Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!
Пуско-наладочные работы на очистных сооружениях молокозавода
Модератор: Raccoon
Пуско-наладочные работы на очистных сооружениях молокозавода
Помогите молодому специалисту разобратся со следующим вопросом, сейчас запускаю очистные сооружения молокозавода, технологическая линия включает в себя три стадии очистки:
1) Механическая очистка (жироуловитель)
2)Физикохимическая очистка (трубный флокулятор с дозацией последовательно Al2(SO4)3 ----- NaOH-----Флокулянт (SuperFloc) далее стоки направляются на 2 напорных флотатора обвязаных последовательно.
3) Биологическая очистка (2 аэротенка отстойника с загрузкой типа синтетические водоросли работающие парралельно, и доочистка с такой же загрузкой.
4) После биологии стит напорный фильтр с сорбционной загрузкой.
5)Обеззараживание УФ излучение.
Анализ на входе составляет:
1. ХПК 3680
2. БПК5 1920
3. В.В. 91
4. Ион амония 73
5. Нитрит ион 0,082
6. Фосфат ион 35
7. Жиры 45-5000
После биологии во вторичном отстойнике
1. ХПК 1020
2. БПК5 446
3. В.В. 18,4
4. Ион амония 49
5. Нитрит ион -
6. Нитрат ион -
6. Фосфат ион -
7. Жиры 6,2
8. АПАВ 0,67
После наладки первых двух ступеней вода выходит без цвета с небольшим запахом, в аэротенке (во вторичном отстойнике) появляется мутность и цветность запах становится тухлым лаборатория написала 4б. тух. в аэротенке сильное пенообразование, и ил давольно странный впринципе он обладает хорошим хлопьеобразованием но после отстаивания не всплывает. Судя по анализу пропорция 100:5:1 полностью разбалансирована, получается 100:11,17:0, вопрос следующий поможет ли в данной ситуации дозация фосфорной кислоты (или солей фосфора).
Аэротенки запускали по стандартной схеме залили сток на 1 м. выше аэраторов, включили аэрацию, догнали КРК до 4, завезли активный ил с городских очистных сооружений 6 куб.м По объему в колбе ила осело примерно 4%, первые 1 день ил стоял с аэрацией далее начали добавлять сток но ил начал менять цвет в более темную сторону и появились белые включения. Что я делаю не так, и что нужно для того чтобы заработали очитные очень прошу помощи, до этого запускал очитные сооружения хозю быта. таких проблем ни когда не было.
1) Механическая очистка (жироуловитель)
2)Физикохимическая очистка (трубный флокулятор с дозацией последовательно Al2(SO4)3 ----- NaOH-----Флокулянт (SuperFloc) далее стоки направляются на 2 напорных флотатора обвязаных последовательно.
3) Биологическая очистка (2 аэротенка отстойника с загрузкой типа синтетические водоросли работающие парралельно, и доочистка с такой же загрузкой.
4) После биологии стит напорный фильтр с сорбционной загрузкой.
5)Обеззараживание УФ излучение.
Анализ на входе составляет:
1. ХПК 3680
2. БПК5 1920
3. В.В. 91
4. Ион амония 73
5. Нитрит ион 0,082
6. Фосфат ион 35
7. Жиры 45-5000
После биологии во вторичном отстойнике
1. ХПК 1020
2. БПК5 446
3. В.В. 18,4
4. Ион амония 49
5. Нитрит ион -
6. Нитрат ион -
6. Фосфат ион -
7. Жиры 6,2
8. АПАВ 0,67
После наладки первых двух ступеней вода выходит без цвета с небольшим запахом, в аэротенке (во вторичном отстойнике) появляется мутность и цветность запах становится тухлым лаборатория написала 4б. тух. в аэротенке сильное пенообразование, и ил давольно странный впринципе он обладает хорошим хлопьеобразованием но после отстаивания не всплывает. Судя по анализу пропорция 100:5:1 полностью разбалансирована, получается 100:11,17:0, вопрос следующий поможет ли в данной ситуации дозация фосфорной кислоты (или солей фосфора).
Аэротенки запускали по стандартной схеме залили сток на 1 м. выше аэраторов, включили аэрацию, догнали КРК до 4, завезли активный ил с городских очистных сооружений 6 куб.м По объему в колбе ила осело примерно 4%, первые 1 день ил стоял с аэрацией далее начали добавлять сток но ил начал менять цвет в более темную сторону и появились белые включения. Что я делаю не так, и что нужно для того чтобы заработали очитные очень прошу помощи, до этого запускал очитные сооружения хозю быта. таких проблем ни когда не было.
Re: Пуско-наладочные работы на очистных сооружениях молокозавода
Ну что ни одного пуско-наладчика нет????
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость