Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

Разработка проекта допустимых выбросов для котельной

Все о составе, содержании и согласовании проекта предельно-допустимых выбросов, Инвентаризация источников выбросов

Модератор: Raccoon

matveiartemov
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 11:41
Откуда: Алтайский край

Re: [Проект ПДВ] Котельная станция (установка)

Сообщение matveiartemov » 07 июл 2014, 11:51

здравствуйте коллеги я начинающий инженер эколог и столкнулся с такое проблемой, разрабатываю проект пдв для теплоснабжающей организации больше десятка котельных и все с приличными превышениями по выбросам (жилая зона и расчетный прямоугольник в некоторых местах доходит до 8 пдк) все цифры которые можно уменьшить я уменьшил но превышения все равно очень большие, что делать как дальше разрабатывать проект что бы получить разрешение ? я так думаю надо немного смухлевать подскажите если это возможно где и как ? слышал что в проект вводят если ничего не помогает паспорта установок очистки газа но такие установки есть только на одной котельной у нас.

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: [Проект ПДВ] Котельная станция (установка)

Сообщение DeadLine » 07 июл 2014, 12:36

никогда не встречал превышений по котельным, видимо вы что-то не так делаете, выкладывайте расчеты, котельные я так понимаю разбросаны по местности
Изображение

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: [Проект ПДВ] Котельная станция (установка)

Сообщение А. Сивяков » 07 июл 2014, 15:11

На Алтае котельные вполне могут быть угольные и превышения по золе, саже да и по сернистому ангидриду не исключаются. Но 8 ПДК - это многовато.
Надо расчеты смотреть.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Проектировщик Т.
Специалист
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 16 фев 2010, 11:19
Откуда: Российская Федерация
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 45 раз

Re: [Проект ПДВ] Котельная станция (установка)

Сообщение Проектировщик Т. » 08 июл 2014, 01:31

Если котельная не маленькая, да на угле, да без очистки, да с низкой трубой - превышения как минимум по золе обеспечены.
Делала проект для организации, которая отапливает северный посёлок шестью котельными. В результате из-за превышений по саже и золе запланировала мероприятия по снижению выбросов на всех шести котельных.
Но ваши 8 ПДК - многовато.
Выложите сам расчёт котлов и сертификат на уголь.

matveiartemov
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 11:41
Откуда: Алтайский край

Re: [Проект ПДВ] Котельная станция (установка)

Сообщение matveiartemov » 10 июл 2014, 11:19

котлы гилевка.doc
конкретнее что выложить протокол расчета по выбросам? или какой то другой расчет котельные и в правду не маленькие в большинстве из них сжигается более тысячи тонн угля за сезон (соответственно и разовый выброс в секунду большой) и жилая зона близко и всё правильно превышения как раз по саже золе и пылям, и ещё момент расчеты предварительные я фон пока не учитывал.

Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
да и ещё одно сертификата на уголь к сожалению нет расчет делаю по усредненным характеристикам топлива ближе к углю кузнецкого бассейна марки д
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Проектировщик Т.
Специалист
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 16 фев 2010, 11:19
Откуда: Российская Федерация
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 45 раз

Re: [Проект ПДВ] Котельная станция (установка)

Сообщение Проектировщик Т. » 10 июл 2014, 11:23

Выбросы совсем не большие.
У котла топка точно с ручным забросом? Сомнительно, что 450 т угля мужики с лопатами в котёл закидывают...
А какая высота трубы, скорость выхода ГВС? Температуру дымовых газов какую принимали?

matveiartemov
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 11:41
Откуда: Алтайский край

Re: [Проект ПДВ] Котельная станция (установка)

Сообщение matveiartemov » 10 июл 2014, 11:34

Проектировщик Т. писал(а):Выбросы совсем не большие.
У котла топка точно с ручным забросом? Сомнительно, что 450 т угля мужики с лопатами в котёл закидывают...
А какая высота трубы, скорость выхода ГВС? Температуру дымовых газов какую принимали?

поверьте кочегары работают вручную сам там был ))450 т это на один котел там их два работает, высота трубы 18м, скорость выхода гвс обычно ставлю 6м/с (дымососов нет) температуру выхода газов ставлю 110 градусов.
Последний раз редактировалось matveiartemov 10 июл 2014, 11:37, всего редактировалось 1 раз.

Проектировщик Т.
Специалист
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 16 фев 2010, 11:19
Откуда: Российская Федерация
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 45 раз

Re: [Проект ПДВ] Котельная станция (установка)

Сообщение Проектировщик Т. » 10 июл 2014, 11:37

Труба короткая, скорость ГВС маленькая.
Без мероприятий по установке циклона не обойтись.

matveiartemov
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 11:41
Откуда: Алтайский край

Re: [Проект ПДВ] Котельная станция (установка)

Сообщение matveiartemov » 10 июл 2014, 11:42

Проектировщик Т. писал(а):Труба короткая, скорость ГВС маленькая.
Без мероприятий по установке циклона не обойтись.

а можно что нибудь сделать без мероприятий может трубу по выше поставить или скорость гвс по больше дело в том что с циклонами целая проблема никаких циклонов организация ставить не собирается нет денег и не будет никогда на это дело, а если их только на бумаге рисовать то я не знаю как это делать ((

Проектировщик Т.
Специалист
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 16 фев 2010, 11:19
Откуда: Российская Федерация
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 45 раз

Re: [Проект ПДВ] Котельная станция (установка)

Сообщение Проектировщик Т. » 10 июл 2014, 11:48

Что-то сделать с 2 ПДК по саже и почти 4 ПДК по золе, по-моему, невозможно.
И не слушайте причитания предприятия по-поводу "нет денег на циклоны".
Обычные циклоны не слишком дороги.
В любом случае - здоровье жителей дороже!!!

Возможно, помимо установки циклона и трубу поднимать придётся.

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: [Проект ПДВ] Котельная станция (установка)

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 10 июл 2014, 14:21

matveiartemov, подскажите пожалуйста а откуда вы брали параметры сжигаемого топлива?
Arbeit Macht Frei

Ответить

Вернуться в «Проект ПДВ и Инвентаризация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

Экология и безопасность в техномире : Отказ от ответственности