Сброс сточных вод в водные объекты после гидроиспытаний
Модератор: Raccoon
-
DeadLine
- Administrator
- Сообщения: 10923
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 04:37
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 349 раз
- Поблагодарили: 572 раза
Сброс сточных вод в водные объекты после гидроиспытаний
Стадия проект.
Вода после гидроиспытаний собирается в амбарах-отстойниках, есть система механической фильтрации воды.
Далее планируется сброс в водный объект.
Что нужно предусмотреть, чтобы пройти госэкспертизу с такими решениями?
Вода после гидроиспытаний собирается в амбарах-отстойниках, есть система механической фильтрации воды.
Далее планируется сброс в водный объект.
Что нужно предусмотреть, чтобы пройти госэкспертизу с такими решениями?
-
ЮВ
- Moderator
- Сообщения: 2268
- Зарегистрирован: 05 дек 2010, 07:39
- Награды: 4
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 122 раза
- Поблагодарили: 404 раза
Re: [Сброс сточных вод в водные объекты] Гидроиспытания
Site писал(а):Стадия проект.
Вода после гидроиспытаний собирается в амбарах-отстойниках, есть система механической фильтрации воды.
Далее планируется сброс в водный объект.
Что нужно предусмотреть, чтобы пройти госэкспертизу с такими решениями?
боюсь, что теперь анализы, удельных по содержанию ВВ, окалины, грата, нефтепродуктов - нет. ну и технология - спуск порционно, определенная скорость сброса...
-
DeadLine
- Administrator
- Сообщения: 10923
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 04:37
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 349 раз
- Поблагодарили: 572 раза
Re: [Сброс сточных вод в водные объекты] Гидроиспытания
Как я анализы возьму на стадию П? Еще муха не садилась...
-
ЮВ
- Moderator
- Сообщения: 2268
- Зарегистрирован: 05 дек 2010, 07:39
- Награды: 4
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 122 раза
- Поблагодарили: 404 раза
Re: [Сброс сточных вод в водные объекты] Гидроиспытания
Site писал(а):Как я анализы возьму на стадию П? Еще муха не садилась...
это ты будешь доказывать экспертам, а не мне
значит по объектам-аналогам, на которых эти анализы уже брали
-
masm0
- Moderator
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 17 окт 2007, 16:04
- Награды: 1
- Откуда: г. Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 42 раза
- Поблагодарили: 34 раза
Re: [Сброс сточных вод в водные объекты] Гидроиспытания
Site, я делал много проектов с гидроиспытаниями. И почти всегда находил организации, где можно взять воду и куда можно сдать на очистные, чтобы не заморачиваться с Росрыболовством и Росводресурсами. Самое простое - это сначала обратиться в ЛПУ. Не спорю. Эта тема не всегда проходит.
-
DeadLine
- Administrator
- Сообщения: 10923
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 04:37
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 349 раз
- Поблагодарили: 572 раза
Re: [Сброс сточных вод в водные объекты] Гидроиспытания
У нас расстояния сотни километров до очистных, золотая вода получается
везти не выгодно, да по факту никто никуда не возит...
-
ЮВ
- Moderator
- Сообщения: 2268
- Зарегистрирован: 05 дек 2010, 07:39
- Награды: 4
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 122 раза
- Поблагодарили: 404 раза
Re: [Сброс сточных вод в водные объекты] Гидроиспытания
Объемы и расстояние перевозки делает невозможным в большинстве случаев использование очистных ЛПУmasm0 писал(а):Site, я делал много проектов с гидроиспытаниями. И почти всегда находил организации, где можно взять воду и куда можно сдать на очистные, чтобы не заморачиваться с Росрыболовством и Росводресурсами. Самое простое - это сначала обратиться в ЛПУ. Не спорю. Эта тема не всегда проходит.
-
AmadarkaAlena
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 фев 2014, 04:53
- Откуда: Томск
Перечень компонентов ЗВ от гидроиспытаний трубопроводов
Нужна помощь!!!!!!
Проект капитального ремонта служебно-эксплуатационного здания...После установки труб планируется провести гидроиспытания...
В замечании просят "прописать перечень компонентов- для контроля, и их предельное количество загрязняющих веществ.Затраты отразить в сводном сметном расчете".
Каким образом рассчитывается это самое предельное кол-во и какие компоненты?может , какая-то методика есть?
И еще - на территории самого ЛПУ (где проводится кап.ремонт) есть пруд-отстойник (накопитель) при КОС.
То есть по идее, эту воду можно туда и слить? без всяких изменений в смете????
Проект капитального ремонта служебно-эксплуатационного здания...После установки труб планируется провести гидроиспытания...
В замечании просят "прописать перечень компонентов- для контроля, и их предельное количество загрязняющих веществ.Затраты отразить в сводном сметном расчете".
Каким образом рассчитывается это самое предельное кол-во и какие компоненты?может , какая-то методика есть?
И еще - на территории самого ЛПУ (где проводится кап.ремонт) есть пруд-отстойник (накопитель) при КОС.
То есть по идее, эту воду можно туда и слить? без всяких изменений в смете????
-
Nataprim
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 13:05
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: [Сброс сточных вод в водные объекты] Гидроиспытания
ЮВ писал(а):Site писал(а):Как я анализы возьму на стадию П? Еще муха не садилась...
это ты будешь доказывать экспертам, а не мне
значит по объектам-аналогам, на которых эти анализы уже брали
Коллеги, у кого есть результаты биотестирования воды после гидроиспытаний? Поделитесь пожалуйста.
Ситуация следующая - Объект "Терминал по хранению и отгрузке пропан-бутана технического". Гидроиспытание технологических трубопроводов и оборудования. Эксперт просит подтвердить КО воды после гидроиспытаний (хотя как отход она у меня не фигурирует). Сделала расчет (вода- 99%, окалина - 1%). Вышел 5КО. Состав не подтвержен ничем (посоветовали ПОСовцы). На повторной экспертизе вопрос не снят.
Уточню - объект проектируется (стадия П)
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl [Bot] и 0 гостей