Страница 5 из 18

Re: Шум

Добавлено: 29 апр 2011, 13:44
А. Сивяков
u_sofia писал(а):Подскажите пожалуйста как поступить. У предприятия с 3 сторон света жилая застройка и там на расчетной СЗЗ 20м по шуму все проходит, а вот с 4 стороны акватория реки и там не проходит, т.к. вдоль причала стоят портальные краны. Вопрос в том нужно ли там брать расчетные точки и увеличивать расчетную СЗЗ чтобы по шуму все прошло, или там можно не показывать РТ и расчетную СЗЗ не увеличивать, т.к. там нормируемых объектов нет и никогда не будет... dumay
Я на акватории сохранил ориентировочный размер СЗЗ (300 м), провел эту границу на карте-схеме, на ней в расчетных точках определил концентрации и дБ. Всё было в норме и санитаров такой подход устроил.

Re: Шум

Добавлено: 10 июн 2011, 07:20
поисковик
Коллеги подскажите,что считать разделе по шуму для свинокомплекса -проект СЗЗ

Re: Шум

Добавлено: 20 июн 2011, 08:40
u_sofia
Доброго дня коллеги! Меня интересует с какими нормами сравнивать полученные значения при расчете шума. Поясняю, производственная площадка граничит с одной стороны с пром зоной, с другой пустые ландшафтные территории, с третей стороны жилая зона а с четвертой стороны технический водоем, поля, а в 600 метрах карьер по добыче ПГС. Я делала так с первой стороны где пром. зона сравниваю с ПДУ для пром зоны, со второй и третей стороны с ПДУ жилой зоны, а вот с четвертой вопрос? С какими нормами сравнивать? По идее жилой зоны там нет и не будет, в ориентировочную СЗЗ (300 м) с этой стороны попадают только поле и технический водоем, но в 600 м карьер, т.е. пром зона, значит ли это что я могу принять там ПДУ для пром зоны?

Re: Шум

Добавлено: 20 июн 2011, 08:49
masm0
u_sofia писал(а):Доброго дня коллеги! Меня интересует с какими нормами сравнивать полученные значения при расчете шума. Поясняю, производственная площадка граничит с одной стороны с пром зоной, с другой пустые ландшафтные территории, с третей стороны жилая зона а с четвертой стороны технический водоем, поля, а в 600 метрах карьер по добыче ПГС. Я делала так с первой стороны где пром. зона сравниваю с ПДУ для пром зоны, со второй и третей стороны с ПДУ жилой зоны, а вот с четвертой вопрос? С какими нормами сравнивать? По идее жилой зоны там нет и не будет, в ориентировочную СЗЗ (300 м) с этой стороны попадают только поле и технический водоем, но в 600 м карьер, т.е. пром зона, значит ли это что я могу принять там ПДУ для пром зоны?
Со всех сторон на границе СЗЗ нужно сравнивать с ПДУ для жилой зоны.

Re: Шум

Добавлено: 20 июн 2011, 09:14
u_sofia
masm0 спасибо большое! но почему со всех сторон? если у меня сразу по забору предприятия с одной стороны расположена пром зона то почему сравнивать с ЖЗ?

Re: Шум

Добавлено: 20 июн 2011, 10:01
masm0
u_sofia, мне однажды эксперт пояснил, что где угодно может быть перспективная застройка, поэтому нужно брать норму для жилья. А где это прописано в нормативке, я не помню, либо не знаю. Может коллеги подскажут.

Re: Шум

Добавлено: 20 июн 2011, 10:24
Nemo
СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия на здоровье населения, поэтому, исходя из определения СЗЗ, на ее границе должны обеспечиваться ПДК или ПДУ не превышающие значения для населенных мест или мест массового отдыха (Вы ведь не сравниваете ПДК на границе СЗЗ с ПДК рабочей зоны если граница СЗЗ проходит по промзоне?) Поэтому для границы СЗЗ необходимо брать ПДУ 55 для дня и 45 для ночи, независимо где эта граница проходит.

Re: Шум

Добавлено: 20 июн 2011, 10:30
ЛёхаСолнышкин
И еще: из СЗЗ исключается территория промышленной зоны... :P

Re: Шум

Добавлено: 20 июн 2011, 10:40
u_sofia
Теперь понятно спасибо)))

Re: Шум

Добавлено: 20 июн 2011, 23:37
СветВладиславна
u_sofia писал(а):Доброго дня коллеги! Меня интересует с какими нормами сравнивать полученные значения при расчете шума. Поясняю, производственная площадка граничит с одной стороны с пром зоной, с другой пустые ландшафтные территории, с третей стороны жилая зона а с четвертой стороны технический водоем, поля, а в 600 метрах карьер по добыче ПГС. Я делала так с первой стороны где пром. зона сравниваю с ПДУ для пром зоны, со второй и третей стороны с ПДУ жилой зоны, а вот с четвертой вопрос? С какими нормами сравнивать? По идее жилой зоны там нет и не будет, в ориентировочную СЗЗ (300 м) с этой стороны попадают только поле и технический водоем, но в 600 м карьер, т.е. пром зона, значит ли это что я могу принять там ПДУ для пром зоны?
u_sofia, если не влазите в ПДУ жилой зоны на границе с промышленной зоной, может просто не надо там границу СЗЗ делать ??? :wink:
Сократите СЗЗ только в направлении жилья, т.е. у Вас получится СЗЗ переменного размера и будет Вам счастье !!! ))
Лёха писал(а):И еще: из СЗЗ исключается территория промышленной зоны... :P
Леха, это как ??? И где ты такое вычитал ??? Про автомагистрали да, есть п. в СанПине и то факту не исключают, а вот про промышленные зоны, я как-то не в курсе....

Re: Шум

Добавлено: 21 июн 2011, 06:27
u_sofia
sveta-eko ! Cпасибо я уже так и сделала, просто хотела для себя уточнить можно ли принимать разные ПДУ на границе СЗЗ..