Страница 7 из 10
Re: Заполнение паспорта газоочистной установки
Добавлено: 08 фев 2012, 10:48
LOV
Wespe писал(а):LOV писал(а):Какие вы... Вроде ж понятно написала..
Ну, нет у меня фото...
Так сделайте, в цех с мобилой надеюсь пускают у Вас?
В цех-то пускают. В компьютер с мобилой не пускают...
Re: Заполнение паспорта газоочистной установки
Добавлено: 08 фев 2012, 10:52
Wespe
LOV писал(а):В цех-то пускают. В компьютер с мобилой не пускают...
Сфоткайте щас, а выложите здесь вечером из дома
А то мы так никогда не разберемся...
Re: Заполнение паспорта газоочистной установки
Добавлено: 08 фев 2012, 11:27
LOV
Хотела вам нарисовать, но все расширения запрещены администратором..
Вот почему я понимаю такую схему:
Ветка №1 оборудование----------->точка отбора----------->ПГОУ----------->точка отбора----------->
....................................................................................................................коллектор---->точка отбора-->устье коллектора
Ветка №2 оборудование----------->точка отбора----------->ПГОУ----------->точка отбора----------->
А вы не понимаете такую:
ветка №1 (оборудование) ------вент-р -------точка схождения двух веток (показан обрыв) ------- циклон---выхлоп
Re: Заполнение паспорта газоочистной установки
Добавлено: 08 фев 2012, 11:32
Wespe
LOV не, надо смотреть...
Re: Заполнение паспорта газоочистной установки
Добавлено: 08 фев 2012, 11:52
Kotucheny
Вот лично я понимаю так.
ветка оборудования №1--------->точка отбора проб----->
--------------------------------------------------------------------- ГОУ------------------>выброс
ветка оборудования №2---------->точка отбора проб---->
Или так:
ветка оборудования №1----------\
----------------------------------------объединение труб------>точка отбора проб--------->ГОУ------------------>выброс
ветка оборудования №2----------/
А как на самом деле?
п.с.
LOV писал(а):
А вы не понимаете такую:
ветка №1 (оборудование) ------вент-р -------точка схождения двух веток (показан обрыв) ------- циклон---выхлоп
Я такую тоже не понимаю.... точка схожнения двух веток эт чё такое?
Re: Заполнение паспорта газоочистной установки
Добавлено: 08 фев 2012, 11:58
ЛёхаСолнышкин
LOV, если я правильно понял все ваши ветки и циклоны виртуальные...
давайте сворачивать обсуждение.
Re: Заполнение паспорта газоочистной установки
Добавлено: 08 фев 2012, 11:59
LOV
А если так?
Документ Microsoft Word.zip
Ну, я ж прошу совета в сложной (для меня) ситуации, а не спрашиваю, как (до меня) должны были эту систему соорудить.
Было б там всё, как надо, я бы и сама допетрила.
Не ругайтесь на меня...
Re: Заполнение паспорта газоочистной установки
Добавлено: 08 фев 2012, 12:02
Wespe
LOV писал(а):А если так?
Документ Microsoft Word.zip
Так а я не вижу на этой схеме объединения двух циклонов...
Re: Заполнение паспорта газоочистной установки
Добавлено: 08 фев 2012, 12:13
LOV
А на схемах объединения и не показано! Две отдельных схемы! Ну, вот такое мне досталось.
Группа циклонов 4БЦ - 1 группа.
Re: Заполнение паспорта газоочистной установки
Добавлено: 08 фев 2012, 12:24
ЛёхаСолнышкин
Схема похожа на плод фантазии человека не имеющего представления о ВС.
Единственное что я могу о ней сказать. скан пришлите пожаласта.
Re: Заполнение паспорта газоочистной установки
Добавлено: 08 фев 2012, 12:38
Wespe
LOV принципиально и упрощенно схема (в реальности) вашей системы похожа на см.прикрепленный файл?