Страница 3 из 4

Re: Сточные воды!

Добавлено: 21 июн 2011, 10:19
Mr. Baga
Знаете, замечаний по этому вопросу пока не было. Проектными решениями дождевые стоки не канализируются.
А зачем рассчитывать нормативы НДС, если нет сброса в водные объекты?

Re: Сточные воды!

Добавлено: 21 июн 2011, 10:56
DeadLine
Mr. Baga, интересно - как вы прописываете эти сбросы на рельеф

Re: Сточные воды!

Добавлено: 21 июн 2011, 13:02
Mr. Baga
Site
Для приустьевых площадок нефтедобывающих скважин рассчитываем количество образуемых дождевых и талых вод.
Для нагнетательных и водозаборных - нет.
А Вы принимаете состав дождевых вод для нагнетательных/водозаборных скважин по ВНТП 3-85?
ВНТП 3-85
3.22. Средняя концентрация загрязнений в дождевых водах, сбрасываемых с объектов, перечисленных в п.3.25, должна приниматься для взвешенных веществ - 300 мг/л, для БПК 20-40 мг/л, для нефтепродуктов - 50-100 мг/л.
3.25. На площадках отдельных эксплуатационных скважин, кустов скважин, ДНС (без административно-бытовых зданий, РВC и УПС), сепарационных и замерных установок и других аналогичных отдельно стоящих объектах ...
Вроде, никак не отнести к п. 3.25 нагнетательные/водозаборные скважины
Site писал(а):Эту часть ВНТП 3-85 про канализование сточных вод - экспертиза уже давно не принимает.
В этом вопросе уже у экспертов не бывает замечаний? Очень интересует этот вопрос.
А если подумать, как может в составе дождевых вод с площадок нагнетательных/водозаборных скважин присутствовать нефтепродукты?
С уважением. :)

Re: Сточные воды!

Добавлено: 21 июн 2011, 18:35
DeadLine
условно-чистые дождевые стоки мы принимаем по книжке про водоотведение, старая совдеповская книжка :-)
а те стоки которые собираем в дренажки по ВНТП

Re: Сточные воды

Добавлено: 23 сен 2011, 11:01
Mr. Baga
Привет. Выручайте, пжта.
Есть ли у кого-нить пример техусловий на промводоснабжение для промывки и гидравлического испытания трубопроводов (на период СМР) и на утилизацию сточных вод от промывки трубопроводов, производственно-дождевых и талых стоков на очистных сооружениях ДНС (на промысле)?

Re: Сточные воды

Добавлено: 02 мар 2012, 10:34
Shadow
Уважаемые экологи, помогите, пожалуйста разобраться в таком вопросе. Не могу понять почему в СанПине 2.1.4.1074-01 установлены норматив содержания в питьевой воде сульфатов в 500 мг/л, а в постановлении главы нашего города, где прописаны и утверждены допустимые концентрации ЗВ при приеме сточных вод абонентов в систему коммунальной канализации города, норматив для сульфатов составляет всего лишь 400 мг/л. Тоже самое по меди: в СанПине норма 1,0 мг/л, а в постановлении главы города допустимая концентрация для сточной воды установлена в 0,011 мг/л . Это вообще законно? Ведь тут на лицо противоречия: как нормативы для сточной воды могут быть выше, т.е. "жестче", чем для питьевой?

Re: Сточные воды

Добавлено: 03 май 2012, 11:51
Shadow
Уважаемые экологи, подскажите, пожалуйста, осуществляете ли вы у себя на предприятии контроль за составом сточных вод и направляете ли вы эти результаты контроля в ТУ Роспотребнадзора? Если да, то на основании какого НД?
Нашла СанПиН 2.1.5.980-00, но он как я поняла для водопользователей, которые непосредственно в водные объекты сточные воды сбрасывают. У нас же сброс идет в городскую канализацию...

Re: Сточные воды

Добавлено: 03 май 2012, 15:10
valentain
Shadow писал(а):Уважаемые экологи, подскажите, пожалуйста, осуществляете ли вы у себя на предприятии контроль за составом сточных вод и направляете ли вы эти результаты контроля в ТУ Роспотребнадзора? Если да, то на основании какого НД?
Нашла СанПиН 2.1.5.980-00, но он как я поняла для водопользователей, которые непосредственно в водные объекты сточные воды сбрасывают. У нас же сброс идет в городскую канализацию...

Если сброс осуществляется в городскую канализацию, то план-график контроля должен согласовывать ваш Водоканал,а не Роспотребнадзор, так же и разрешение на сброс сточных вод с перечнем загрязняющих веществ они вам должны согласовывать.

Re: Сточные воды

Добавлено: 03 май 2012, 15:17
Shadow
valentain писал(а):
Shadow писал(а):Уважаемые экологи, подскажите, пожалуйста, осуществляете ли вы у себя на предприятии контроль за составом сточных вод и направляете ли вы эти результаты контроля в ТУ Роспотребнадзора? Если да, то на основании какого НД?
Нашла СанПиН 2.1.5.980-00, но он как я поняла для водопользователей, которые непосредственно в водные объекты сточные воды сбрасывают. У нас же сброс идет в городскую канализацию...

Если сброс осуществляется в городскую канализацию, то план-график контроля должен согласовывать ваш Водоканал,а не Роспотребнадзор, так же и разрешение на сброс сточных вод с перечнем загрязняющих веществ они вам должны согласовывать.

В Водоканал мы отправляет результаты контроля. Но еще почему-то и в Роспотребнадзор. Не пойму почему, вот и решила узнать здесь :)

Re: Сточные воды!

Добавлено: 10 дек 2012, 13:43
DeadLine
levsha писал(а):Расчет по "РЕКОМЕНДАЦИям ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМ СБОРА, ОТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА С СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА ЕГО В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ", Москва, 2006
Концентрации вредных веществ в стоке брать согласно "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ" МОСКВА 1995 год


Госэкспертиза с 2013 года рекомендует для расчета поверхностного стока использовать СП 32.13330.2012 "Канализация. наружные сети и сооружения" Москва 2012

Re: Сточные воды!

Добавлено: 10 дек 2012, 14:22
ЮВ
Экоком писал(а):Госэкспертиза с 2013 года рекомендует для расчета поверхностного стока использовать СП 32.13330.2012 "Канализация. наружные сети и сооружения" Москва 2012


Игорь, во вложении расширение docx. Перезалей пожалуйста в формате doc (документ ворда 97-2003 или rtf).