Страница 1 из 1

Добавлено: 17 сен 2008, 16:41
masm0
Он должен быть задан в паспартах на оборудование. Если не задан, то 1. и забудьте про него.
Для вентрешеток можно учитывать поправку дельтаL (Смотрите "Руководство по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных установок. – М.: Стройиздат, 1982. – 87 с., есть на Ekoman.narod.ru)

Добавлено: 25 сен 2008, 17:10
aartemy
Большинство реальных источников излучают звук неодинаково в различных направлениях. Неравномерность излучения звука источником по направлениям характеризуют фактором направленности Ф, равным отношению интенсивности звука, создаваемого в свободном поле в данной точке сферы, в центре которой он находится, к средней интенсивности звука на поверхности той же сферы:
Ф=In/Icp где Icp=P/4Пr^2 r - радиус сферы.
Определяют экспериментальным путем. В худшем случае принимают равным 2. Но можно брать и Ф=1, в принципе никто за руку не схватит.

Re: Фактор направленности

Добавлено: 19 янв 2010, 10:52
Nadir
Скажите пожалуйста, а нужно ли его учитывать! сильно ли он влияет? я считал без этого коэффициента и экспертиза не придиралась к этому?

Re: Фактор направленности

Добавлено: 20 янв 2010, 19:54
aartemy
Nadir писал(а):Скажите пожалуйста, а нужно ли его учитывать! сильно ли он влияет? я считал без этого коэффициента и экспертиза не придиралась к этому?
Фактор направленности стоит в расчетах шума под знаком логарифма (Формулы 1, 7,9,11,12 СНиП 23-03-2003). Поэтому если Вы обоснуете что Ф=1, то 10lgФ станет нулем. Это равноценно тому, что Вы его как бы не учитываете. Но выбрасывать его из формулы нельзя.
Экспертизе Вашей респект, что по пустякам мОзги не полоскает oplia