IVA писал(а):Проясняю ситуацию. Резервуар хранения стабильного газового конденсата V=100м3, оборудован дыхательным клапаном.
Массовый состав конденсата С1-С5-66,75%, С6-33,25.
Методика СТО ГАЗПРОМ 11-2005 п.13.2 Расчет выделений конденсата в атмосферу при хранении в резервуарах или с ошибкой, или я что-то не поняла - для расчета валового выброса надо почему то использовать граммы??. Получается сумасшедший ркезультат.
Долго думать нет времени, поэтому приняла решение -посчитала по программе Эколога для АЗС , приравняв конденсат к бензину, при этом исправив состав
Исправьте ещё давление паров (см. к примеру 2.7.1. Давление насыщенного пара газового конденсата по Рейду при 37,8 °С, Па - 102
РД 31.11.81.42-83 (это если нет данных инструментальных измерений конкретно Вашего конденсата), плотность продукта (см.там же), Молекулярную массу паров - см. 5.1.5. Определение молекулярной массы паров жидкостей (Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1997) или Приложение Г (Методика расчетно-экспериментального определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет испарения из емкостей хранения нефтепродуктов. Краснодар, 1996). Вот тогда всё будет ОК.