Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!
Расчет выбросов ЗВ от газотурбинной электростанции
Модератор: Raccoon
- DeadLine
- Administrator
- Сообщения: 10923
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 350 раз
- Поблагодарили: 569 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выбросов ЗВ от газотурбинной электростанции
странное творится с газотурбинными электростанциями.
посчитаешь по программе ДЭС с учетом газодизельного топлива - проект проходит,
посчитаешь по котельным установкам - проект проходит.
где правда то?
Давайте вернемся к обсуждению расчетов выбросов загрязняющих веществ от газотурбинных электростанций.
Кто как считает?
посчитаешь по программе ДЭС с учетом газодизельного топлива - проект проходит,
посчитаешь по котельным установкам - проект проходит.
где правда то?
Давайте вернемся к обсуждению расчетов выбросов загрязняющих веществ от газотурбинных электростанций.
Кто как считает?
- DeadLine
- Administrator
- Сообщения: 10923
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 350 раз
- Поблагодарили: 569 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выбросов ЗВ от газотурбинной электростанции
Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в главе 1.6.9. Стационарные дизельные установки, в пункте 5. рекомендует производить расчет термодинамических установок, оснащенных авиационным двигателем согласно методики расчета выбросов загрязняющих веществ двигателями воздушных судов гражданской авиации. Правда там ссылка на 1991 год, а у нас уже есть 2007.
-
Wespe
- Moderator
- Сообщения: 2946
- Зарегистрирован: 31 янв 2008, 00:08
- Награды: 4
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выбросов ЗВ от газотурбинной электростанции
У нас считали безо всяких методик, по данным техдокументации на кокретное оборудование. Все для расчета там было - концентрации, объем дымгазов и пр.
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)
- DeadLine
- Administrator
- Сообщения: 10923
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 350 раз
- Поблагодарили: 569 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выбросов ЗВ от газотурбинной электростанции
Не могли бы Вы приложить пример расчета по этой методике?nedvoraev писал(а):Нужно использовать методику, изложенную в РД 34.02.305-98 "Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС", используя максимальные концентрации оксидов азота и углерода, заявленные изготовителем установки.
Еще может кто проводил расчеты по методике гражданской авиации?
-
- Новичок
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 18 июл 2008, 13:50
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Расчет выбросов ЗВ от газотурбинной электростанции
С 2004 г работаю в организации, проектирующей объекты энергетики на основе газовых турбин (блоки ПГУ).
Однозначно по РД 34.02.305-98 "Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС" по
п.2.1.2 ,
Объемы сухих газов, рабочий объем вычисляем по приложению А составили программку в 'экселе , С уд (NO х ) не более 50мг/нм3 или 25 ppm для природного газа (по ГОСТ на турбину, к сожалению наизусть не помню номер), С уд (CO )ГОСТом не нормируется -только по данным завода изготовителя. Завтра постараюсь выложить пример.
А что касается экспертов, то не всегда (а даже часто)попадаются грамотные.По этому иногда такая туфта проходит, что самой стыдно бывает, а иногда правильный расчет сложно защитить.
Однозначно по РД 34.02.305-98 "Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС" по
п.2.1.2 ,
Объемы сухих газов, рабочий объем вычисляем по приложению А составили программку в 'экселе , С уд (NO х ) не более 50мг/нм3 или 25 ppm для природного газа (по ГОСТ на турбину, к сожалению наизусть не помню номер), С уд (CO )ГОСТом не нормируется -только по данным завода изготовителя. Завтра постараюсь выложить пример.
А что касается экспертов, то не всегда (а даже часто)попадаются грамотные.По этому иногда такая туфта проходит, что самой стыдно бывает, а иногда правильный расчет сложно защитить.
-
Wespe
- Moderator
- Сообщения: 2946
- Зарегистрирован: 31 янв 2008, 00:08
- Награды: 4
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выбросов ЗВ от газотурбинной электростанции
Инструментально измерял выбросы и объемы ГВС от ГТУ и ГПА, ничего близкого с вышеприведенными методиками, равно как и с аналогичными методиками РБ, если классические котлы в результаты расчета по моделям этих методик вписываются в 2-3-х случаях из 5-ти, то ГТУ и ГПА - никогда. Значения в каком то диапазоне близкие к данным ЕЕА и еще ближе к данным тестов непосредственно оборудования, но в любом случае диапазон - 25-50%, не ближе.
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)
- DeadLine
- Administrator
- Сообщения: 10923
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 350 раз
- Поблагодарили: 569 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выбросов ЗВ от газотурбинной электростанции
Apoli, будет просто замечательно, если Вы поделитесь с нами Вашей программой!
Для тех, кто также ищет варианты расчета - привожу ссылку методику РД 34.02.305-98. Номер 4 в списке.
Для тех, кто также ищет варианты расчета - привожу ссылку методику РД 34.02.305-98. Номер 4 в списке.
- Элис
- Бывалый
- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 06 июл 2011, 14:21
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Расчет выбросов ЗВ от газотурбинной электростанции
Расчитываю ГТЭ по РД 34.02.305-98. В фрмуле присутствует показатель dг.тл - влагосодержание газообразного топлива, отнесенное к 1 нм3 сухого газа, г/нм3. Подскажите, пожалуйста, как узнать этот параметр и есть ли у него какое-нибудь среднее значение?
- DeadLine
- Administrator
- Сообщения: 10923
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 350 раз
- Поблагодарили: 569 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выбросов ЗВ от газотурбинной электростанции
Выкладываю обещанный файл от Apoli
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- DeadLine
- Administrator
- Сообщения: 10923
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 350 раз
- Поблагодарили: 569 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выбросов ЗВ от газотурбинной электростанции
Как вы рассеиваете выбросы от газотурбинок?
у меня 6 ГТЭС выброс по диаксиду азота 0,77 г/с (на каждую) - это очевидное превышение ПДК на границе СЗЗ - 300 метров!
у меня 6 ГТЭС выброс по диаксиду азота 0,77 г/с (на каждую) - это очевидное превышение ПДК на границе СЗЗ - 300 метров!
- DeadLine
- Administrator
- Сообщения: 10923
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 350 раз
- Поблагодарили: 569 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выбросов ЗВ от газотурбинной электростанции
вот я дундук! в параметрах указал скорость выхода 1 метр в секунду! у меня полпромзоны накрыло выхлопом от ДЭС
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя