Изображение       
Программа позволяет выполнить расчёт выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ с дымовыми газами котлоагрегатов паропроизводительностью до 30 т/ч и водогрейных котлов мощностью до 25 МВт (20 Гкал/ч) при сжигании твердого, жидкого и газообразного топлива.

Удельные показатели используются в соответствии с «Методикой определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 гкал в час. М, 1999».

Отчёт формируется в формате docx с учётом требований ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

Работа с программой может производиться в двух режимах: в автономном режиме и в качестве подгружаемой методики к программе по работе с данными об источниках выделения и выброса предприятия - УПРЗА «ЭКО центр».

https://www.youtube.com/watch?v=AAH-FfdEpcA

Программа Котельная ЭКО центр - Скачать
"Мы все равны перед воздухом, которым дышим!" (ПК "Призма")

eco87
Новичок
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 май 2011, 12:18
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 1 раз

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение eco87 » 02 окт 2012, 19:55

Скажите,пожалуйста, так почему программа не считает диоксид серы???даже если ввести в рассчетах процентное содержание серы в природном газе! ob_stenu

Аватара пользователя
Alexandra
ЭКО центр
Сообщения: 727
Зарегистрирован: 06 сен 2010, 15:33
Откуда: Воронеж
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 139 раз
Контактная информация:

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение Alexandra » 03 окт 2012, 08:08

eco87 писал(а):Скажите,пожалуйста, так почему программа не считает диоксид серы???даже если ввести в рассчетах процентное содержание серы в природном газе! ob_stenu

Скорее всего не введены какие-либо показатели или неверно заполнен справочник. Высылайте архивы расчетов и справочников на [email protected] - тогда сможем ответить на ваш вопрос.
Высокие технологии в экологическом проектировании!

eco87
Новичок
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 май 2011, 12:18
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 1 раз

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение eco87 » 03 окт 2012, 08:22

Может это связано с тем что в конкретном природном газе, по определению нет серы? Например ставрополь-невинномыск-грозный.

Аватара пользователя
Alexandra
ЭКО центр
Сообщения: 727
Зарегистрирован: 06 сен 2010, 15:33
Откуда: Воронеж
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 139 раз
Контактная информация:

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение Alexandra » 04 окт 2012, 16:23

eco87 писал(а):Может это связано с тем что в конкретном природном газе, по определению нет серы? Например ставрополь-невинномыск-грозный.

Чтобы предметно ответить на Ваш вопрос, нам необходимо посмотреть, как вы заполнили данные по веществам. Для этого нужны архивы. oplia
Высокие технологии в экологическом проектировании!

eslivremyazastinet
Прохожий
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 10:39
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 11 раз

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение eslivremyazastinet » 27 дек 2012, 06:03

Добрый день, подскажите пожалуйста, как изменить К, учитывающий параметр топлива, проставляется 0,375 а хочется 0,4.
Спасибо.
Вот все у вас как на параде - салфетку - туда, галстук - сюда, да "извините", да "пожалуйста-мерси", а так, чтобы по-настоящему, - это нет.

Аватара пользователя
Alexandra
ЭКО центр
Сообщения: 727
Зарегистрирован: 06 сен 2010, 15:33
Откуда: Воронеж
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 139 раз
Контактная информация:

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение Alexandra » 27 дек 2012, 13:20

eslivremyazastinet писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста, как изменить К, учитывающий параметр топлива, проставляется 0,375 а хочется 0,4.
Спасибо.

В справочнике "Топливо" необходимо зайти в диалоговое окно через ячейку V (см. вложение):
Изображение
Высокие технологии в экологическом проектировании!

Лия -12
Новичок
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 03 ноя 2011, 08:14
Откуда: Северо-Запад
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение Лия -12 » 18 апр 2013, 10:01

Добрый день! специалисты по работе с этой программой "Котельная" подскажите пожалуйста, почему не сохраняются данные при внесении изменений в расход топлива, вернее вместо 5,1т пишется 51 т. Разница серьёзная. Согласны? и не смогла внести изменения в объём топки. Причину не подскажите, я новичок по работе с этой программой.

Аватара пользователя
Alexandra
ЭКО центр
Сообщения: 727
Зарегистрирован: 06 сен 2010, 15:33
Откуда: Воронеж
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 139 раз
Контактная информация:

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение Alexandra » 18 апр 2013, 10:40

Лия -12 писал(а):Добрый день! специалисты по работе с этой программой "Котельная" подскажите пожалуйста, почему не сохраняются данные при внесении изменений в расход топлива, вернее вместо 5,1т пишется 51 т. Разница серьёзная. Согласны? и не смогла внести изменения в объём топки. Причину не подскажите, я новичок по работе с этой программой.

dumay
У нас ошибка не повторяется... Вышлите архив расчетов (Параметры> Создать архив расчетов) в техподдержку ([email protected]), попробуем выяснить в чем проблема.
Высокие технологии в экологическом проектировании!

Вик 52
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 май 2013, 14:16
Откуда: Калининград

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение Вик 52 » 02 май 2013, 15:38

Добрый день, подскажите пожалуйста, как вы определяете коэффициент Кд при расчете выбросов бенз(а)пирена и почему в отчете приводится данная формула и почему данный коэффициент для максимального и годового выброса разный.

Добавлено спустя 1 час 17 минут 23 секунды:
Вик 52 писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста, как вы определяете коэффициент Кд при расчете выбросов бенз(а)пирена и почему в отчете не приводится данная формула и почему данный коэффициент для максимального и годового выброса разный.

Аватара пользователя
Alexandra
ЭКО центр
Сообщения: 727
Зарегистрирован: 06 сен 2010, 15:33
Откуда: Воронеж
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 139 раз
Контактная информация:

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение Alexandra » 06 май 2013, 15:40

Вик 52 писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста, как вы определяете коэффициент Кд при расчете выбросов бенз(а)пирена и почему в отчете приводится данная формула и почему данный коэффициент для максимального и годового выброса разный.

Кд определяется по формуле (59) документа "МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕЕ 30 ТОНН ПАРА В ЧАС ИЛИ МЕНЕЕ 20 ГКАЛ В ЧАС", М. 1999, которую можно увидеть в отчете: KД = (DН / DФ)^1,2. При этом в программе вы задаете максимальную относительную нагрузку котла (фактическая/номинальная) Ō' = DФ / DН и среднюю годовую нагрузку котла (фактическая/номинальная) Ō = DФ / DН. Обратите внимание, что отношения в первой формуле и двух последних обратно пропорциональные.Т.о. KД = (1/Ō')^1,2 для максимально разового выброса и KД = (1/Ō)^1,2 для годового выброса.
Высокие технологии в экологическом проектировании!

Вик 52
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 май 2013, 14:16
Откуда: Калининград

Re: [Программы серии «ЭКО центр»] Котельная

Сообщение Вик 52 » 14 май 2013, 09:19

Спасибо за ответ, только у меня в отчете не приведена эта формула, только расчет в цифрах, при это я не вижу, где в программе можно занести относительную нагрузку котла, у меня есть только возможность занести номинальную мощность котла Qr.
Вот как у меня формируется в отчете: KД - коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания;
K'д = 1,4 • (0,0504643 / 0,0465)2 - 5,3 • 0,0504643 / 0,0465 + 4,9 = 0,797041;
Kд = 1,4 • (0,0272734 / 0,0465)2 - 5,3 • 0,0272734 / 0,0465 + 4,9 = 2,273036;