antony4 писал(а):Спасибо огромное за ответ, НО В таком случае и резервуары также нужно будет пересчитывать на 110 % по формулам 5.6 и 6.2 если в них заливают и сливают?
Нет, не надо. Вернее, "Методическое пособие...", на этом вопросе акцентируется слабо, буквально одной фразой:
В режиме «откачки» (без заполнения) и при условии Qотк>Qзап наблюдается так называемый «обратный выдох» резервуаров, при котором величина выбросов составляет 10% от «большого дыхания».я бы пренебрёг, в методике такой расчёт не предусмотрен.
antony4 писал(а):Вообще методика настолько непонятная... и коэффициенты там: как вот например Кр мах брать по приложению 8 : "Кр подразделяются, в зависимости от разности температур закачиваемой жидкости и температуры атмосферного воздуха в наиболее холодный период года, на три группы:
Группа А. Нефть из магистрального трубопровода и другие нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха.
Группа Б. Нефть после электрообессоливающей установки (ЭЛОУ), бензины товарные, бензины широкой фракции (прямогонные, катализаты, рафинады, крекинг-бензины и т.д.) и другие продукты при температуре закачиваемой жидкости, не превышающей 30°С по сравнению с температурой воздуха.
Группа В. Узкие бензиновые фракции, ароматические углеводороды, керосин, топлива, масла и другие жидкости при температуре, превышающей 30˚С по сравнению, с температурой воздуха."
При этом в А и Б говорится про нефть, а в В про узкие бензиновые фракции - к чему это и как пользоваться если у меня нефть, бензин, ДТ - не греются и приходят с температурой окружающей среды, а мазут приходит с температурой от 10 до 60 градусов и подогревается до плюс 15 зимой
Что туn непонятного? И почему Вы прочитали только про узкие бензиновые фракции? Там же написано:
Группа В. Узкие бензиновые фракции, ароматические углеводороды, керосин, топлива, масла и другие жидкости при температуре, превышающей 30˚С по сравнению, с температурой воздуха.если у меня нефть, бензин, ДТ - не греются и приходят с температурой окружающей среды
Группа А.
а мазут приходит с температурой от 10 до 60 градусов и подогревается до плюс 15 зимой
Группа Б или В, в зависимости от температуры Вашей окружающей среды.
antony4 писал(а):а знаете, что меня сбило: в старом проекте на бензин было рассчитано по Б, на ДТ по В и на мазут по В...
Хызы чем они в старом проекте руководствовались...
antony4 писал(а):И при инвентаризации выбросов считать что РВС работают, как источники, круглогодично и круглосуточно - если в них всегда что-то есть? Ведь из РВС выбросы непостоянны...
По ряду причин традиционно ставят время работы равное времени присутствия продукта в резервуаре (круглогодично и круглосуточно минус время на ремонты и пр.).