Сообщение ODV » 27 окт 2011, 15:17

Помогите молодому специалисту разобратся со следующим вопросом, сейчас запускаю очистные сооружения молокозавода, технологическая линия включает в себя три стадии очистки:
1) Механическая очистка (жироуловитель)
2)Физикохимическая очистка (трубный флокулятор с дозацией последовательно Al2(SO4)3 ----- NaOH-----Флокулянт (SuperFloc) далее стоки направляются на 2 напорных флотатора обвязаных последовательно.
3) Биологическая очистка (2 аэротенка отстойника с загрузкой типа синтетические водоросли работающие парралельно, и доочистка с такой же загрузкой.
4) После биологии стит напорный фильтр с сорбционной загрузкой.
5)Обеззараживание УФ излучение.
Анализ на входе составляет:
1. ХПК 3680
2. БПК5 1920
3. В.В. 91
4. Ион амония 73
5. Нитрит ион 0,082
6. Фосфат ион 35
7. Жиры 45-5000
После биологии во вторичном отстойнике
1. ХПК 1020
2. БПК5 446
3. В.В. 18,4
4. Ион амония 49
5. Нитрит ион -
6. Нитрат ион -
6. Фосфат ион -
7. Жиры 6,2
8. АПАВ 0,67
После наладки первых двух ступеней вода выходит без цвета с небольшим запахом, в аэротенке (во вторичном отстойнике) появляется мутность и цветность запах становится тухлым лаборатория написала 4б. тух. в аэротенке сильное пенообразование, и ил давольно странный впринципе он обладает хорошим хлопьеобразованием но после отстаивания не всплывает. Судя по анализу пропорция 100:5:1 полностью разбалансирована, получается 100:11,17:0, вопрос следующий поможет ли в данной ситуации дозация фосфорной кислоты (или солей фосфора).
Аэротенки запускали по стандартной схеме залили сток на 1 м. выше аэраторов, включили аэрацию, догнали КРК до 4, завезли активный ил с городских очистных сооружений 6 куб.м По объему в колбе ила осело примерно 4%, первые 1 день ил стоял с аэрацией далее начали добавлять сток но ил начал менять цвет в более темную сторону и появились белые включения. Что я делаю не так, и что нужно для того чтобы заработали очитные очень прошу помощи, до этого запускал очитные сооружения хозю быта. таких проблем ни когда не было. sos sos sos sos

ODV
Прохожий
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 15 мар 2010, 16:24
Откуда: Тамбов
Поблагодарили: 1 раз

Re: Пуско-наладочные работы на очистных сооружениях молокозавода

Сообщение ODV » 28 окт 2011, 08:35

Ну что ни одного пуско-наладчика нет????