Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

Санитарно-защитная зона для предприятия с артскважиной

Разработка проекта организации санитарно-защитных зон, мероприятия по организации санитарно-защитных зон.

Модератор: Raccoon

Алексей Левин
Специалист
Сообщения: 295
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 111 раз

Санитарно-защитная зона для предприятия с артскважиной

Сообщение Алексей Левин » 18 янв 2012, 13:18

Ситуация:
Есть предприятие (электроподстанция) на территории которого имеется артскважины для хоз. бытовых и производственных нужд и пожаротушения.
По расчетам, СЗЗ проходит по границе подстанции. Согласно п. 5.2 СанПиН СЗЗ "комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды" не могут располагаться на территории объекта и в его СЗЗ.
Синий пунктир - расчетная СЗЗ
Коричневая линия - территория подстанции, в т.ч. артскважины
Как выйти из ситуации?

Изображение

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: Артскважина в пределах предприятия

Сообщение DeadLine » 18 янв 2012, 13:20

имеется артскважины для хоз. бытовых и производственных нужд и пожаротушения.
и
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды
найдите отличия, ответ очевиден
Изображение

Алексей Левин
Специалист
Сообщения: 295
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 111 раз

Re: Артскважина в пределах предприятия

Сообщение Алексей Левин » 18 янв 2012, 13:30

Т.е считаете, что артскважину для питьевых нужд можно размещать на территории предприятия?

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: Артскважина в пределах предприятия

Сообщение DeadLine » 18 янв 2012, 13:33

вы пишите что у вас артскважина для хоз бытовых и производственных вод, а ссылаетесь на документ для питьевых.
Изображение

Алексей Левин
Специалист
Сообщения: 295
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 111 раз

Re: Артскважина в пределах предприятия

Сообщение Алексей Левин » 18 янв 2012, 13:36

Разве хозяйственно-бытовые нужды не подразумевают использование воды для питья?
Если есть разница, то правильно - хозяйственно-питьевые нужды.

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: Артскважина в пределах предприятия

Сообщение DeadLine » 18 янв 2012, 13:41

у скважины хоз-питьевых вод автоматом появляются требования по зонам санитарной охраны 1, 2 и 3 пояса.
Изображение

Алексей Левин
Специалист
Сообщения: 295
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 111 раз

Re: ЗСО артскважины предприятия

Сообщение Алексей Левин » 18 янв 2012, 14:01

Так и есть. Проект ЗСО был выполнен 15 лент назад.
Вопрос в том, что сейчас осуществляется реконструкция подстанции и пришли замечания "...в соответствии с п.5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" - в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Поэтому необходимо пересмотреть границы СЗЗ с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03"

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: ЗСО артскважины предприятия

Сообщение DeadLine » 18 янв 2012, 14:08

Докажите что, скважины находятся за пределом сзз
Изображение

Алексей Левин
Специалист
Сообщения: 295
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 111 раз

Re: ЗСО артскважины предприятия

Сообщение Алексей Левин » 18 янв 2012, 14:17

Так СЗЗ устанавливается по границу территории предприятия, а скважина находится на территории предприятия.
Возникает вопрос - что такое граница предприятия (граница по кадастровому плану или фактическая граница предприятия в пределах забора или...)

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: СЗЗ предприятия с артскважиной

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 18 янв 2012, 15:48

Если артезианская скважина снабжает водой только предприятие то забейте (написав обоснование)
Если ещё и прилегающий нас. пункт снабжает то однозначно скважину нужно вывести из СЗЗ предприятия (СЗЗ производства должна проходить по границе земельного отвода водозаборных сооружений).
Arbeit Macht Frei

Алексей Левин
Специалист
Сообщения: 295
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 111 раз

Re: СЗЗ предприятия с артскважиной

Сообщение Алексей Левин » 18 янв 2012, 16:00

Скважина только для нужд предприятия.
Но как обосновать, если есть СанПиН, где написано "комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды" не могут располагаться на территории объекта и в его СЗЗ?