Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

Расчет выбросов ЗВ при сжигании резервного топлива (ДТ)

Электроэнергетика, ТЭЦ, котельные

Модератор: Raccoon

Елена-эколог
Новичок
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 дек 2010, 09:23
Откуда: Астрахань

Расчет выбросов ЗВ при сжигании резервного топлива (ДТ)

Сообщение Елена-эколог » 17 фев 2011, 10:37

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Проектируем котельную, помимо основного топлива (газ), предусмотрено резервное дизельное топливо (солярка). Мне необходимо рассчитать ЗВ от резервного топлива, которые будет выходить через дымовую трубу. Эксперт мне говорит (если я ее правильно поняла), что это необходимо делать по методике ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕЕ 30 ТОНН ПАРА В ЧАС ИЛИ МЕНЕЕ 20 ГКАЛ В ЧАС ... только менять коэффициент.
А НА ЧТО МЕНЯТЬ, если там не предусмотрено дизельное топливо.
Объясните, пожалуйста, как и по какой методике я должна эта рассчитать.
Спасибо.

Лена-проектировщик
Новичок
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 10:56
Откуда: Москва
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 21 раз

Re: Резервное топливо

Сообщение Лена-проектировщик » 17 фев 2011, 11:03

Здравствуйте.рассчитать выбросы от дизельного топлива можно по расчетной инструкции "Удельные показатели образования вредных веществ,выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса" шифр.1011. Единственная загвоздка-могу рассчитать по приведенным там формулам выбросы сажи и серы диоксида. А как быть с оксидом углерода и оксидами азота? И стоит ли связываться с бензпиреном?

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: Резервное топливо

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 17 фев 2011, 11:21

Эксперт абсолютно прав считать нужно по этой методике...
методика ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕЕ 30 ТОНН ПАРА В ЧАС ИЛИ МЕНЕЕ 20 ГКАЛ В ЧАС

42,62 Низшая теплота сгорания натурального топлива, МДж/нм3 (МДж/т)
0,2 Максимальное содержание серы в рабочей массе топлива, %
0,01 Максимальная зольность топлива, %
15,13 Объем сухих дымовых газов, м3/нм3 (м3/кг)
0,02 Доля оксидов серы связываемых летучей золой в котле, %
1,1 Коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания
405 Видимое теплонапряжение объема топки, кВт/м3
0,2 Потери тепла от химической неполноты сгорания, %
0,08 Потери тепла от механического недожега, %
0,08 Потери тепла с уносом, %
0,95 Доля золы уносимой газами, %
30 Температура воздуха подаваемого для горения, оС
Arbeit Macht Frei

Аватара пользователя
СветВладиславна
Гуру II кат
Сообщения: 1200
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 08:54
Откуда: Россия
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 96 раз

Re: Резервное топливо

Сообщение СветВладиславна » 17 фев 2011, 11:28

Лёха писал(а):Эксперт абсолютно прав считать нужно по этой методике...
методика ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕЕ 30 ТОНН ПАРА В ЧАС ИЛИ МЕНЕЕ 20 ГКАЛ В ЧАС

42,62 Низшая теплота сгорания натурального топлива, МДж/нм3 (МДж/т)
0,2 Максимальное содержание серы в рабочей массе топлива, %
0,01 Максимальная зольность топлива, %
15,13 Объем сухих дымовых газов, м3/нм3 (м3/кг)
0,02 Доля оксидов серы связываемых летучей золой в котле, %
1,1 Коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания
405 Видимое теплонапряжение объема топки, кВт/м3
0,2 Потери тепла от химической неполноты сгорания, %
0,08 Потери тепла от механического недожега, %
0,08 Потери тепла с уносом, %
0,95 Доля золы уносимой газами, %
30 Температура воздуха подаваемого для горения, оС
Леха откуда цифры ??? :)
Вот с этим не согласна:
1,1 Коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания
В некоторых есть сомнения ....

Аватара пользователя
bvn
Гуру I кат
Сообщения: 1946
Зарегистрирован: 29 мар 2010, 11:57
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 237 раз
Поблагодарили: 76 раз
Контактная информация:

Re: Резервное топливо

Сообщение bvn » 17 фев 2011, 11:29

Елена-эколог писал(а):А НА ЧТО МЕНЯТЬ, если там не предусмотрено дизельное топливо.
А кто сказал, что там исчерпывающий перечень топлива? :) Возьмите паспорт качества на топливо и в нем возьмите нужные коэффициенты...

P.S. Опять одни словоблуды отвечают ))
Под грузом человек становится сильней.
Проверяю контрагентов в Контур-Фокусе.

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: Резервное топливо

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 17 фев 2011, 11:56

sveta-eko, из ЭкоЦентровской котельной...)
От коэффициента избытка воздуха могу отказаться в пользу родного для проектируемого котла..))
А в каких еще сомнения есть? :)
Arbeit Macht Frei

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: Резервное топливо

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 17 фев 2011, 12:09

Данные можно еще брать из Справочника по котельным Родаттиса, Полторецкого..
Arbeit Macht Frei

Аватара пользователя
СветВладиславна
Гуру II кат
Сообщения: 1200
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 08:54
Откуда: Россия
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 96 раз

Re: Резервное топливо

Сообщение СветВладиславна » 17 фев 2011, 12:52

Лёха писал(а):sveta-eko, из ЭкоЦентровской котельной...)
От коэффициента избытка воздуха могу отказаться в пользу родного для проектируемого котла..))
А в каких еще сомнения есть? :)

Я тоже считаю котельные в программе, поэтому наизусть все не помню.
Просто считаю, что все достаточно индивидуально и не правильно девочкам брать именно твои цифры, потому и спросила: откуда они.... :)
Если конкретно, я сейчас по памяти, проверять времени нет....потом если интересно уточню.
42,62 Низшая теплота сгорания натурального топлива, МДж/нм3 (МДж/т) - это по письму Атмосферы и справочников (согласна)
0,2 Максимальное содержание серы в рабочей массе топлива, % - это тоже
0,01 Максимальная зольность топлива, % - и это тоже от туда. (все 3 можно и по паспорту)
15,13 Объем сухих дымовых газов, м3/нм3 (м3/кг) - вот это не помню (мне кажется я его не использую)
0,02 Доля оксидов серы связываемых летучей золой в котле, % - это вроде так
1,1 Коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания - тут совсем не согласна
405 Видимое теплонапряжение объема топки, кВт/м3 - этот тоже вроде не использую, мне кажется он только для твердого топлива.
0,2 Потери тепла от химической неполноты сгорания, % - с этим согласна
0,08 Потери тепла от механического недожега, % - с этим согласна
0,08 Потери тепла с уносом, % - с этим согласна
0,95 Доля золы уносимой газами, % - этот не использую
30 Температура воздуха подаваемого для горения, оС - температуру такую беру только если нет реж. карт (имела замечание)

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: Резервное топливо

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 17 фев 2011, 13:16

15,13 Объем сухих дымовых газов, м3/нм3 (м3/кг) - вот это не помню (мне кажется я его не использую) - можно посчитать по составу топлива (если он есть, если нет поверьте на слово :) :) )
1,1 Коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания - тут совсем не согласна - уже извинялся... Примите какой есть... :)
405 Видимое теплонапряжение объема топки, кВт/м3 - этот тоже вроде не использую, мне кажется он только для твердого топлива. - Это параметр используется при расчете выбросов бенз/а/пирена. Можно рассчитать исходя из объема топки и количества сжигаемого топлива в единицу времени.. :)
30 Температура воздуха подаваемого для горения, оС - температуру такую беру только если нет реж. карт (имела замечание) - Абсолютно с вами согласен, если есть карты котлов аналогов пусть берут оттуда... :)
Arbeit Macht Frei

Аватара пользователя
СветВладиславна
Гуру II кат
Сообщения: 1200
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 08:54
Откуда: Россия
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 96 раз

Re: Резервное топливо

Сообщение СветВладиславна » 17 фев 2011, 13:23

Вы меня убедили !!! :)
Капец !!!!!!!!!!!!!

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: Резервное топливо

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 17 фев 2011, 13:48

Дааа... Я такой... :D :D :D
Arbeit Macht Frei

Ответить

Вернуться в «Электроэнергетика и теплоэнергетика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость