Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!
Проектирование зон санитарной охраны водозаборов
Модератор: Raccoon
-
- Профи
- Сообщения: 644
- Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 104 раза
- Контактная информация:
Re: Проект ЗСО
Да водоток близко, в 65 метрах. Но питание идет за счет естественного потока. Таким образом принимаем размеры 2 пояса 30 метров длину вниз по потоку и ширину, но 52 метра вверх по потоку. Размеры третьего пояса 30 метров длину вниз по потоку и ширину, но 2127 метров вверх по потоку ? так?
- nightroad
- Прохожий
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 29 июн 2011, 07:28
- Откуда: Красноярск
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Re: Проект ЗСО
u_sofia писал(а):Да водоток близко, в 65 метрах. Но питание идет за счет естественного потока. Таким образом принимаем размеры 2 пояса 30 метров длину вниз по потоку и ширину, но 52 метра вверх по потоку. Размеры третьего пояса 30 метров длину вниз по потоку и ширину, но 2127 метров вверх по потоку ? так?
Все верно. Думаю если у вас есть достоверные доказательства питания скважин от естественного потока, то лучше посчитать ЗСО как для подземного, а не для поверхностного. Скважин всего 3, с учетом, что одна законсервирована, а вторая резервная и находятся они совсем рядом, то расчет ЗСО для подземного источника будет более логичен, особенно в размерах. Может я и не прав, хорошо бы озвучить расчет как для подземного источника и сравнить для наглядности.
-
- Профи
- Сообщения: 644
- Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 104 раза
- Контактная информация:
Re: Проект ЗСО
Расчет как раз и проводился как для подземного источника, по схеме для берегового водозабора.
- nightroad
- Прохожий
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 29 июн 2011, 07:28
- Откуда: Красноярск
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Re: Проект ЗСО
u_sofia писал(а):Расчет как раз и проводился как для подземного источника, по схеме для берегового водозабора.
Тогда минимальные размеры 2 и 3 приравниваете к 1, а максимальные по факту расчета.
-
- Профи
- Сообщения: 644
- Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 104 раза
- Контактная информация:
Re: Проект ЗСО
Спасибо, я вообщем на этом уже и остановилась. вот такой еще вопрос, если срок работы скважины 25 лет, 19 из них она уже отработала, уже готов проект на бурение новых скважин, а этим осталось работать всего 2-3 года, для расчета третьего пояса можно взять три года а не 10000 сут? так?
- nightroad
- Прохожий
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 29 июн 2011, 07:28
- Откуда: Красноярск
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Re: Проект ЗСО
u_sofia писал(а):Спасибо, я вообщем на этом уже и остановилась. вот такой еще вопрос, если срок работы скважины 25 лет, 19 из них она уже отработала, уже готов проект на бурение новых скважин, а этим осталось работать всего 2-3 года, для расчета третьего пояса можно взять три года а не 10000 сут? так?
Да, срок берется эксплуатационный, но опять же, срок эксплуатации скважин можно продлить еще на 25 лет. При условии, что качество воды не ухудшается и гидрологические характеристики (мощность водоносного горизонта, максимальный дебет и т.д.) не изменяются значительно. Это позволит не бурить дополнительные скважины.
-
ЛёхаСолнышкин
- Верховный гуру
- Сообщения: 2875
- Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
- Награды: 1
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 160 раз
- Поблагодарили: 232 раза
- Контактная информация:
Re: Проект ЗСО
Тогда минимальные размеры 2 и 3 приравниваете к 1, а максимальные по факту расчета.
Поясните логику данного утверждения.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 14 секунд:
u_sofia, читай санпин внимательнее.
1. Оцените вертикальную защищённость водоносоного пласта.
2. Если пласт относится к категории защищённых возможно сокращение размеров первого пояса до размеров позволяющих предотвратить загрязнение.
download/file.php?id=868
Оценка условий защищенности подземных вод и изменения их качества.
список литературы для тихого домашнего чтения:
1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
2. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
3. Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 3 пояса зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. – М.: (ВНИИ «ВОДГЕО») Госстроя СССР, 1983.
4. «Справочник по проектированию и сооружению скважин для водоснабжения». Гипроспецремстрой СССР, Москва, 1984.
Arbeit Macht Frei
Re: Проект ЗСО
впревые делаю проект ЗСО, помогите пожалуйста: "ЗСО проектируется для расчета 2 и 3 поясов, одна экплуатируемая скважина. Не могу понять покаким формулам делать расчет поясов, если в гидрогеологическом заключении дано: "Воды напорные и безнапорные, горизонт является защищенным от загрязнения с поверхности земли, питание водоносного комплекса осуществляется, в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков и разгрузки подземного стока нижележащих водоносных горизонтов"? как определить уклон подземного стока?
-
ЛёхаСолнышкин
- Верховный гуру
- Сообщения: 2875
- Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
- Награды: 1
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 160 раз
- Поблагодарили: 232 раза
- Контактная информация:
Re: Проект ЗСО
she LB писал(а):впревые делаю проект ЗСО, помогите пожалуйста: "ЗСО проектируется для расчета 2 и 3 поясов, одна экплуатируемая скважина. Не могу понять покаким формулам делать расчет поясов, если в гидрогеологическом заключении дано: "Воды напорные и безнапорные, горизонт является защищенным от загрязнения с поверхности земли, питание водоносного комплекса осуществляется, в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков и разгрузки подземного стока нижележащих водоносных горизонтов"? как определить уклон подземного стока?
3. Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 3 пояса зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. – М.: (ВНИИ «ВОДГЕО») Госстроя СССР, 1983.
Arbeit Macht Frei
-
- Профи
- Сообщения: 644
- Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 104 раза
- Контактная информация:
Re: Проект ЗСО
Подскажите в проекте ЗСО вода в скважине не проходит по веществам таким как железо, марганец и иногда микробиология. Достаточно ли в проекте просто в мероприятиях написать что установить очистные сооружения или нужно их полное описание, схемы очистки и прочие проектные данные?
- nightroad
- Прохожий
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 29 июн 2011, 07:28
- Откуда: Красноярск
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Re: Проект ЗСО
u_sofia писал(а):Подскажите в проекте ЗСО вода в скважине не проходит по веществам таким как железо, марганец и иногда микробиология. Достаточно ли в проекте просто в мероприятиях написать что установить очистные сооружения или нужно их полное описание, схемы очистки и прочие проектные данные?
У меня СЭС требовала полное описание, схемы очистки и сертификаты на оборудование водоподготовки - в качестве доказательства, что принятые установки обеспечивают необходимую очистку воды до нормативов.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость