Сообщение Wespe » 13 сен 2012, 11:13

Автономная ТЭС
К станции предъявлены высокие требования по выбросам вредных веществ. Содержание оксидов азота и углерода в отработавших газах (при 5 % О2) не более 500 мг/м3 и 650 мг/м3 соответственно. Система выхлопа двигателей укомплектована каталитическим дожигом, благодаря чему уровень выбросов NOх не превышает 250 мг/м3. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами соответствуют требованиям российских и европейских стандартов ГОСТ Р 51249-99 и TA Luft. Для обеспечения необходимого рассеивания выхлопных газов на ТЭС установлены дымовые трубы высотой 24 метра.
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)

Rina
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 11 сен 2012, 13:38
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 5 раз

Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Сообщение Rina » 13 сен 2012, 11:43

Что из технической документации на эту ГПА у Вас есть?

У меня Технические характеристики модуля (расход газа, мощности, КПД, температура и расход воды и проч.); Технические характеристики двигателя ( тип, принцип работы, габариты, частота вращения, баланс тепловой энергии, удельный расход и объем выхлопного газа, данные воздуха горения); Уровень звукового давления указан, уровень звуковой мощности, Теххарактеристики генератора,Теххарактеристики рекуперации тепла. Вот все что у меня есть
Про эмиссию газов, соответствие стандартам ничего нет
Высота трубы 12 метров

Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
ЛёхаСолнышкин писал(а):считайте это как газодизельный процесс. впрочем смотрите сами.

Именно по этой методике ПДК зашкаливают для высоты трубы 12 м.

Аватара пользователя
Wespe

За оказание помощи 3 ст. За особый вклад в жизнь форума Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 1ст.
Moderator
Сообщения: 2946
Зарегистрирован: 31 янв 2008, 00:08
Награды: 4
Благодарил (а): 291 раз
Поблагодарили: 365 раз
Контактная информация:

Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Сообщение Wespe » 13 сен 2012, 11:52

Rina объем выхлопного газа*концентрации TA Luft=г/с... если есть это -
Система выхлопа двигателей укомплектована каталитическим дожигом
, то соответственно концентрации снижайте... (по данным на этот дожиг паспортным).
P.S.
Как вариант - запросить данные по эмиссии ЗВ у производителя...
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)

Rina
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 11 сен 2012, 13:38
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 5 раз

Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Сообщение Rina » 13 сен 2012, 12:01

объем выхлопного газа*концентрации TA Luft=г/с...

ничего нет такого :(
придется запрашивать у производителя (((

Аватара пользователя
Wespe

За оказание помощи 3 ст. За особый вклад в жизнь форума Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 1ст.
Moderator
Сообщения: 2946
Зарегистрирован: 31 янв 2008, 00:08
Награды: 4
Благодарил (а): 291 раз
Поблагодарили: 365 раз
Контактная информация:

Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Сообщение Wespe » 13 сен 2012, 12:10

Rina писал(а):
объем выхлопного газа*концентрации TA Luft=г/с...

ничего нет такого :( придется запрашивать у производителя (((

Запрашивайте... А концентрации по нормам TA Luft Оборудование GE JENBACHER
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)

Natalika
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 19:30
Откуда: Екатеринбург

Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Сообщение Natalika » 08 ноя 2014, 12:12

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой формуле можно рассчитать выброс метана от ГПУ в зависимости от состава газа. Нашла формулу только в методике для факельных установок, но она скорее всего для ГПУ не подойдет.

Аватара пользователя
machineman

За оказание помощи 3 ст. За оказание помощи 2 ст.
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 18:47
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 178 раз

Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Сообщение machineman » 08 ноя 2014, 14:45

Для ГПУ можно воспользоваться стандартной методикой для ДГУ, только, согласно МП 2012, снизить выхлопы на определенные проценты. На практике: берется модуль от Эко-центра "Дизель", выбирается газодизельный процесс. Единственное только: в самой оговорке МП 2012 по поводу оксида серы сказано что надо ориентироваться на наличие сероводорода в самом газе. А вот в отчете Эко-центра это почему-то игнорируется, и выброс диоксида серы идет как для ДГУ. Я думаю что для проектируемого предприятия можно вообще диоксид не учитывать - в природном газе сероводорода крайне мало (что-то около 0,2 %)...
Long live Rock'n'roll!

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Сообщение DeadLine » 10 ноя 2014, 08:48

Natalika, считайте по газпромовским удельным Перечень методик расчета выбросов ЗВ 2013 года
СТО Газпром 2-3.5-039-2005
СТО Газпром 2-1.19-332-2009
Изображение

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Сообщение А. Сивяков » 10 ноя 2014, 16:10

Natalika писал(а):Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой формуле можно рассчитать выброс метана от ГПУ в зависимости от состава газа. Нашла формулу только в методике для факельных установок, но она скорее всего для ГПУ не подойдет.

Igor.P писал(а):Natalika, считайте по газпромовским удельным Перечень методик расчета выбросов ЗВ 2013 года
СТО Газпром 2-3.5-039-2005
СТО Газпром 2-1.19-332-2009

Игорь, ты советуешь методики для расчета выбросов от газовых турбин (в составе газоперекачивающих агрегатов (ГПА)).
А вот что имеет в виду Natalika под аббревиатурой "ГПУ"? Вполне возможно, что не газовую турбину.
Тема, вообще-то, называется "Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции".
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Аватара пользователя
machineman

За оказание помощи 3 ст. За оказание помощи 2 ст.
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 18:47
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 178 раз

Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Сообщение machineman » 11 ноя 2014, 10:45

Насколько я понимаю - газопоршневая электростанция (ГПУ) это установка с поршневым ДВС с использованием газа вместо дизеля или бензина. Считаем выбросы по методике Дизель с уточнением МП2012 для газодизельного процесса (можно по Эко-центровской проге, только у нее диоксид серы как для дизеля получается, а природном газе серы практически нет в основном). Может имелось в виду выбросы при присоединении-отсоединении баллонов при отсутствии магистрального газа?

Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Кстати, почитал предыдущие посты по теме: а об чем спор-то? Ведь газодизельный это по сути и есть газопоршневой двугун, один сконструированный на базе другого, только топливом и отличаются.
Long live Rock'n'roll!

Natalika
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 19:30
Откуда: Екатеринбург

Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции

Сообщение Natalika » 16 ноя 2014, 15:49

Извините, что сразу не уточнила: ГПУ - газопоршневая установка, в качестве топлива используется нефтяной попутный газ. В техдокументации прописано, что выбросы метана зависят от состава газа, поэтому я искала формулу расчета. Формулу не нашла, посчитала по удельным значениям выбросов. Всем спасибо за ответы!