Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!
Расчет выбросов ЗВ при сжигании коксового газа
Модератор: Raccoon
- Александра
- эксперт-эколог 1 кат.
- Сообщения: 860
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 11:21
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 10 раз
- Контактная информация:
Расчет выбросов ЗВ при сжигании коксового газа
Печь работает на коксовом газе. Содержится ли в данном газе сера? Нужно ли считать диоксид серы?
-
Wespe
- Moderator
- Сообщения: 2946
- Зарегистрирован: 31 янв 2008, 00:08
- Награды: 4
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выбросов ЗВ при сжигании коксового газа
Состав коксового газа у Вас есть? Конкретно того, который надо сжигать? Дело в том, что состав коксового газа величина не постоянная и в зависимости от некоторых факторов, в первую очередь от вида угля, может изменяться, ориентировочный состав коксового газа можно без проблем найти в интернете. Правда там может быть информация такого рода - "Содержит в ср. 55 - 60% (по объёму) водорода, ок. 25% метана, 5 - 7% оксида углерода и пр. Низшая теплота сгорания 17,2 - 18,8 МДж/м3. " Что такое пр. и входит ли туда какое-либо из сернистых соединений...Александра писал(а):Печь работает на коксовом газе. Содержится ли в данном газе сера? Нужно ли считать диоксид серы?
Вот например еще состав:
Состав угольного газа могут изменяться в зависимости от вида угля и температуры карбонизации . Типичные показатели :
водорода 50 %
метана 35 %
окиси углерода 10 %
этилена 5 %
сернистых соединений тут нет.
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)
-
Wespe
- Moderator
- Сообщения: 2946
- Зарегистрирован: 31 янв 2008, 00:08
- Награды: 4
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выбросов ЗВ при сжигании коксового газа
Хотя почитав чуть-чуть результаты поиска можно понять, что какое-то количество сернистых соединений в коксовом газе вполне возможно будет (коксовый газ чистят от серн.соединений). Александра если у Вас нет возможности айти состав коксового газа, который именно в Вашем случае будет использоваться, рекомендую Вам теоретически подковаться - задайте в поиске что-то вроде "коксовый газ содержание серы", "коксовый газ очистка от серы и сероводорода" и т.п. и т.д. Проанализируйте результаты.
Вот нашел еще такую инфу:
По имеющимся нормам коксовый газ, применяемый в качестве технологического горючего для печей металлургических цехов, должен содержать менее 2 г сероводорода на 1 Нм3 газа; газа для бытовых целей менее 0.02 г/Нм3; газа для нужд синтетических производств менее 0.001 г/Нм3.
На заводах Украины, где содержание H2S в газе 18-20 г/Нм3, сероочистные цехи работают с 40-х годов. На заводах Рф, где в коксующихся углях не достаточно серы, содержание сероводорода в газе невелико и составляет 1 - 3 г/Нм3, сероочисток нет. Построенную на Кемеровском заводе сероочистку сочли целесообразным приостановить, потому что количество выкидываемого при сжигании газа этого завода диоксида серы составляет всего 1.0 - 1.5% о. от выбросов этого соединения иными предприятиями промузла.
https://www.borpak.ru/ugolnaya-otrasl/ch ... oroda.html
Вот нашел еще такую инфу:
По имеющимся нормам коксовый газ, применяемый в качестве технологического горючего для печей металлургических цехов, должен содержать менее 2 г сероводорода на 1 Нм3 газа; газа для бытовых целей менее 0.02 г/Нм3; газа для нужд синтетических производств менее 0.001 г/Нм3.
На заводах Украины, где содержание H2S в газе 18-20 г/Нм3, сероочистные цехи работают с 40-х годов. На заводах Рф, где в коксующихся углях не достаточно серы, содержание сероводорода в газе невелико и составляет 1 - 3 г/Нм3, сероочисток нет. Построенную на Кемеровском заводе сероочистку сочли целесообразным приостановить, потому что количество выкидываемого при сжигании газа этого завода диоксида серы составляет всего 1.0 - 1.5% о. от выбросов этого соединения иными предприятиями промузла.
https://www.borpak.ru/ugolnaya-otrasl/ch ... oroda.html
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)
- BelKa
- Прохожий
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 26 июн 2010, 15:11
- Откуда: Воронеж
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 9 раз
Re: Расчет выбросов ЗВ при сжигании коксового газа
Можете сослаться на Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. СПб, 1998. Там на стр. 140 в таблице IV есть Газ коксовых печей, у которого в графе H2S стоит прочерк.
Это же топливо есть в справочнике ЭКОцентровской программы Котельная, которая согласована с НИИ Атмосфера.
Это же топливо есть в справочнике ЭКОцентровской программы Котельная, которая согласована с НИИ Атмосфера.
-
Wespe
- Moderator
- Сообщения: 2946
- Зарегистрирован: 31 янв 2008, 00:08
- Награды: 4
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выбросов ЗВ при сжигании коксового газа
Прочерк там наверное и стоит по той причине, что " На заводах Рф, где в коксующихся углях не достаточно серы, содержание сероводорода в газе невелико и составляет 1 - 3 г/Нм3", 1-3 г/Нм3 это 0,007-0,021 % об. Можно пренебречь.BelKa писал(а):Можете сослаться на Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. СПб, 1998. Там на стр. 140 в таблице IV есть Газ коксовых печей, у которого в графе H2S стоит прочерк.
Это же топливо есть в справочнике ЭКОцентровской программы Котельная, которая согласована с НИИ Атмосфера.
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)
- Александра
- эксперт-эколог 1 кат.
- Сообщения: 860
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 11:21
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 10 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выбросов ЗВ при сжигании коксового газа
Спасибо большущее за советы. У меня есть состав коксового газа и в нем нет серы, но по старому проекты сера посчитана и не понятно откуда значение взято, потому у меня вопрос и возник.
-
Wespe
- Moderator
- Сообщения: 2946
- Зарегистрирован: 31 янв 2008, 00:08
- Награды: 4
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выбросов ЗВ при сжигании коксового газа
А, так и забейте на эту серу. Мало ли что там было в старых проектах, может уголь был высокосернистый или очистка фиговая. А так у Вас есть состав, где сернистые соединения отсутствуют, есть информация которую привела BelKa:Александра писал(а):Спасибо большущее за советы. У меня есть состав коксового газа и в нем нет серы, но по старому проекты сера посчитана и не понятно откуда значение взято, потому у меня вопрос и возник.
Позиции железобетонные.BelKa писал(а):Можете сослаться на Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. СПб, 1998. Там на стр. 140 в таблице IV есть Газ коксовых печей, у которого в графе H2S стоит прочерк.
Это же топливо есть в справочнике ЭКОцентровской программы Котельная, которая согласована с НИИ Атмосфера.
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость