновения загрязнений в почву и далее в подземные воды. Пояса я посчитала, они не большие, я на них и не останавливалась. Для меня важное только одно, что колодец внутри здания и в границы 1-го пояса (50 метров) попадает территория предприятия, что как бы по СанПиНу не допускается. Показатели качества воды хорошие, те элементы по которым есть превышения (мутность и железо) можно отнести к природному составу грунтовых вод. Вопрос тут был даже в том, вообще если скважина (колодец и т.д.) питающиеся из незащищенных подземных вод находятся на территории которая вся покрыта ( хотя бы в диаметре 30 метров) твердым покрытием (бетон, асфальт), можно ли эти воды на этом участке обозвать защищенными и установить пояс 30 метров, а не 50?
-
ЛёхаСолнышкин
- Верховный гуру
- Сообщения: 2875
- Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
- Награды: 1
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 160 раз
- Поблагодарили: 232 раза
- Контактная информация:
Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)
u_sofia, расчёт вертикальной миграции нужен чтобы сокращение первого пояса обосновать.
Arbeit Macht Frei
-
- Профи
- Сообщения: 644
- Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 104 раза
- Контактная информация:
Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)
Сокращение 1-го пояса для не защищенных грунтовых вод не предусмотрено СанПиНом у нас санитары такое никогда не пропустят, хоть как ты им расчетами доказывай.
-
ЛёхаСолнышкин
- Верховный гуру
- Сообщения: 2875
- Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
- Награды: 1
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 160 раз
- Поблагодарили: 232 раза
- Контактная информация:
Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)
u_sofia
Ну и обосновать протоколами хим и бак анализа.класс защищенности можно рассчитать исходя из скорости вертикальной миграции
Arbeit Macht Frei
-
- Профи
- Сообщения: 644
- Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 104 раза
- Контактная информация:
Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)
не совсем согласна, по СанПиН грунтовые воды уже относятся к незащищенным и боюсь мои расчеты не помогут.
-
ЛёхаСолнышкин
- Верховный гуру
- Сообщения: 2875
- Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
- Награды: 1
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 160 раз
- Поблагодарили: 232 раза
- Контактная информация:
Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)
ну тогда ситуация безвыходная..))) нужно закопать колодец.
Arbeit Macht Frei
-
- Профи
- Сообщения: 644
- Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 104 раза
- Контактная информация:
Re: Проект зоны санитарной охраны (ЗСО)
я думаю ситуация не совсем безвыходная, если не показывать септики?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя