Страница 5 из 23

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] ШУМ "ЭКО центр"

Добавлено: 06 июл 2012, 08:24
Alexandra
tanya-sid писал(а):не получается импортировать топооснову, ни dxf ни wlg.. импорт - выбираю файл и на этом все- изображения не появляется. может что то не так делаю? объясните подробнее

Отправьте файлы, которые вы импортируете (.dxf и .wlg) в службу технической поддержки [email protected].oplia

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] ШУМ "ЭКО центр"

Добавлено: 02 сен 2012, 16:52
Александра
Как задать масштаб и базовую точку?

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] ШУМ "ЭКО центр"

Добавлено: 03 сен 2012, 15:53
Alexandra
Александра писал(а):Как задать масштаб и базовую точку?

Эти параметры можно задать по двум вариантам: при вставке рисунка (карты) или непосредственно в рабочей области (для рисунков). Если вы знаете масштаб и координаты центра рисунка (карты) - введите их в диалоговом окне "Подложка - рисунок из файла" ("Подложка - карта из Google") в поля "точка вставки" и "масштаб" ("высота камеры"). Для рисунка есть возможность поставить галочки "указать на карте" по этим параметрам и отметить их в рабочей области: первый клик мыши фиксирует центральную точку изображения, второй клик - закрепляет его размер. oplia

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] ШУМ "ЭКО центр"

Добавлено: 06 сен 2012, 13:48
Александра
Подскажите, а как задать шумовые характиристики источников шума и как выбрать эту характеристику из справочника.

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] ШУМ "ЭКО центр"

Добавлено: 06 сен 2012, 13:58
Alexandra
Александра писал(а):Подскажите, а как задать шумовые характиристики источников шума и как выбрать эту характеристику из справочника.

Смотрите руководство пользователя Быстрый старт. Там есть ответы на общие вопросы.

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] ШУМ "ЭКО центр"

Добавлено: 24 сен 2012, 16:29
Andrey4750
Подскажите пожалуйста тем кто не понял) У меня есть строит. площадка на которой ездит техника, вокруг дома расположены. Мне надо посчитать шум от техники около домов. каким образом? Уже два дня в кнопки тыкаю так и не выходит ничего, помогите советом. Руководство очень малоинформативное, советую вам добавить туда наиболее распространенные вырианты расчетов с пошаговым руководством.

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] ШУМ "ЭКО центр"

Добавлено: 26 сен 2012, 18:34
dalay
Здравствуйте. У меня такая ситуация - есть цеха предприятия, с установленным оборудованием. Считать звук, проникающий с цеха на улицу, думаю будет не логичным и трудоемким процессом. Так может быть при расчете шума учесть только внешние ИШ ? Еще есть аттестация рабочих мест. В этих цехах в основном рабочие места представляют собой звукоизолированные комнаты. Так может шум в этих комнатах и принять за шум, исходящий от цеха? Тогда возникает вопрос, как правильно отобразить такой ИШ в программе? Спасибо

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] ШУМ "ЭКО центр"

Добавлено: 27 сен 2012, 00:42
bvn
dalay писал(а):Здравствуйте. У меня такая ситуация - есть цеха предприятия, с установленным оборудованием. Считать звук, проникающий с цеха на улицу, думаю будет не логичным и трудоемким процессом. Так может быть при расчете шума учесть только внешние ИШ ? Еще есть аттестация рабочих мест. В этих цехах в основном рабочие места представляют собой звукоизолированные комнаты. Так может шум в этих комнатах и принять за шум, исходящий от цеха? Тогда возникает вопрос, как правильно отобразить такой ИШ в программе? Спасибо

А может тогда вообще забить на все эти расчеты? Зачем заморачиваться? Это ж трудоемко и нелогично :)

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] ШУМ "ЭКО центр"

Добавлено: 27 сен 2012, 21:12
dalay
Или все-таки сделать расчет шума из цеха на улицу от 30 видов оборудования, расположенного на 3-4 уровнях ?
Тут есть наверное два варианта
1. сделать замер в киповской и считать это проникающим на улицу шумом? Только какое направление будет иметь этот шум?
2. Сделать замер в цехе и считать этот шум из форточек цеха. Направление хоть будет и высота.

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] ШУМ "ЭКО центр"

Добавлено: 27 сен 2012, 21:32
bvn
Ну Вы сначала хоть с темой правильно определитесь. Эта тема по работе с программой, а не по вопросам расчета шума.

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] ШУМ "ЭКО центр"

Добавлено: 27 сен 2012, 21:57
dalay
Спрашивается конкретный вопрос - как правильно задать источник из цеха при наличии замеров а помещениях цеха, в самом цехе.