Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

Найдено 7 результатов

Sanya
01 мар 2012, 08:11
Форум: Пожарная безопасность
Тема: [Проект] Топливозаправочный пункт c резервуарным парком
Ответы: 12
Просмотры: 5702

Re: [Проект] Топливозаправочный пункт c резервуарным парком

Ребята, спасибо всем кто участвовал в теме! Вот что мы придумали: В соответствии с п.20 НПБ 111-98* резервуары допускается приравнивать к подземным если они расположены надземно с обсыпкой слоем грунта толщиной 0.2м или если они защищены иным негорючим материалом, обеспечивающим теплоизоляцию от воз...
Sanya
28 фев 2012, 12:22
Форум: Пожарная безопасность
Тема: [Проект] Топливозаправочный пункт c резервуарным парком
Ответы: 12
Просмотры: 5702

Re: [Проект] Топливозаправочный пункт c резервуарным парком

СветВладиславна , СЗЗ я вообще не трогала. Про температуру замечаний не было. Это идея ГИПа - что-то доказать, используя температуру, я только никак не пойму как именно привязать температуру при пожаре к тому что у нас превышен объем. Чувствую себя тыквой. Происходит такой разговор: "При пожаре тем...
Sanya
28 фев 2012, 11:53
Форум: Пожарная безопасность
Тема: [Проект] Топливозаправочный пункт c резервуарным парком
Ответы: 12
Просмотры: 5702

Re: [Проект] Топливозаправочный пункт c резервуарным парком

ЮВ , вопрос только в том, является ли ТЗП АЗС? Функции у них немного отличаются. СветВладиславна , ГИП трясет с этой блин температурой, я не пойму для чего она. Есть ведь данные по интенсивности теплового излучения при пожаре в резервуарном парке... Думаю если эксперта не устроили эти цифры (сомнев...
Sanya
28 фев 2012, 09:00
Форум: Пожарная безопасность
Тема: [Проект] Топливозаправочный пункт c резервуарным парком
Ответы: 12
Просмотры: 5702

Re: [Проект] Топливозаправочный пункт c резервуарным парком

Site, вот текст замечания:
Превышена допустимая величина общей вместимости и единичной емкости для АЗС модульного типа (по проекту предусмотрены величина общей вместительности=330м3, единичная емкость=50м3) /п.11*НПБ 111-98/
Sanya
27 фев 2012, 14:47
Форум: Пожарная безопасность
Тема: [Проект] Топливозаправочный пункт c резервуарным парком
Ответы: 12
Просмотры: 5702

Re: [Проект] Топливозаправочный пункт c резервуарным парком

Site , спасибо за ответ. Назначение ТЗП - обслуживание автоколонны. И количество резервуаров определено было неоходимым количеством топлива (резервуары там с бензином и дизтопливом, наибольший - 50м3). Интересно то что эксперт не может подтвердить замечание нормативкой. А мы не можем обосновать. Пр...
Sanya
27 фев 2012, 12:49
Форум: Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
Тема: Интенсивность теплового излучения при пожарах
Ответы: 2
Просмотры: 3340

Re: Интенсивность теплового излучения при пожарах

А как вычислить температуру при определенной величине теплового излучения?
Sanya
27 фев 2012, 12:40
Форум: Пожарная безопасность
Тема: [Проект] Топливозаправочный пункт c резервуарным парком
Ответы: 12
Просмотры: 5702

[Проект] Топливозаправочный пункт c резервуарным парком

Ребят, помогите пожауйста кто чем может). Имеется проект ТЗП, с надземным резервуарным парком. Эксперт настаивает что парк слишком большой. Нужно обосновать, что менять ничего не надо. Сделать парк подземным у заказчика возможности видимо нет. Были сделаны расчеты по аварийным ситуациям, я рассмотре...

Перейти к расширенному поиску